Tack för svar! (Har skapat ett konto nu så hoppas att jag kan svara lite snabbare själv)
Min huvudsäkring är 20 A, men säkringen till min elpanna är 3x16A. Har inte haft några problem än så länge med effektbrist, men kör lite sparsamt nu med tanke på dagens elpriser.
Det märkliga som jag tycker är att IVT specar att det behövs 25 A säkring för att få ut 9 kW från elpatronen. Se till exempel
https://www.ivt.se/produkter/berg-jord-sjovarme/ivt-geo-600/fakta--priser/Jag kanske inte ska hänga upp mig på det. 3 kW spetsvärme får räcka ifall det skulle vara riktigt kallt någon gång.
En viktigare fråga, kompressorn på IVT Geo 512 har ett effektområde på 3-12 kW medan Daikin Alherma 3 Geo har ett effektområde på 0.85-9.6 kW. Så jag gissar att Daikin är mer effektiv på sommaren och när det är vår/höst? Jag tänker att IVT:n måste slå på/av kompressorn när värmebehovet är mindre än 3 kW medan Daikin bara minskar effekten lite.