Hej Kompressorn borde kunna gå över 100 ºCPumpen på köldbäraren ska man köra så att differensen in och ut hamnar 3 till 4 ºC. Differensen ökar om man sänker hastig het och minskar om man ökar hastighet.Lycka till
vilken temp bör kompressorn komma upp till? den här kommer alldrig över 80grader?Och vilken hastighet bör man köra pumpen till kb på?
Provade själv att sänka KB pumpen från läge 3 till 2 och för mig blev det sämre verkningsgrad. (IVT C9 HT+)Kolla ditt delta T GT 8 / GT 9, mitt blev sämre vid KB pump läge 2 = sämre effekt, produktion av varmvatten tog mycket längre tid jämfört läge 3. Har KB delta T på drygt 3 till 3.2 grader vid läge 3 och det blev mellan 3,8 - 4,2 i läge 2. Att jag fick sämre verkningsgrad behöver ju inte betyda att du får det, men kolla ditt delta T på varma sidan och jämför.
Hej Pricken vilken temp bör kompressorn komma upp till? den här kommer alldrig över 80grader?Och vilken hastighet bör man köra pumpen till kb på?Det är jo kompressorn Frenell frågar om och min pump finns det bara kompressor tempsom har varit uppe över 100 grader flera gånger när det är riktigt kalt ute och jag tror att hetgas och kompressor är samma sak med olika ut ryck.Rätta mig om jag har helt fel.
Förresten vad har du för delta vid vv-körning på vb-sidan? Jag ligger på ca 5 och efter kontakt med Nibe så fick jag reda på att standardinställningen skall man inte röra (70). Gäller Nibe 1245.
Pricken, var inte det väldigt låg temp på hetgasen (64 gr) vid 43 gr ut? Jag komer upp i ca 73 gr. Kan det vara så att du har högre hastighet på vb-pumpen, för det sänker väl hetgastempen?Förresten vad har du för delta vid vv-körning på vb-sidan? Jag ligger på ca 5 och efter kontakt med Nibe så fick jag reda på att standardinställningen skall man inte röra (70). Gäller Nibe 1245.
Farsan som har problem med sin pump Orkar inte komma upp i mer än 40 grader utan tillskottNu när det är runt -20 ute får han köra på andra steget på el tillskott och pumpen går dyngnet runt men orkar inte med ändå att få upp tempen. Värderna på kb verkar bra 1.4c in och ut mins jag inte riktigtvad kan det vara för fel tro?
47 ut och 37 in vill ha 48 på retur och den går dyngnet runt..borde inte kompressor tempen bli högre än 80º då?
Farsan har 2 elpartoner ikopplad nu och -25 ute 15 inne.47 ut och 37 in vill ha 48 på retur och den går dyngnet runt..borde inte kompressor tempen bli högre än 80º då?ska kolla lite ventiler på elementen så nån inte tjärvar.men borde det blir dålig cirkulation om det bara är nån som är lite stängd? tycker ellemeten bara blir varm på ovansidan. på nersidan är dom bara ljuma.. cirkpumpen går på max