Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: karlmb
« skrivet: 14 februari 2013, 16:52:59 »

 help
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 13 februari 2013, 17:03:42 »

 help
Finns det ngn bra  .,;- som rekommenderas?
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 11 februari 2013, 15:02:31 »

Det ser ut som att jag kommer att ha manometrar också ::)
Hur gör jag då. ..?
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 29 januari 2013, 11:23:52 »

Den yttersta delen av din ventil (som har en invändig fyrkant) är en täthatt som man lossar på, vänder och använder den invändiga fyrkanten som verktyg.
En liten skiftnyckel funkar också, lättare att hålla reda på hur mycket man skruvar då.
Normalt brukar ett halvt varv göra skillnad, om temperaturen på suggasen inte sjunker trots flera varvs ändring, vrid tillbaka inställningen till ursprungsläget (då är det något annat fel) och vi vill inte att ventilen ska stå vidöppen när det andra felet är åtgärdat. Eftersom du inte har något manometerställ, får inte suggastemperaturen vara lägre än inkommande köldbärare. D.v.s. om köldbäraren håller +2 ska suggasen inte vara kallare.
Kompressorns temperatur ska vara ljummen vid drift.

Ah, Ok, tack för de tumreglerna!
Skrivet av: Plutus
« skrivet: 29 januari 2013, 10:54:45 »

Den yttersta delen av din ventil (som har en invändig fyrkant) är en täthatt som man lossar på, vänder och använder den invändiga fyrkanten som verktyg.
En liten skiftnyckel funkar också, lättare att hålla reda på hur mycket man skruvar då.
Normalt brukar ett halvt varv göra skillnad, om temperaturen på suggasen inte sjunker trots flera varvs ändring, vrid tillbaka inställningen till ursprungsläget (då är det något annat fel) och vi vill inte att ventilen ska stå vidöppen när det andra felet är åtgärdat. Eftersom du inte har något manometerställ, får inte suggastemperaturen vara lägre än inkommande köldbärare. D.v.s. om köldbäraren håller +2 ska suggasen inte vara kallare.
Kompressorns temperatur ska vara ljummen vid drift.
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 29 januari 2013, 10:18:42 »

Expansionsventilens viktigaste arbete är att säkerställa att inget flytande köldmedium når fram till kompressorn, det gör den genom att känna temperaturen på suggasen och jämföra med trycket i förångaren. den temperaturskillnaden kallas överhettning (som normalt är 5-8 gr.)
Det man gör när man justerar expansionsventilen är att justera överhettningen, förångningen blir vad den blir beroende på köldbärartemperatur ,flöde och förångarytor. Den ventilen du har justeras genom att yttersta locket skruvas av, den invändiga fyrkanten används för att justera spindeln som finns under, om den öppnas som en vattenkran ska köldmedieflödet öka och suggastemperaturen sjunka. DAGS FÖR VARNING, Om ventilen öppnas för mycket kommer köldmedievätska att sugas in i kompressorn som med ett obehagligt ljud kommer att förstöras när ventilerna slås sönder av vätska. Därför är en manometer så bra att använda, man har lite bättre koll då :-)

Japp, jag tror har fattat det så också.
Men om man öppnar ventilen försiktigt och ser till att tempen inte ändras med mer än ngn grad i taget, efter en halvtimmes väntan, då borde man väl kunna minimera risken för vätskeslag?
Men om man ser 4-kanten redan nu, ska man då ändå ta av ett lock?
Eller är sexkanten mer som en låsmutter? Eller måste man ta bort hela "locket" med hål i mitten?
Skrivet av: Plutus
« skrivet: 29 januari 2013, 09:33:23 »

Expansionsventilens viktigaste arbete är att säkerställa att inget flytande köldmedium når fram till kompressorn, det gör den genom att känna temperaturen på suggasen och jämföra med trycket i förångaren. den temperaturskillnaden kallas överhettning (som normalt är 5-8 gr.)
Det man gör när man justerar expansionsventilen är att justera överhettningen, förångningen blir vad den blir beroende på köldbärartemperatur ,flöde och förångarytor. Den ventilen du har justeras genom att yttersta locket skruvas av, den invändiga fyrkanten används för att justera spindeln som finns under, om den öppnas som en vattenkran ska köldmedieflödet öka och suggastemperaturen sjunka. DAGS FÖR VARNING, Om ventilen öppnas för mycket kommer köldmedievätska att sugas in i kompressorn som med ett obehagligt ljud kommer att förstöras när ventilerna slås sönder av vätska. Därför är en manometer så bra att använda, man har lite bättre koll då :-)
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 29 januari 2013, 09:03:12 »

Ah, ett sugfilter  tummenupp
för att justera in ventilen på ett riktigt sätt behöver du en manometer som mäter förångningen och en nogran termometer.
Servicevintilerna har en nålventil (typ samma som i bildäck) i sig som stoppar flödet tills dom trycks in av öppnaren i slangen när den skruvas dit.

Du kan aldrig med säkerhet veta hur värmepumpen går utan att mäta förångning, kondensering, underkylning och överhettning, inte ens en van kylkille kan göra det.
det är en mängd tryck och temperaturer som ska stämma

Aha, OK, kanske man skulle skaffa några manometrar då, att mäta är att veta  ::)
Mmm, alt det där är jag med på, men om man utgår från att ngn ställt allt bra men utifrån att den ska vara en frånluftsvp, så är ju allt OK kanske, +5  °C eller så på sugasen in i kompressorn och kanske 0  °C efter expansionsventilen (har ju inte mätt där än), ger ju bra  :dt: om man matar med typ +20 °C på kb.
Men nu måste jag ju ner i temp på evaporatorn för att kunna plocka ngn energi ur det kalla sjövattnet.
Så då kunde det ju räcka att öppna upp expansionsventilen tills temp efter exp,ventilen blir vettig, liksom suggasen in i kompressorn, tänker jag.
Detta förutsätter då att maskinen inte lider brist på köldmedia och/eller har för mkt fukt i sig så det fryser ngnstans inuti köldkretsen, men det torde väl visa sig snart om man har koll på övriga temperaturer.
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 29 januari 2013, 08:43:30 »

vad är tempen på inkommande köldbärare (du har brine eller?) när du mäter 2 grader på exp vent?

Det är en väldigt bra fråga, ska sätta en givare på expansionsventilen helt klart så jag ser vad jag har där.
Skrivet av: cougar
« skrivet: 29 januari 2013, 07:15:34 »

Ah, ett sugfilter  tummenupp
för att justera in ventilen på ett riktigt sätt behöver du en manometer som mäter förångningen och en nogran termometer.
Servicevintilerna har en nålventil (typ samma som i bildäck) i sig som stoppar flödet tills dom trycks in av öppnaren i slangen när den skruvas dit.

Du kan aldrig med säkerhet veta hur värmepumpen går utan att mäta förångning, kondensering, underkylning och överhettning, inte ens en van kylkille kan göra det.
det är en mängd tryck och temperaturer som ska stämma
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 29 januari 2013, 00:45:58 »

vad är tempen på inkommande köldbärare (du har brine eller?) när du mäter 2 grader på exp vent?
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 28 januari 2013, 22:37:11 »

Det gröna filtret är ett sugfilter, så även om bulben inte är perfekt placerad, så sitter den i alla fall på rätt rör ;-)
Jo, jag vet!  8)
Skrivet av: Plutus
« skrivet: 28 januari 2013, 22:23:46 »

Det gröna filtret är ett sugfilter, så även om bulben inte är perfekt placerad, så sitter den i alla fall på rätt rör ;-)
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 28 januari 2013, 22:06:32 »

100 gr. på hetgasen och man ser att det skummar i synglaset tyder på brist av köldmedium, och då hjälper det inte att justera expansionsventilen. 2 -3 graders temperaturskillnad tyder på dålig värmeeffekt (som är en naturlig följd av brist) Istället för att mäta trycket, kan man mäta temperaturen efter expansionsventilen. Den brukar normalt vara ca 5 gr. under köldbärartemperaturen.

Nja, skummar tycker jag bara att det gör strax efter uppstart, det stabiliserar sig sedan mer med mkt få bubblor. Jag tror nästa steg blir att sätta en givare direkt efter expansionsventilen och kolla tempen där, jag tvivlar på att den är så mkt kallare än typ +2 °C eller så.
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 28 januari 2013, 22:01:28 »

Menar du att bulben sitter monterad vid torkfiltret?  Det är isåfall lite tokigt.
Kan du inte ta en bild på bulben.
Torkfiltret behöver inte isoleras.

Jo, strax innan filtret. Jag bröt upp isoleringen lite och där sitter den:
Är det bättre att flytta den till efter 90gr kröken man ser längst ned, det blir ju fortfarande närmare förångaren än kompressorn, ledningen går sedan runt hela kompressorn till framsidan, se tidigare bilder.
Skrivet av: Plutus
« skrivet: 28 januari 2013, 21:07:03 »

100 gr. på hetgasen och man ser att det skummar i synglaset tyder på brist av köldmedium, och då hjälper det inte att justera expansionsventilen. 2 -3 graders temperaturskillnad tyder på dålig värmeeffekt (som är en naturlig följd av brist) Istället för att mäta trycket, kan man mäta temperaturen efter expansionsventilen. Den brukar normalt vara ca 5 gr. under köldbärartemperaturen.
Skrivet av: cougar
« skrivet: 28 januari 2013, 18:59:37 »

Menar du att bulben sitter monterad vid torkfiltret?  Det är isåfall lite tokigt.
Kan du inte ta en bild på bulben.
Torkfiltret behöver inte isoleras.
Skrivet av: JNilsson
« skrivet: 28 januari 2013, 17:49:56 »

Är det rörelse i synglaset även när kompressorn gått några minuter?
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 28 januari 2013, 17:35:01 »

En van kylkille kan nog justera expansionsventilen utan tryckmätare, men det förutsätter att allt annat är i normal drift. Om den här maskinen är nystartad vet man ingenting om hur den går och man vet inte ens om det är expansionsventilen som behöver justeras. Om jag förstått dig rätt så lämnar den ingen värme, och då är min gissning att felet är något annat. Med en strömtång kan man mäta elförbrukningen och få en uppfattning om kompressorn pumpar över huvudtaget

Pumpar gör den nog, det blir över 100 gr på hetgasen och +5 på suggasen och man ser att det flödar i siktglaset. Den lämnar lite värme,  :dt: 2-3K på varma sidan, +0.1K på kalla...
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 28 januari 2013, 17:33:02 »

Bulben ska sitta på sugledningen mellan kompressorn och förångaren, nära förångaren. Sugledningen är det isolerade röret som är anslutet på kompressorn.
Det går inte att på ett säkert sätt justera expansionsventilen utan att ha manometer påkopplad.

Men de har alltså satt bulben på den vertikala ledningen innan ett filter. Sedan svänger ledning till horisontellt och ska ja då flytta den dit? (Till en placering mellan klockan 1 o 4)
Bör man isolera även filtret, det är nu oisolerat?
Hmm, kan kanske skaffa manometrar, verkar sitta en massa mätuttag överallt i maskinen, men dum fråga kanske, hur funkar det, hur ser man till att det inte kommer in luft/ läcker ut köldmedia när man ansluter manometrar..?
Skrivet av: Plutus
« skrivet: 28 januari 2013, 17:21:23 »

En van kylkille kan nog justera expansionsventilen utan tryckmätare, men det förutsätter att allt annat är i normal drift. Om den här maskinen är nystartad vet man ingenting om hur den går och man vet inte ens om det är expansionsventilen som behöver justeras. Om jag förstått dig rätt så lämnar den ingen värme, och då är min gissning att felet är något annat. Med en strömtång kan man mäta elförbrukningen och få en uppfattning om kompressorn pumpar över huvudtaget
Skrivet av: cougar
« skrivet: 28 januari 2013, 17:05:14 »

Bulben ska sitta på sugledningen mellan kompressorn och förångaren, nära förångaren. Sugledningen är det isolerade röret som är anslutet på kompressorn.
Det går inte att på ett säkert sätt justera expansionsventilen utan att ha manometer påkopplad.
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 28 januari 2013, 15:54:59 »

 help
Ingen som vet?
Jag får inget svar från Egelhof...
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 28 januari 2013, 13:04:28 »

Hmmm..har jag kanske hittat en till felkonstruktion i min vp?
Ser här, och har läst liknande på andra ställen, att bulben ska sitta på en horisontell rördel inom vissa avtånd:
http://www.hvacfun.com/fmeter-txv.html
TXV Sensing Bulb Mounting

Clean area and bulb before mounting must have good thermal contact mounting must be secure and well insulated location between 8 to 4 o’clock on horizontal suction 7/8” and larger diam pipe located at least 18 “ from where suction line exits the conditioned space cannot be located on coil suction header excess capillary tube on top of thermostatic element where possible bulb should be mounted up-stream of the equalizer connection on the suction line


Som synes på min bild i andra tråden så sitter bulben på det vertikala röret som kommer ner från rör-vxx, före receiver dryer filtret. (Man ser den tillhörande rostfria temp-slingan som sitter ihoprullad utanför isoleringen, längst in i skåpet)
Ska jag flytta den till den horisontella delen som är efter RD (på röret som går till kompressorn)?
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 27 januari 2013, 19:48:37 »

Kanske fler med grundläggande kylkunskap hittar min fråga här, har tidigare en tråd här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42398.msg516150#msg516150
Jag undrar alltså hur jag utan tryckmätningar kan justera Egelhof ventilen på enklaste sätt, jag vill inte fortsätta att värma upp sjön...
Ska jag sätta den 7e tempgivaren jag har just efter Expansionsventilen, innan evaporatorn, och ställa in ngn temperatur där, eller hur är bäst att göra?
Det blir ingen frost ngnstans alls just nu men jag plockar alltså ingen energi ur brine, snarare värmer den  :::_)

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!