Hej!
Köpte ett hus på 325 kvm på 2,5 våningar med en Thermia Atlas bergvärmepump. Första höst/vinter och försöker lära mig om hur man trimmar in den för att hålla värmen till 22 c inomhus (ja, frugan vill ha det så).
Installatören ställde in det på värmekurvan 32 och jag har justerat kurvan manuellt då det är alltid för kallt när det är mellan 5-8 c ute och alltid för varmt när det är -5 till -10 c ute. Nu till min fråga:
Jag märker att det är alltid mycket varmare på bottenvåning än på övervåningen. Det kan blir ca 22 på övervåningen, precis som vi vill ha det, men då är bottenvåningen runt 23,5 eller närmare 24. Jag har rumsgivaren/termostaten öppna i samtliga rum på båda våningar.
Hur löser man detta? Ska man strypa flödet på fördelaren på bottenvåningen? Just nu är det inställt enligt ritningen. Eller ska man sätta termostaterna till 22 på bottenvåningen så att det inte blir för varma?
Tack för hjälpen!