Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: F1155-16 - kompressorn skenar  (läst 1279 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad matli

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
F1155-16 - kompressorn skenar
« skrivet: 27 mars 2023, 21:39:28 »
Min värmepump har börjat gasa upp kompressorn till max (närmare 100 Hz), vilket leder till att det snabbt blir för varmt (larm 162) så att kompressorn stannar. Efter 20 minuter händer samma sak igen, och igen. Se bifogad bild (perioden när inget hände var efter att jag startat om den för att se om det hjälpte). När det behöver göras varmvatten så går däremot kompressorn i lagom hastighet, ända tills varmvattnet är färdigvärmt.

Den bifogade loggfilen visar beteendet ett par gånger, t ex kl 19:14 (dock är den mestadels stillastående efter lite omstarter etc).

Finns det något man kan göra utöver att kontakta någon servicetekniker?

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9638
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: F1155-16 - kompressorn skenar
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2023, 21:43:08 »
Kan det ha blivit fel på någon temperaturgivare som styr värmen? Läs av alla temperaturer och kontrollera om de verkar vara rimliga.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad matli

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: F1155-16 - kompressorn skenar
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2023, 21:57:50 »
Ja, jag funderade på om det kan vara någon tempsensor som ger fel värde. Jag kan inte se något uppenbart tokigt, men jag har lite dålig koll på hur det brukar se ut.

Så här såg det ut när den nyss gjorde en rusning.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: F1155-16 - kompressorn skenar
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2023, 23:02:51 »
Enligt bilden så blir tempdiffen mellan framledning och retur tokigt hög.
NÃ¥gra saker att kolla:
-Öppna termostaterna till max och ställ in värmen inne med kurvan.
-Rensa smutsfiltret.
-Kolla trycket i värmesystemet, lufta radiatorerna och fyll på.

Men är det en VV-laddning kl 06?
I så fall är det nog nått fel på cirkpumpen, den går knappt alls även vid VV-laddning i så fall?
« Senast ändrad: 27 mars 2023, 23:05:14 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 633
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1155-16 - kompressorn skenar
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2023, 23:20:38 »
Nu kom "Carl N" före och jag såg inte att loggfilen var med.....
Efter uplink-bilden skrev jag:

Temperatur på kondensor fram BT12: 58,2° C verkar inte rimligt.
BT12 och BT2 (framledning) brukar vara ganska lika, ca 0,5° skillnad och hetgas BT14 bör ligga ca 30° över framledning/kondensor fram.
Det är dock lite lurigt med en sådan ögonblicksbild, värdena förändras ju kontinuerligt, man bör bevaka det under en längre tid.
Det är inte så att det är stopp i värmeflödet ?? en ventil som har blivit stängt ??
(eftersom varmvattenberedningen fungerar riktigt)
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/Ã¥r + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, dÃ¥ ca 6000 kWh/Ã¥r.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/Ã¥r + HH-el.

Utloggad matli

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: F1155-16 - kompressorn skenar
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2023, 23:34:58 »
Ja, att det är något cirkulationsproblem är nog det jag har varit inne på mest. Jag tänker dock att det är lite naturligt att returtemperaturen inte hinner komma ifatt under de korta spikarna, så jag är osäker på hur mycket det säger. Jag förstår dock inte riktigt varför den drar iväg till 90 Hz direkt; vanligtvis brukar den ju börja med 20-30 Hz eller så.

Ja, det är en vv-laddning klockan 06. Och det är ju en intressant observation. Hur borde det egentligen se ut där? Det finns även en vv-laddning klockan 19:40 i logg-filen, och grafen nedan. Även där ser man att returtempen knappt rör sig. Men samtidigt lyckas den ju ladda varmvattnet. Hur går det ihop? Det som också är lite märkligt är med tillsatsvärmen så får jag ut värme i huset. (Mellan 13:00 och 18:00 i grafen.)

De flesta termostaterna är maxöppna, och trycket är ok. Var finns smutsfiltret?

Hasberg: Mm, när det gäller BT12 så ser det mest ut som att det blir en liten eftersläppning. När kompressorn går i 95 Hz så sticker BT12 iväg fort, och BT2 hänger med med en liten fördröjning, vilket inte känns helt orimligt.

Utloggad Hasberg

  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 633
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1155-16 - kompressorn skenar
« Svar #6 skrivet: 28 mars 2023, 00:12:49 »
Smutsfiltret ska sitta i  returledningen i en kulventil, man stänger ventilen och öppnar locket pÃ¥ sidan.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72, = 45 år utan problem med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593 + 1801 kWh HH-el)
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el)
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el ) 
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 Genomsn. -12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/Ã¥r + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  ca 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, dÃ¥ ca 6000 kWh/Ã¥r.)(60 - 62° C max pann-temp.)
Oljeeldning                   1973 – 1982:  ca 3300 – 3500 l/Ã¥r + HH-el.

Utloggad matli

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: F1155-16 - kompressorn skenar
« Svar #7 skrivet: 28 mars 2023, 01:02:54 »
Tack! Där var det ordentligt igensatt. Nu är det åtminstone hjälpligt rengjort (behövs en låsringstång för att få ut filtret för en ordentligare rengöring). Ska bli intressant att se om det gör någon skillnad. (Tyvärr tar det några timmar innan den startar efter att ha varit avstängd.)

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: F1155-16 - kompressorn skenar
« Svar #8 skrivet: 28 mars 2023, 05:07:07 »
gå in i servicemenyn och välj snabbstart

Utloggad Valiant

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 646
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1155-16 - kompressorn skenar
« Svar #9 skrivet: 28 mars 2023, 17:18:45 »
I och för sig förstår man att kompressorn skenar, med ett GM värde på -822.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: F1155-16 - kompressorn skenar
« Svar #10 skrivet: 28 mars 2023, 20:06:18 »
PÃ¥ sista bilden ser det normalt ut mellan 13:00-18:50, sen verkar cirkulationen avstanna igen.
Om du zoomar in där strax innan kl 19 så ser man att tempdiffen mellan framledning/retur plötsligt skjuter iväg?
Funderar på vilka tempgivare som egenligen styr cirkpumpen?
Hoppas att det var smutsfiltret som var grundorsaken?
Fast dÃ¥ borde inte VV-laddningarna pÃ¥verkas?  :-\

Ser även på avlästa temperaturer att det är onormalt stor skillnad mellan BT2 och BT12?
« Senast ändrad: 28 mars 2023, 20:11:12 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad matli

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
SV: F1155-16 - kompressorn skenar
« Svar #11 skrivet: 28 mars 2023, 20:53:28 »
Att rensa filtret gjorde susen! Skönt att det var sÃ¥ enkelt. Tack för hjälpen!  tummenupp

Utloggad Henrikthom

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 147
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: F1155-16 - kompressorn skenar
« Svar #12 skrivet: 29 mars 2023, 07:39:10 »
Köp ett magnititfilter om du har så mycket skit i systemet.
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!