Författare Ämne: Principlösning för frikyla  (läst 1541 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

John Sjölander

  • Gäst
John Sjölander
Principlösning för frikyla
« skrivet: 24 januari 2025, 13:04:30 »
Hej. Jag har tänkt att koppla frikyla på ett kylbatteri i samband med att jag installerar bergvärmepump i år. Nibe har en principskiss i sin installationsmanual som jag tycker ser enkel ut att följa. Tyvärr lyckas jag inte infoga bilden här i mitt inlägg... Men det går i princip ut på att man på köldbärarens varma sida kopplar in två T-stycken med en backventil mellan. Sedan en pump och reglerventil på "frikylekretsen". Lätt som en plätt vilket tilltalar mig. Jag skulle emellertid vilja bygga detta som en stand-alone funktion och köpa en separat liten regulator som styr start av pump samt reglerventilen. Och det är nu jag blir lite fundersam:

När detta system är i drift sitter värmepumpens köldbärarpump i serie med frikylekretsens pump och jag misstänker att värmepumpens köldbärarpump är ganska kraftig för att kunna pumpa runt köldbäraren i 400 meter slang. Går denna pump hela tiden eller måste man på något sätt tvinga den att starta när det finns ett kylbehov?

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2655
  • Karma +5/-1
SV: Principlösning för frikyla
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2025, 14:09:34 »
Vanligtvis går köldbärarpumpen bara då den behövs.  Om den inte är varvtalsreglerad utan bara on/off -styrd, så är det väl lätt gjort att din egen regulator får dra ett relä vars kontakt ligger parallellt med VP:s relä för köldbärarpumpen. Om nu inte Nibe har någon förberedd styringång för att tvångsköra köldbärarpumpen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Inloggad jishi

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 211
  • Karma +0/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Principlösning för frikyla
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2025, 15:47:05 »
BVPns köldbärarpump sitter inte i serie med din frikylepump egentligen, pga att backventilen kan öppna om BVPn behöver mer flöde än vad som går igenom frikylekretsen.

BVPns pump går bara när kompressorn går. Din frikylepump skall styras av din frikylereglering, och gå när du behöver kyla.

BVPn har egentligen inte så mycket med frikylan att göra alls, men vissa BVPs har möjlighet att styra en frikyleanläggning. Sen har vissa aktiv kyla, men det blir en helt annan princip.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum

Utloggad lutorm

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Principlösning för frikyla
« Svar #3 skrivet: 20 april 2025, 12:23:59 »
BVPns köldbärarpump sitter inte i serie med din frikylepump egentligen, pga att backventilen kan öppna om BVPn behöver mer flöde än vad som går igenom frikylekretsen.

BVPns pump går bara när kompressorn går. Din frikylepump skall styras av din frikylereglering, och gå när du behöver kyla.
Jag sitter också och funderar på detta.

Om BVPn behöver mer flöde än vad som går igenom frikylekretsen kan backventilen öppna, men när BVPn inte går så måste ju frikylepumpen pumpa genom BVPns pump. Vad kan man räkna med för tryckfall för detta? Det är ju omöjligt att dimensionera frikylans cirkulationspump utan att veta vilket tryckfall det blir.

Inloggad jishi

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 211
  • Karma +0/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Principlösning för frikyla
« Svar #4 skrivet: 20 april 2025, 18:26:31 »
Jag sitter också och funderar på detta.

Om BVPn behöver mer flöde än vad som går igenom frikylekretsen kan backventilen öppna, men när BVPn inte går så måste ju frikylepumpen pumpa genom BVPns pump. Vad kan man räkna med för tryckfall för detta? Det är ju omöjligt att dimensionera frikylans cirkulationspump utan att veta vilket tryckfall det blir.
I jämförelse med en fläktkonvektor med 10mm rör i batteriet och typ 300-400m kollektorslang så tror jag det är en försvinnande del tryckfall.

Cirkulationspumpar är väl också generellt designade för att släppa igenom vätska relativt enkelt?

Själv kör jag en wilo Pico 1-6 på typ halv effekt (ca 20W) för att dra runt allt igenom bvp, 100m borrhål och 2 fläktkonvektorer genom ca 25m PAL slang. Har nu 270m borrhål inför denna sommar, men två hål så får se hur jag behöver justera effekten på pumpen.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!