Legend och arbetstank - installationsfrågor
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: Legend och arbetstank - installationsfrågor (läst 669 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
ElCapitan
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 29
Karma +0/-0
ElCapitan
Legend och arbetstank - installationsfrågor
«
skrivet:
27 februari 2025, 07:59:31 »
Citera
Jag har fått en Legend 8 installerad tillsammans med en WT-V 100 som arbetstank.
Är det någon som har tillgång till installationsanvisningar för denna typ av installation?
Jag har frågor om ex. antal start/stopp (ca 30 per dygn). Installation av extra framledningstempgivare alt. flytt av befintlig. Flöde för extern cp i balans med intern cp? Ska Legend konfigureras på annat sätt med arbetstank, ex. intern cp bör stoppa när kompressor stoppar? Extern cp stoppar vid vv-tillverkning, är det rätt? Är ute efter vilka typer av anpassningar som ev. behöver göras då jag upplever att installatören inte gjort några tekniska anpassningar utan bara installerat tanken (4-rör) samt en extern cp.
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30303
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Legend och arbetstank - installationsfrågor
«
Svar #1 skrivet:
27 februari 2025, 09:33:31 »
Citera
Tror inte Themia har nån specifik manual för detta?
Men rent logiskt så bör framledningsgivaren (eller den extra framledningsgivaren) flyttas till tanken (eller till stigaren efter tanken) och den interna cirkpumpen ställas på intermittent drift (bara gå med kompressorn).
Den externa ska gå kontinuerligt under värmesäsong, och inte stanna vid VV-laddning, då tappar man ju själva grejen med en arbetstank.
Hastigheten på interna cirkpumpen ska ju värmepumpen sköta själv, auto brukar funka bra.
Den externa skulle jag sätta på konstant fart och trimma in så att det blir ca 5-6 C tempdiff om det är radiatorer mellan in/ut till värmesystemet eller typ 3-4 C om det är golvvärme.
«
Senast ändrad: 27 februari 2025, 09:37:51 av Carl N
»
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
ElCapitan
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 29
Karma +0/-0
ElCapitan
SV: Legend och arbetstank - installationsfrågor
«
Svar #2 skrivet:
27 februari 2025, 10:51:59 »
Citera
Jag lyckades faktiskt få en installationsanvisning direkt från Thermia men precis som du skriver så finns det ingen mer detaljerad beskrivning kring en sån här installation.
Jag håller helt med dig om de anpassningar du nämner men installatören har varken flyttat framledningsgivare eller ställt den interna pumpen på intermittent drift vilket ju medför att när kompressorn stoppar pumpas kall radretur direkt upp till toppen på tanken vilket sabbar skiktningen i tanken. Framledningstemp (intern) dyker till radreturtemp på nån minut och integral rusar neråt. Kompressorn startar och lyfter snabbt intern framledningstemp och detta ger en massa start/stopp... Om man sätter tempgivare efter tanken bör man väl kunna få en lite mjukare reglering?
Hastigheten på den interna cp sköter pumpen själv och den tror jag inte att jag kan påverka. Den externa har tre varvtalslägen och denna har installatören ställt i läge 2. Men denna pumps flöde bör väl vara något lägre än den interna cp så att man får en nedåtgående skiktning i tanken? Hur säkerställer man detta?
Just nu åker värdena jojo så det är svårt att trimma in flödet på värmesystemet men jag kanske kan mäta med ir mot en bit tejp...
Det finns något i pumpen som Thermia kallar bufferttanksstyrning där de nämner extern cp, extra framledningstempgivare efter tanken samt extra tempgivare i bufferttanken. Är det någon som känner till Thermia Legend och kan svara på om det är detta läge man behöver använda även när man använder en arbetstank?
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30303
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Legend och arbetstank - installationsfrågor
«
Svar #3 skrivet:
27 februari 2025, 22:20:09 »
Citera
Det låter som att bufferttankstyrning är det som du nog ska ha.
Men den kräver antagligen en extra framledningsgivare på eller efter tanken.
Externa cirkpumpen bör ha något högre flöde än interna, annars riskerar du få rundgång där vatten som värmepumpen värmt går direkt tillbaka till returen på värmepumpen utan att passera radiatorer/golvvärme på vägen, det är inte så bra.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Gorad
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Gorad
SV: Legend och arbetstank - installationsfrågor
«
Svar #4 skrivet:
13 mars 2025, 12:07:46 »
Citera
Hej,
Vet inte om det kanske är detta dokument du fått från Thermia:
https://nordicvarmesystem.se/wp-content/uploads/2023/11/Manual-dockningsprinciper-Thermia.pdf
Har själv en Legend 10 med 300 liters volymtank, oshuntat, bergvärme. Framledningsgivare efter tanken, och även en givare i tanken (endast för att kunna läsa av tempen i tanken).
Hade ett 20-tal starter innan bufferttankstyrningen kopplades in, och ligger nu på 7-8 per dygn. Lågtemperatursystem då det är golvvärme, max framledning 45 grader.
Givaren i tanken kan användas för överladdning om man har ett shuntat system.
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
Thermia
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Legend och arbetstank - installationsfrågor
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 637
dolda: 0
användare: 6
Användare online
:
Heat?
Börje__
sigge01
Kamilla
Leisti
Rdx
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info