Författare Ämne: Bt25  (läst 1405 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad egonsfarsa

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Degerfors, Sverige
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Bt25
« skrivet: 23 februari 2019, 16:06:29 »
Hej
Min F370 är uppdaterad med senaste firmwire
Men då och då larmar den och texten som poppar upp är:
”Värmepumpen har ingen kontakt med externa framled ingsgivaren”
Bifogar bild

Det här larmet är nytt. Det har inte inträffat med tidigare firmwire, någon av er som har/har haft samma larm?

Det enda extra jag har installerat till värmepumpen är RMU 40
Sutterängsvilla 125kvm, Nibe F370 med Alig VB250, kamin på nedre plan.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Bt25
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2019, 07:36:59 »
Man Kan kan backa till föregående firmware om du vill testa. Står beskrivet i installatörshandboken.

Återställning av tidigare programvaruversion
Om uppdateringen skulle avbrytas innan den är klar (t.ex. vid strömavbrott) kan programvaran återställas till tidigare version. Därefter kan du återigen påbörja installationen av den nya programvaran.
Minnet i värmepumpen innehåller alltid två versioner av programvaran: den som används just nu samt föregående installerad programvara.
För att växla mellan dessa versioner:
1. Ställ strömställaren i läge ( ).
2. Håll inne OK-knappen på displayenheten och ställ samti- digt strömställaren i läge ().
3. Släpp OK-knappen när den gröna lampan tänds (tar ca. 10 sekunder). Nu har den föregående programvaran blivit aktiverad.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29389
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Bt25
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2019, 07:58:12 »
Annars kan du kolla i meny 5.2 och bocka ur grejer som på nått sätt blivit aktiverade av uppdateringen.
Troligen har klimatsystem 2 blivit aktiverad.
« Senast ändrad: 25 februari 2019, 08:00:34 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Strese

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bt25
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2019, 08:06:23 »
Hej,

Fick samma felmeddelanden i natt för första gången. Uppdaterade mjukvaran för tre veckor sedan. Såvitt jag vet ska jag inte ha någon bt25 inkopplad! Förvisso inte full koll på systemet ännu då jag nyligen flyttade in.

Något bra tips på hur jag kan ta reda på om föregående ägare satt in någon speciallösning? Det r en F370, elpatron, golvvärme. Ser ingen anledning till bt25..

 Återkom gärna om du kommer på lösningen! Jag återkommer om jag kommer på något!

Utloggad Strese

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bt25
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2019, 08:53:37 »
Hittade i servicemenyn, under 5.2 att en extern flödes/energimätare var ibockad. X22. Den skall enligt min installatör inte vara ibockad på min anläggning..

Skall se om felet återkommer med den urbockad.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!