Min Thermia Diplomat Optimum G2 gir "LAVTRYKKSALARM" hvis ekspansjonskar på den indre kretsen har høyere trykk enn 1,1 bar.
Dette er testet gjentatte ganger over lengre perioder med samme resultat hver gang. Lavtrykksalarmen kommer normalt sett etter rundt et døgn i drift. Trykkmålinger på kuldebærerside viser at trykket synker sakte, men sikkert med normalt trykk på ekspansjonskar på gulvvarmeside.
Sirkulasjonspumpe for kuldebærerkrets er byttet, kuldebærervæske er tilstrekkelig, brinekrets er renset, gass fylt på, full service og inspeksjon er utført, men intet hjelper før trykket på ekspansjonskaret for gulvvarmekrets senkes til under 1,1 bar. Da slutter "LAVTRYKKSALARM" å dukke opp.
Er det noen som vet hva må gjøres for å fikse dette?