Nu har vi borrat 200m och ska installera en 1245-8 under veckan. Hoppas att hålet inte blev för djupt! Det är 18 m till berget, pumpen står i källaren 5 meter från hålet. Orkar cp? Kan brinedelta blir för stort? Bör ju vara ca 3 grader har jag förstått. Antar att man kan justera brinedeltat med cp-varvtalet, finns det fler sätt?
Titel: SV: 200m borra till Nibe 1245-8?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 22 januari 2012, 13:34:02
Det ska nog funka bra jag har 180 meters hål och delta ligger på ca 2,5 och jag kör inte cp på max fart *vinkar*
Titel: SV: 200m borra till Nibe 1245-8?
Skrivet av: RAV4 skrivet 22 januari 2012, 13:59:02
Jag har borrat 200met. delta ca.3 cp 80% pumpen står 10met. från hål
har en nibe 1245-8 min anläggning fungerar klockrent
du behöver ej vara orolig att pumpen skall klara detta  :D :D
Titel: SV: 200m borra till Nibe 1245-8?
Skrivet av: Djarven skrivet 22 januari 2012, 14:59:24
Hoj, har också 200 meter och min pump står 12 meter från hålet, inga problem. Har dock en 6a.
Titta gärna på min logg i detta inlägg http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45692.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=45692.0)
Titel: SV: 200m borra till Nibe 1245-8?
Skrivet av: David Rinnan skrivet 22 januari 2012, 23:22:37
VP tillverkarna brukar väl säga max 180-240 meter och vad jag kan minnas är det då grundare ju större VP man har, förutsatt att det är samma pumpar i. Skiljer ju lite mellan olika märken och modeller.

En mindre pump behöver inte samma flöde som en större värmepump för att hålla samma delta med samma djup.

Ditt hål blir nog fint med pumpen ska du se!

Jag har kack-delta (4-6k) men det fungerar ok ändå. Dygnssnitt vid drift om ca 6 grader. Men hålet är ganska nytt. Juli typ.

Dygnssnittet avser alltså enbart inkommande. Inte snitt mellan in och ut.
Titel: SV: 200m borra till Nibe 1245-8?
Skrivet av: Cahl skrivet 23 januari 2012, 21:35:30
Gött - tack för svar.
Men jag måste fråga:  vad är kack-delta (4-6k)? Nu ställer jag en sån där nybörjarfråga som en del inte orkar svara på... men här finns ju hur mycket som helst att lära. Jag ska förbaske mig ha min pump till att gå så snålt som nånsin möjligt. Med hälp från alla kunniga på detta forum!
Titel: SV: 200m borra till Nibe 1245-8?
Skrivet av: David Rinnan skrivet 23 januari 2012, 22:01:10
Kackdelta = skitdelta = dåligt delta = det delta jag har på kalla sidan.  :D

Jag vill ju ha jättelågt men det går inte just nu. Ny köldbärarpump och lite smutsrensning så blir det nog det delta jag önskar.

Givet effekten i din värmepump har jag som sagt svårt att tro att du ska få ett dåligt delta.
Titel: SV: 200m borra till Nibe 1245-8?
Skrivet av: Roland skrivet 23 januari 2012, 22:14:16
3 grader är inget värde som gäller för alla pumpar. Det beror på vad det är för effekt på pumpen, borrhålsdjup och köldbärarpumpens verkningsgrad vad som är bäst. 200 meter och 8 kW bör ge 3-4 graders delta.