Som nykomling här har jag sett mycket snack om Delta T
undrar var man kan se det och om det är nåt man kan justera.
Är det isåfall i servicemenyn man gör det?
-
Vanliga menyn... under temperaturer
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2682.0.html
Här kan du kolla lite hur det hänger ihop.
Delta t är helt enkelt tempskillnaden mellan frmledning och retur.
Både på kalla och varma sidan.
-
Om det er ut så här då.
Ute 0
Rum 20
Framledning 38 (37)
Returledning35 (48)
Varmvatten 52 (44)
Integral -110
Brain ut 0
Brain in +3
Pumpen har gått ett tag Ca. 0,5-1 tim har ej helkoll på det
-
Var pumpen igång här?? hmm antar det.
3 graders tempdiff på varma sidan är för lite.
Det kan även va radiatorer särskilt små rackare som "kortsluter", dom har alltså alldeles för hög cirkulation.
Kolla så att samtliga är kallare i botten, 5-7 grader är bra!
Har du hyfsat nya radiatorventiler så går det strypa flödet med sk förinställning. Det är bättre än att använda termostatventlerna.
Här om du har Danfoss
http://www.heatingportal.danfoss.se/PCMPDF/V2-10_RA2000_Ventil.pdf
Men sannolikt beror det på att du kör cirkpumpen på för hög "fart", den har tre lägen 3 är högst.
Det är den övre cirkpumpen som hör till varma sidan.
Sänk den ett snäpp och kolla vad tempdiffen blir. Bra om den är minst 6 grader kanske även liite till.
På kalla sidan 3 grader är helt ok!
-
pumpen har gått ett tag till lite ändrat.
Framledning 41 (37)
Returledning37 (48)
Och har en del som du säger Små rackare dom är nästan lika varma uppe som nere!
Det är nya radiatorer(1,5år )har konverterat från direkt EL
Ventilerna är MMA Och alla står på max.
Jag har för varmt tycker jag om jag har Rumvärdet på 20 blir det ca 22 grader därför hade jag ställt ner Rum till 18 men det ska man ju INTE om jag fattat rätt
-
Små rackare dom är nästan lika varma uppe som nere!
Stryp flödet till dem. Bättre timpenning än du har på det arbetet kan du förmodligen inte få någon annanstans.
-
Ang för varmt.
varje grad på rumbör motsvarar 3 grader på framledningen vid +-0 ute!!
Ändra så här..
Rumbör till 20, sen sänker värmekurvan 6 grader, om det inte blir bra justera kurvan igen!
För att va riktigt säker bör kurvan "kollas" vid kraftig kyla!!
Blir det sen problem vid utetemp runt +-0 då justerar du framledningen med funktionen för "knäckning" av värmekurvan.
Sök på MMA vi har haft en tråd om verktyget som man behöver!
Det blir jättebra ska du se!
-
Tack alla.
Har hittat info om MMA http://www.mma.se/sv/flik/katalog.asp här .
Verktyget har nog alla hemma en st. skiftnyckel samt 10mm insex nyckel.
det gick att skruva in 7 varv testar med 3,5 på en radiator så jag kan kolla vad det gör.
-
Tack alla.
Har hittat info om MMA http://www.mma.se/sv/flik/katalog.asp här .
Verktyget har nog alla hemma en st. skiftnyckel samt 10mm insex nyckel.
det gick att skruva in 7 varv testar med 3,5 på en radiator så jag kan kolla vad det gör.
Då antar jag att du justerar på returavstängningen. Det funkar också, men MMA har ju designat in en justering i tilloppet, och det kräver specialverktyget.
-
Blir det stor skillnad isåfall?
Om man inte har tillgång till specialverktyget.
-
Normalt sett inte. Jag råkade ut för att ett radiatorkoppel brusade lite mera när jag strypte på ena sättet.
Enda egentliga fördel jag kan komma på är att man inte behöver komma ihåg hur många varv man hade i ställt in om man någon gång behöver stänga både retur och tillopp.
-
Blir det stor skillnad isåfall?
Om man inte har tillgång till specialverktyget.
Stryper du vid termostatventilen blir det samma ska, men sämre noggrannhet
-
Blir det stor skillnad isåfall?
Om man inte har tillgång till specialverktyget.
Stryper du vid termostatventilen blir det samma ska, men sämre noggrannhet
Varför skulle det bli sämre noggrannhet? MMA:s justering är ju steglös och flervarvig.
-
Den som finns att köpa är ju graderad..
Men håller man reda på graderna så är det väl det samma.
i en villa är det inte så kinkigt heller.
lustigt iofs att dom fått till det så svårt i jämförelse med tex Danfoss.
-
Du kanske menar själva termostaten? Jag trodde du menade strypningen innanför termostaten Sc:,h
-
Ang. cirkpump på varma sidan (den övre)
Hur ändrar man till läge2? där är ju en mässingsskruv lossade den lite då kom det vatten så jag fegade ur,
ska man ta bort den för att justera eller hur gör man?
-
Det sitter en plast "skruv" på locket där elkabeln går in och iden är det ett spår som ska vridas så att det pekar på en tvåa; det är tre siffror vid kanten utanför "skruven" 1 2 3 och dom markerar dom olika lägen
-
Det är väl en sån här nyckel man ska ha. Men passar en insex och man har koll på "månvarven" så är det helt ok! Lite överkurs i en villa med verktyget, fixar man själv kan man ju efterjustera om det behövs.
Men visst var det nån som köpte på sig en??
(http://www.mma.se/sv/flik/03/FN.jpg)
Text:
Demontera packboxen med stift (använd toppen
på förinställningsnyckeln).
Sätt ner förinställningsnyckeln med den räfflade
änden i stryphylsan och skruva försiktigt ned
denna (medsols)i botten.
Skruva upp det antal varv som anges i tryckfalls-
diagrammet.
Montera tillbaka packbox med stift.
-
Det är väl en sån här nyckel man ska ha. Men passar en insex och man har koll på "månvarven" så är det helt ok! Lite överkurs i en villa med verktyget, fixar man själv kan man ju efterjustera om det behövs.
Men visst var det nån som köpte på sig en??
Text:
Demontera packboxen med stift (använd toppen
på förinställningsnyckeln).
Sätt ner förinställningsnyckeln med den räfflade
änden i stryphylsan och skruva försiktigt ned
denna (medsols)i botten.
Skruva upp det antal varv som anges i tryckfalls-
diagrammet.
Montera tillbaka packbox med stift.
Jag har själva nyckeln, utan skalan.
Det går inte att justera strypningen innanför ratten med en insexnyckel, utan det kräver detta verktyg. Returen kan strypas med en 10 mm insex.
-
Men sannolikt beror det på att du kör cirkpumpen på för hög "fart", den har tre lägen 3 är högst.
Det är den övre cirkpumpen som hör till varma sidan.
Sänk den ett snäpp och kolla vad tempdiffen blir. Bra om den är minst 6 grader kanske även liite till.
På kalla sidan 3 grader är helt ok!
har strypt dom små rackarna så att jag känner tempskillnaden tydligt.
Och ställt ner C-pumpen tiull 2an men bara kommit till delta T 4 grader.
några mer förslag ?
jag ska ändra c-pumpen till ettan med kanske det hjälper nåt men till 5-7 grader kommer jag nog inte.