Brine Ut 38grader - Brine in 3grader--- Vad är fel?
« skrivet: 04 januari 2025, 15:16:16 »
Hej, jag har en Thermia Diplomat optimum 2006 som jag tycker funkar dåligt.

Tittar på värden i temperatur menyn och ser då att BRINE UT är 38 grader och BRINE IN är 3 när kompressorn går.

Mätte strömmen på Brine pumpen som tar nån Ampere så troligtvis inte låst?

Vad kan det vara? Kan tempgivaren vara trasig?

Jag har tyckt att den har gått mer på siståne, och tillsatsvärmen har varit på  (symbol i displayen) det har det inte varit tidigare genom åren...
« Senast ändrad: 04 januari 2025, 15:25:01 av klacken »

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10416
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Brine Ut 38grader - Brine in 3grader--- Vad är fel?
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2025, 15:19:40 »
De där temperaturgivarna är utsatta för både kyla och fukt så inte ovanligt att de går sönder och behöver bytas ut.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad klacken

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Brine Ut 38grader - Brine in 3grader--- Vad är fel?
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2025, 17:33:40 »
De där temperaturgivarna är utsatta för både kyla och fukt så inte ovanligt att de går sönder och behöver bytas ut.

Kan det bli så att brinepumpen inte körs på rätt sätt då?

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5195
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Brine Ut 38grader - Brine in 3grader--- Vad är fel?
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2025, 18:39:18 »
Kan det bli så att brinepumpen inte körs på rätt sätt då?
Klassiker att det blir fukt i dom. leta reda på den och försök att torka den med hårtorken på lite avstånd, håll koll på tempen när du gör det, prova även med att ta bort torken och då ska det visa mindre när den kallnar ner.

Utloggad klacken

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Brine Ut 38grader - Brine in 3grader--- Vad är fel?
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2025, 08:37:00 »
Tack för era förslag.

Det hjälpte att byta temp givaren på brine-sidan.
När den visade fel temp så drogs hastigheten på prinepumpen ner och därmed gav den ingen värme.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!