Författare Ämne: Exempel pÃ¥ läckfel Chunlan 50 GW  (läst 6858 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Art Deco

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2101
  • Karma +9/-4
Exempel på läckfel Chunlan 50 GW
« skrivet: 17 februari 2010, 17:14:07 »
Till er som har 50GW uppskruvat och ev inte hittar något läckställe när ni söker, antingen med såpvatten eller ev sniffer.
Bifogar bild på hetgasrör in mot y-skarv till innerdelens kondensorpaket, typiskt lödslarv, hittade duktigt med olja här-rejält läckställe.
(klicka på bilden för att få förstoring).
Friskt kopplat - hälften brunnet ....

Utloggad Ubbe0

  • Värmepump !!!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1294
  • Karma +0/-0
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Exempel på läckfel Chunlan 50 GW
« Svar #1 skrivet: 17 februari 2010, 17:41:37 »
Bifogar bild på hetgasrör in mot y-skarv till innerdelens kondensorpaket, typiskt lödslarv, hittade duktigt med olja här-rejält läckställe.

Ser ut att vara en mjuklödning (dvs tenn/bly). Om det är det (märks enkelt om man trycker något vasst lite försiktig mot lodet att det då enkelt blir ett märke) undrar jag om det är den normala skarvmetoden för VP?
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.

Utloggad Oskar P.

  • i branchen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1022
  • Karma +1/-2
  • Kön: Man
  • the good old days
SV: Exempel på läckfel Chunlan 50 GW
« Svar #2 skrivet: 17 februari 2010, 17:47:45 »
mjuklödning får inte användas enligt svensk kylnorm, men kanske enligt kinesisk?
dock hoppas jag det är silverlod.. men som du säger ubbe, så kan man skrapa lite med en mejsel på lodet för att se..

Utloggad Ubbe0

  • Värmepump !!!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1294
  • Karma +0/-0
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Exempel på läckfel Chunlan 50 GW
« Svar #3 skrivet: 17 februari 2010, 17:58:05 »
mjuklödning får inte användas enligt svensk kylnorm, men kanske enligt kinesisk?

Nej det var det jag tyckte och det är väl inte så då antar jag, ivf inte för märkespumpar. Skum färg för hårdlod iaf (om det nu är det).
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.

Utloggad Art Deco

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2101
  • Karma +9/-4
SV: Exempel på läckfel Chunlan 50 GW
« Svar #4 skrivet: 17 februari 2010, 21:23:28 »
Verkar vara blandat ?
På 1/4 rören verkar lödningen ha gjorts med silverlod, för dessa är nästan svarta till färgen, men på y-anslutningen till 1/2-gasrör verkar det vara tenn, nya bilder, jag drog ett rakblad rätt över horisontellt, ni bör kunna se märkena på foto.

Fråga om lödning (är novis här):
Vid lödning med silverlod-hur mycket större värme krävs det än vid vanligt bly/tenn ?
Är det risk för brand om man försöker löda igen läckan (kylmedelsoljan som finns) ?
Kan man ev prova fet ellödkolv typ claes i sjön som fixar 450-500 ºC som används vid vvs-lödningar ?
Friskt kopplat - hälften brunnet ....

Utloggad Ubbe0

  • Värmepump !!!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1294
  • Karma +0/-0
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Exempel på läckfel Chunlan 50 GW
« Svar #5 skrivet: 17 februari 2010, 21:45:17 »
På 1/4 rören verkar lödningen ha gjorts med silverlod, för dessa är nästan svarta till färgen, men på y-anslutningen till 1/2-gasrör verkar det vara tenn, nya bilder, jag drog ett rakblad rätt över horisontellt, ni bör kunna se märkena på foto.

Verkar definitivt vara mjuklod på det stora röret, syns tydligt på ansamlingen av lod som inte har vätt ordentligt ut på röret, att det har ansamlats där och blivit ganska tjockt. Svårt att säga för de andra skarvarna, men undrar om det inte är mjuklod även där. Kan du inte testa samtliga skarvar med rakbladet? Om du enkelt kan skrapa bort lite material är det mjuklod.

Fråga om lödning (är novis här): Vid lödning med silverlod-hur mycket större värme krävs det än vid vanligt bly/tenn ?
Är det risk för brand om man försöker löda igen läckan (kylmedelsoljan som finns) ?

Hårdlod kräver en temperatur på flera hundra grader, fixar du inte med en elektrisk lödkolv. Risk för brand? Ja.
Är det mjuklod kan du bättra det med en kraftig lödkolv, frågan är hur länge det håller i så fall.
« Senast ändrad: 17 februari 2010, 21:58:18 av Ubbe0 »
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.

Utloggad Oskar P.

  • i branchen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1022
  • Karma +1/-2
  • Kön: Man
  • the good old days
SV: Exempel på läckfel Chunlan 50 GW
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2010, 21:54:09 »
ja det ser ju ut som blytenn. silverlod smälter vid 680ºC om jag inte har helt fel va?
men bättre vore kopparfosforlod till detta, dock måste du avlägsna allt gammalt blytenn först.
om du plockar ur vvx från innerdelen så kan du llöda ihop det med biltemas gasolbrännare.
den funkar bra till kylkopparrör i dessa dimensioner.

Utloggad Ubbe0

  • Värmepump !!!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1294
  • Karma +0/-0
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Exempel på läckfel Chunlan 50 GW
« Svar #7 skrivet: 17 februari 2010, 22:00:44 »
Men bättre vore kopparfosforlod till detta, dock måste du avlägsna allt gammalt blytenn först.

Jo, det lodet räcker ju till och har lite lägre smältpunkt. Kan vara svårt att få riktigt rent dock innan man kan hårdlöda med OK resultat.
« Senast ändrad: 17 februari 2010, 22:02:21 av Ubbe0 »
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.

Utloggad Oskar P.

  • i branchen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1022
  • Karma +1/-2
  • Kön: Man
  • the good old days
SV: Exempel på läckfel Chunlan 50 GW
« Svar #8 skrivet: 17 februari 2010, 22:06:58 »
om han värmer upp lodet och håller en tryckluftspistol i andra handen så kan man blåsa undan allt lod på utsidan först, sen drar man isär rören och tar stålborste till det sista, och det som är på insidan av fördelningsröret får man fila bort med en liten rundfil.
så här ungefär ser biltemas brännare ut, fast den har ingen inbyggd tändare som denna, men dom ger nog med värme till att löda med: http://www.youtube.com/user/DrZarkloff#p/u/1/CpXab8fHros

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!