Nå även då elnätsägarna själva skarvar ihop kablarna i stolparna blir det fel.Har inte ferroamp fasföljdsfelsmätning?Har du något annat 3fas att se om den går rätt? Tex kompressor brukar man se enkelt om den går rätt väg.
Jodå, vid ett byte av elmätare i vårt andra hus så blev faserna omkastade. Det hade varit fel in i huset tidigare och den som bytte vände det rätt, vilket gjorde att vp:n inte startade. Har senare fixat till då att allt är rättvänt nu.I fritidshuset, där ferroampen och det andra finns, är allt rättvänt men i fel följd. Jag kollade när jag körde ett 2kW element på en fas och elmätaren visade att det drog på L3, ferroampen på L1 och niben L2. Även om allt funkar stör sånt där mig och jag kommer fixa det i sommar.