Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Installationsforum => Ämnet startat av: BennyTheCat skrivet 10 februari 2019, 18:58:26

Titel: Strömförande värmepump - Hjälp
Skrivet av: BennyTheCat skrivet 10 februari 2019, 18:58:26
Fick en ny LVP installerad för några veckor sedan och det var en ersättare till en gammal pump som redan satt där.
Var ute idag och rörde vid ytterdelen då på ett område som var i metall och kände hur det var strömförande.

Plockade fram multimetern och mätte mellan en av skruvarna på utedelen och till jord (den står på gummifötter så använde stativet som jord, stativet är inte strömförande) och fick då mätt upp ca 10V.

Gick in och mätte mellan Jord och Fast på ena sidan (den som går till centralen) 230V och på VP sidan så var det 0.

(höger sida på brytaren går till el-central, vänster sida till LVP)

Googlade och fick fram att strömbrytaren sannolikt är monterad åt fel håll (sannolikt av förra ägaren då gamla pumpen monterades) och monterade bort all och vände på den.
Kollade då underdelen på brytaren (se bilder) och det verkar ju som den inte skickar jorden vidare utan det bara är fas och nolla.

Efter jag vänt den rätt så är chassit på utedelen forfarande strömförande och samma mätvärden som sist (inte så konstigt eftersom jorden inte är ansluten någonstans på VP sidan).

Det känns som jag behöver en ny strömbrytare, eller har jag missat något? Kan det vara något annat som är fel (fel kopplad VP)?

Första bilden är som det satt innan jag vred 180grader
Andra bilden är hur kontakten ser ut undertill.

Har googlat fram att det verkar vara en 2-polig kontakt.

Titel: SV: Strömförande värmepump - Hjälp
Skrivet av: Josth skrivet 10 februari 2019, 19:22:17
Jordledaren får inte brytas upp någonstans. Ser ut som en jordklämma nere till höger i bilden på brytarens kapsling där jordtrådarna kan skarvas ihop(?) Det måste också finnas en jordfelsbrytare som bryter strömmen om det blir farlig spänning på värmepumpens hölje och någon tar på den.
Titel: SV: Strömförande värmepump - Hjälp
Skrivet av: BennyTheCat skrivet 10 februari 2019, 19:29:15
Jag har jordfelsbrytare i huset, men den löser inte ut när jag tar på utedelen.
Det är inte så mkt ström så man får en rejäl stör men det pirrar tillräckligt obehagligt för att man inte ska kunna hålla kvar.

Jordledaren stannar ju på den högra sidan och är inte "bryggad" till den andra sidan. DVS VP har ingen jord inkopplad på så vis att den gröna kabeln är kopplad.

Kan det vara detta som skapar fenomenet att utedelen är strömförande?
Vet att jag upplevt liknande saker på datorer som kopplats till ojordade uttag.

Är det ett nytt strömvred som behövs så att inte jordledaren "bryts upp" ?
Titel: SV: Strömförande värmepump - Hjälp
Skrivet av: svenske kocken skrivet 10 februari 2019, 19:44:38
Jorden är inte ansluten, den är felkopplad i brytaren. Dom "kopplingsklämmor" som jorden är kopplad på har ingen intern förbindelse utan är rena överkopplingsplintar där man ska ansluta bägge jordledningarna under samma "skruv".
Är trådarna så långa att dom når drar du den ena "under" brytaren och kopplar ihop dom, når dom inte till andra sidan brytaren så får du skarva i en bit mellan kopplingsklämmorna.
Titel: SV: Strömförande värmepump - Hjälp
Skrivet av: BennyTheCat skrivet 10 februari 2019, 19:52:10
Sweet, det förklarar saken.
Stort tack :-)
Jorden är inte ansluten, den är felkopplad i brytaren. Dom "kopplingsklämmor" som jorden är kopplad på har ingen intern förbindelse utan är rena överkopplingsplintar där man ska ansluta bägge jordledningarna under samma "skruv".
Är trådarna så långa att dom når drar du den ena "under" brytaren och kopplar ihop dom, når dom inte till andra sidan brytaren så får du skarva i en bit mellan kopplingsklämmorna.
Titel: SV: Strömförande värmepump - Hjälp
Skrivet av: purjo__ skrivet 10 februari 2019, 20:29:06
...och det spelar ingen roll vilket håll brytaren sitter åt.
Titel: SV: Strömförande värmepump - Hjälp
Skrivet av: BennyTheCat skrivet 10 februari 2019, 20:36:17
Såhär fick det bli istället för att använda jordplinten (lite för kort kabel på ena sidan.
Nu är det 230v mellan fas och jord på båda sidor och inte längre någon strömförande utedel.

Tack igen.
Titel: SV: Strömförande värmepump - Hjälp
Skrivet av: Jivenburk skrivet 10 februari 2019, 21:49:17
Den som gjort den anslutningen med att bryta jorden och antagligen varit helt omedveten om detta - har inte haft en susning vad som kopplats dontknow
Det skall inte vara några strömförande höljen någonstans :o

Jag skulle anlita en elektriker direkt och se över installation och även göra en isolationsprovning för att se så att det inte är några läckströmar.
Titel: SV: Strömförande värmepump - Hjälp
Skrivet av: BennyTheCat skrivet 10 februari 2019, 22:36:58
Den som gjort den anslutningen med att bryta jorden och antagligen varit helt omedveten om detta - har inte haft en susning vad som kopplats dontknow
Det skall inte vara några strömförande höljen någonstans :o

Jag skulle anlita en elektriker direkt och se över installation och även göra en isolationsprovning för att se så att det inte är några läckströmar.

Jag har ersatt en en gammal LVP mot en ny, killen som var här har antagligen bara kopplat in som den gamla satt och hoppats på att det var rätt framdraget.
Visst, man kan ju tycka att han borde sett felet med jorden eller kanske mätt lite för att kolla, men tänker att han förutsatte att det var rätt från början.

Har nu dragit fram jord iallfall och mätt mellan jord och det tidigare strömförande chassit (inte 220v utan mer ett rätt otrevligt pirr) är numera inte strömförande.

Men det kanske inte är någon dum ide att ta hit en elektriker, det är ju frågan om någon timme max.

Titel: SV: Strömförande värmepump - Hjälp
Skrivet av: Jivenburk skrivet 10 februari 2019, 22:55:13
Jordförbindelsen ansluten över X är tveksam  Sc:,h Som nämnts tidigare så finns det en avsedd plats för förankring av jordledare i kopplingen, skruvförband nere till vänster i bilden.
Kanske är någon på forumet som är auktoriserad inom el som kan ge svar  help

Min tanke när jag skrev att jag skulle anlita en elektriker är att se över lednings dragning/el central och funktion på jordfelsbrytare. Om den som gjort kopplingen som visades har varit i farten med mer kopplingar vet man inte hur det är gjort.
 
Titel: SV: Strömförande värmepump - Hjälp
Skrivet av: BennyTheCat skrivet 10 februari 2019, 23:16:23
Jordförbindelsen ansluten över X är tveksam  Sc:,h Som nämnts tidigare så finns det en avsedd plats för förankring av jordledare i kopplingen, skruvförband nere till vänster i bilden.
Kanske är någon på forumet som är auktoriserad inom el som kan ge svar  help

Min tanke när jag skrev att jag skulle anlita en elektriker är att se över lednings dragning/el central och funktion på jordfelsbrytare. Om den som gjort kopplingen som visades har varit i farten med mer kopplingar vet man inte hur det är gjort.
 

Jag håller med. Jag har dock haft en auktoriserad tekniker som kollat över all el, installerat jordfelsbrytare samt bytt alla uttag i hela kåken och dragit ny tråd.
Tror dock att denna kopplingen var något man inte tog med.
Men som du säger, skadar inte att kolla över den kopplingen. Har ändå lite småfix som behövs göras när det gäller el så kan lika gärna ta slå några flugor i en smäll och få det gjort och elen på denna koppling kontrollerad.
Sen är den lilla "bygeln" jag snickrade ihop sannolikt inte enligt någon standard, ska klura på om man kan använda plinten ner till höger eller om jag lämnar det till el-gubben.

Men bra tips helt klart :-)
Titel: SV: Strömförande värmepump - Hjälp
Skrivet av: svenske kocken skrivet 11 februari 2019, 09:59:52
Eftersom jag är en auktoriserad elinstallatör tror jag att du kan lita på dom råd jag ger angående elinstallationer.
Och den bygling du utfört duger gott och väl så du kan spara in dom hundringar som du skulle lagt på en elektriker.
Om du kopplar över på X eller på den andra "plinten" spelar ingen roll det är att det är en bra förbindelse som är viktigt, och det blir det oavsett vart du kopplar.
Titel: SV: Strömförande värmepump - Hjälp
Skrivet av: BennyTheCat skrivet 11 februari 2019, 11:41:13
Eftersom jag är en auktoriserad elinstallatör tror jag att du kan lita på dom råd jag ger angående elinstallationer.
Och den bygling du utfört duger gott och väl så du kan spara in dom hundringar som du skulle lagt på en elektriker.
Om du kopplar över på X eller på den andra "plinten" spelar ingen roll det är att det är en bra förbindelse som är viktigt, och det blir det oavsett vart du kopplar.

Tack kocken, det känns betryggande.

Har helt plöstligt märkt att förbrukningen på värmepumpen (det man ser i appen) droppat med mer än hälften 8efter jag jordat), kan det vara så att bristen på jordad anslutning gjort att den konsumerat mer energi än nödvändigt?
Ett fuktigt klimat och då den står på ett stativ som är omgärdat av is/fukt som leder ström bör ju ha gjort att det kanske dragit lite mer ström än nödvändigt, eller tänker jag helt fel?

Tänker att detta kanske förklarar min besvikelse över att luftvärmepumpen sedan installation för en månad sedan haft en förbrukning mellan 20-35 kWh per dag när det inte varit så kallt (mellan -15 till +5) Den har dragit lika mkt i +5 som -15.
Titel: SV: Strömförande värmepump - Hjälp
Skrivet av: purjo__ skrivet 11 februari 2019, 12:14:26
Om det har gått en så stor felström till jord att det har märkts på elräkningen så skulle jordfelsbrytaren ha löst ut för länge sen.
Titel: SV: Strömförande värmepump - Hjälp
Skrivet av: svenske kocken skrivet 11 februari 2019, 13:24:40
Som purjo skriver, den effekt som en vanlig JFB (30 mA) teoretiskt max kan släppa igenom på ett dygn utan att lösa ut är ca 150 Watt (0,15kW) så det är nått du aldrig skulle märka.
Titel: SV: Strömförande värmepump - Hjälp
Skrivet av: BennyTheCat skrivet 11 februari 2019, 13:36:57
Som purjo skriver, den effekt som en vanlig JFB (30 mA) teoretiskt max kan släppa igenom på ett dygn utan att lösa ut är ca 150 Watt (0,15kW) så det är nått du aldrig skulle märka.

Om det har gått en så stor felström till jord att det har märkts på elräkningen så skulle jordfelsbrytaren ha löst ut för länge sen.

Ok, guld, då vet jag.  :)
Det sitter ju en nymonterad jordfelsbrytare som jag vad el-killen installera för något år sedan.
Jag vet dock att han exkluderade uppvärmning (el-element) och det står på en lapp bredvid brytaren, kanske är så att han exkluderat värmepumpen också. Jag får ta och höra med honom.

Det kanske är så att när jord inte var korrekt ansluten så blir de uppmätta siffrorna knasiga, dvs att pumpen visar fel värde i appen men att det inte betyder att den drar mer eller mindre ström i verkligheten.
Just nu visar själva pumpens app de siffor som är mer i linje med vad jag tänkte mig, men jag vet ju inte hur den mäter förbrukning.

Men en till fundering, om jord inte varit anslutet till LVP. Funkar fortfarande en jordfelsbrytare som det är tänkt då?
Om förbrukningen varit konstant, dvs då jorden aldrig varit ansluten, så har den kanske alltid dragit för mkt ström och att det då inte märks tillräcklig skillnad för att jordfelsbrytaren ska lösa ut.
Ni märker säkert att jag har dålig koll på starkström, men man kan ju ändå passa på att fråga tänker jag....om man är helt ute och cyklar.
Titel: SV: Strömförande värmepump - Hjälp
Skrivet av: svenske kocken skrivet 11 februari 2019, 14:54:39
Ja, en JFB fungerar lika bra om det blir fel i en ojordad som jordad anläggning. En JFB löser ut när det inte går lika mycket ström i nollan som i fases, den känner att det är balans. Blir det ett jordfel (det "läcker" ström till jord på en eller annan väg) löser den ut pga obalansen mellan fas och nolla.
Och en apparat kan inte dra mer ström för att den är ojordad, men jag kan tänka mig att man har någon "avläsning" som man kopplat mot jord och saknas då jorden skulle det kunna bli nått fel på "avläsningen och därmed ett felvisat värde
Titel: SV: Strömförande värmepump - Hjälp
Skrivet av: purjo__ skrivet 11 februari 2019, 15:27:34
Jag vet dock att han exkluderade uppvärmning (el-element) och det står på en lapp bredvid brytaren, kanske är så att han exkluderat värmepumpen också. Jag får ta och höra med honom.

Det är väl bara att slå av JFB'n och se om värmepumpen stannar? Känns onödigt att blanda in en elektriker och lita på hans minne för en sån sak...
Titel: SV: Strömförande värmepump - Hjälp
Skrivet av: BennyTheCat skrivet 11 februari 2019, 16:23:21
Det är väl bara att slå av JFB'n och se om värmepumpen stannar? Känns onödigt att blanda in en elektriker och lita på hans minne för en sån sak...

 tummenupp

Smart, nästan så man skäms över att inte kommit på det själv. Tackar.
Titel: SV: Strömförande värmepump - Hjälp
Skrivet av: BennyTheCat skrivet 11 februari 2019, 16:24:53
Ja, en JFB fungerar lika bra om det blir fel i en ojordad som jordad anläggning. En JFB löser ut när det inte går lika mycket ström i nollan som i fases, den känner att det är balans. Blir det ett jordfel (det "läcker" ström till jord på en eller annan väg) löser den ut pga obalansen mellan fas och nolla.
Och en apparat kan inte dra mer ström för att den är ojordad, men jag kan tänka mig att man har någon "avläsning" som man kopplat mot jord och saknas då jorden skulle det kunna bli nått fel på "avläsningen och därmed ett felvisat värde

Tack för beskrivningen, ska bli intressant att se vad förbrukningen när det gäller avläsning kommer att hamna på nu.
Intressant ändå att det helt plötsligt blev så stor diff bara för att man jordat anlägningen, så gissar att det är som du säger, något att göra med själva avläsningen att den numera är korrekt.