... och var i landet bor ni? -8 idag låter som en bra bit norrut.
-9,6 just nu i mitten av Sverige
Vilken EcoAir har du?
Kolla Driftshistorik - antal starter/24 h och total gångtid på VPn på 24/h.Om du läser igenom hela erp's "Såhär fungerar EcoEl-EcoAir" här på forumet så borde du få en del tips. Han har lyckats hitta ett läge där han krämar ur det sista ur VPn med så lite elspets som möjligt. Men en sak som jag reagerat på i din inställning är "Min ute -15". Med din huskurva (50 + 3) kommer VPn inte klara av att hålla uppe temperaturen på framledningen till radiatorerna vid -10. Har du tur så klarar övre patronen att hålla uppe framledningen. Om inte så blir det kyligt i huset. Vad är problemet med tempskillnaden mellan uppe och nere i huset? Är det för kallt nere eller för varmt uppe?
Vanligtvis dimensionerar man VP för ca 70% av husets toppeffekt. Då får man ett antal hundra kWh tillskott per år, men slipper riskera de eventuella problem man får med för stor VP. Med en luft/vatten är det extra svårt eftersom effekten är så beroende av utetempen. Skall man dimensionera den så att den klarar många minusgrader på vintern så blir den kraftigt överdimensionerad resten av året...Det man kanske borde ha reagerat på är att radiatorerna kräver högre temp än vad VP'n kan ge när det är kallt. Men, att byta radiatorer kostar nog mer än de extra kWh tillskott som behövs under överskådlig tid...Det du skall fokusera på nu är att få VP'n att stå för så stor del av uppvärmningen som möjligt.
I historiken ser du pannans gångtid och vad elpatronerna dragit.
Hur många kWh går det på elpatronen? I historiken ser du pannans gångtid och vad elpatronerna dragit.I Blekinge under januari gjorde jag av med ca 300 kWh på pannan och 1200 kWh på pumpen.erp
Stämmer det att ni värmer upp 110+80 = 190 m2. Tycker inte det låter så brutalt att göra slut på 2800 kwh i jan fast det beror väl på hur varmt ni har hemma och isolering. Om det är så att ni värmer upp 110+110+80=300 så är ju elförbrukningen verkligen i sin ordning. Går pumpen 23h har du ju verkligen lyckats ställa in den så att den ger i princip maximalt. Har du förresten el-värmegolv i badrum drar de en hel del, speciellt när det är kallt ute.Som Vattenfall-kund har jag möjlighet att kolla elförbrukningen per dag på nätet och det har verkligen gett mig insikt i hur mycket jag förbrukar beroende på ute temperatur etc. Om din elleverantör har en liknande tjänst kan jag rekommendera det för ökad förståelse och lättare göra en bedömning om du förbrukar för mycket eller inte.
Tycker du verkar ha väldigt fina tider. 23 timmar på en ctc ecoair med eco el är bra. Det är helt enkelt inte svårare än att VP inte orkar ge mer utan elpatron.Och angående att varför man sätter in för liten VP. Precis som Purjo skriver är det ganska svårt att dimensionera en luft/vatten. Lite enklare om man har exakta uppgifter på huset under många tidigare år. Men jag kan säga dig att du är inte ensam om för liten vp. Det finns extremt många ute i landet som är för små. Speciellt dom som är installerade för 5 år sen och bakåt. Jag själv sitter med en luft vatten som behöver tillsats redan vid ca 1 minus ute.Så länge din pump går dygnet runt finns det inte så mycket att göra åt el tillskottet.
Enligt historiken: Installerad 2006Totalt kompressor: 1592helvärme: 26219total drifttid: 46265
46265 / 24 / 365 = 5,2 år Rimligt.Men kompressortid 1592h på 5 år? Fel avskrivet? Annars har den ju bara gått i snitt 300 timmar om året?
Kompressorn bör gå runt 3000 timmar under ett år, det stämmer bra.Men 26219 kWh på elvärme kan väl inte vara möjligt. Det borde vara under 1000 kWh/år.erp
Ok, men läs av pannans elförbrukning varje dag ett tag framöver, så ser du vad patronen gör av med.erp
Vi värmer 110kvm med pumpen och 80(källare) med 3 vanliga el element inställda på 15grader.Har ingen golvvärme men däremot är jag kund hos Vattenfall sedan detta året.