Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: RobbanB skrivet 17 februari 2015, 21:08:18

Titel: Slangar inuti kassa, ok att byta till silikon?
Skrivet av: RobbanB skrivet 17 februari 2015, 21:08:18
För ett par veckor sedan så gav sig en slang inuti min IVT x15, och tömde hela systemet. Jag ilade iväg till ahlsell och köpte vad som fanns på hyllan, ANSL SLANG R25-1,0M RAK/VINKEL   INV/INV LEK.MUTT. RF/SILIKON och bytte dom 3 som går uppåt mot anslutningarna mot vvb o radiatorsystemet. Dom gamla slangarna var spröda, och fulla med skit. Verkar nästan som om dom löst upp sig, eller om det är beläggningar i systemet som lossnar? Jag har fått göra rent filtren 2 gånger efteråt, när det blivit för dåligt flöde..
Nu tänkte jag byta resterande 2 slangar i pumpen, innan dom oxå ger sig. Då är frågan: är det rätt eller fel att använda stålomspunnen silikonslang? eller måste det vara epdm?
Titel: SV: Slangar inuti kassa, ok att byta till silikon?
Skrivet av: Kaggen skrivet 17 februari 2015, 22:24:55
RF/Silikon är ok till tappvattnet. Jag skulle tagit RF/Butyl till värmen men RF/EPDM funkar också, dock är den sämre ur diffusionssynpunkt = läcker in luft..