"Wet" kan ju innebära att det är fukt i köldmediet, du bör nog be en kyltekniker kolla din vp.
Jag jämför dina GT 6 värden kontra GT8 och din hetgas ligger runt 40 grader högre. I min vp drar GT6 endast iväg mot 100 grader vid GT8=55 grader och diffen ligger i regel runt 30 grader vid värmeproduktion, dvs 10 grader lägre än din.
Ett bra sätt att kolla om kompressorn ger någorlunda rätt effekt är att först köra med enbart eltillskott, förslagsvis 6kW i ditt fall och mäta delta GT8/9, notera värdet som är tämligen linjärt. Prova sen att köra med enbart kompressor och du bör få något högre delta GT8/9 om kompressorn ger rätt effekt. Får du lägre så är det ett tecken på att någon måste kontrollera din vp.
(Eltillsatsen ger ju inte riktigt den effekt som anges, i regel något mindre. 9kW tillsats är tex i min vp egentligen c 8,7 kW mätt med tångamperemeter)