Författare Ämne: Optima 290 a/w utlöst högtryckspresostat hjälp🙏  (läst 411 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Fisken.113

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej får larm på utlöst hötryckspresostat.
Har luftat alla radiatorer, samt rensat filtret.

Men jag tycker jag har konstiga temp värden:

T1: 24.6
T2: 1.4
T3: 49.5
T6 78.3
T8: 37
T9 : 25.1
T10:26,5
T11: -5
T12:55.9 

Just T12 jag tycker ser extra märklig ut, är sent nu, men i mån ska felsöka vidare på givaren samt mäta motståndet.

Vad tror ni?

Mvh

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30308
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Optima 290 a/w utlöst högtryckspresostat hjälp🙏
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2025, 21:27:54 »
T12 är lufttemp vid förångaren, den är nog trasig.
Men detta borde inte orsaka att den löser på HP?
T6 visar ett rimligt och bra värde.

Jag tror den frostar av på tempdiff mellan T12 och T11, så den borde väl få nått felmeddelande, typ misslyckad avfrostning?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Fisken.113

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Optima 290 a/w utlöst högtryckspresostat hjälp🙏
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2025, 06:33:11 »
Såg det med , inte fått felmeddelande angående avfrostning , men den löser endast när det blir kallare än -3. Inatt löste den 1 gång.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!