Problemet började med att gick på efter någon timme
då kollade jag självdiagnos,det visade på felkod H 16
vet någon vad detta betyder,tacksam för svar.
-
Felkod H16 betyder att energiförbrukningen i utomhusdelen ligger under minimivärdet.
Det kan bero på: 1) Utomhusdelens kretskort, 2) Läckage av allt eller stora delar av kylmedium
Börja med att kontrollera gastrycket. Om det saknas, läcksök, täta läckorna och fyll på freon i rätt mängd.
Om gastrycket är korrekt, återstår att byta kretskortet i utomhusdelen.
-
Tja!
Hade precis samma fel.. mitt tips till dig är att kontakta den du köpte pumpen av och säg bara att du har H16 felet , jag är 100% säker på att denne då vet vad som gäller. dvs komma och byta ut kompressorn som gått sönder , det dom flesta då gör är att byta ut utedelen , för att löda fast den nya kompressorn är inget man gör direkt ute på plats.
Har precis fått min enhet utbytt med riktigt bra service. ;)
Mvh Dennis
-
Håller med föregående skrivare! Kontakta ÅF så att de fixar det snabbt. Min utedel har de bytt.
-
Är här skrivfel och sammanblandning, eller är det den tidigare modellen CKE som också har H16-problem. Skulle vara intressant att veta lite mera om det i så fall.
-
Heh, jag har också H16 och har bytt kompressor, nu värmer den en stund men frostar inte av och felkoden är kvar.
-
Heh, jag har också H16 och har bytt kompressor, nu värmer den en stund men frostar inte av och felkoden är kvar.
Har du nollställt felkoden sen kompressorn byttes ut?
-
Håller med föregående skrivare! Kontakta ÅF så att de fixar det snabbt. Min utedel har de bytt.
Det är endast på maskiner av typen E9/12DKE som Panasonic byter ut utedelen vid H16.
På övriga maskiner så anses detta inte vara ett seriefel.
Tomas
-
Håller med föregående skrivare! Kontakta ÅF så att de fixar det snabbt. Min utedel har de bytt.
Det är endast på maskiner av typen E9/12DKE som Panasonic byter ut utedelen vid H16.
På övriga maskiner så anses detta inte vara ett seriefel.
Tomas
Om det nu är kompressorn brukar våran återförsäljare byta utedelen utan vidare, skulle aldrig falla mig in att stå och löda in en ny ute på väggen hos någon.
-
Men om det handlar om en PE lär inte H16 bero på kompressorn, utan snarare köldmediebrist eller kretskortet i utedelen. Då är det lite overkill att byta utedel... Felkoden H16 har egentligen inget med kompressorn att göra överhuvudtaget, det bara "blev" så med kompressorhaverierna på E_DKE.
-
Edit: Hade just en diskussion med en kollega som är lika värmepumpsbiten... och H16 pga gasbrist påverkar ju faktiskt kompressorn ganska duktigt, fast då är det nog snarare ett installationsfel (eller någon otätad por från fabrik, fast då borde ju felkoden rimligen varit där från första början)... svårt att få en sådan reklamation på garanti (för installatören i alla fall).