Skrivet av: Per O
« skrivet: 11 september 2018, 12:39:00 »Hei,
En kompis som har en IVT Greenline VP (12 år gammel) fikk nylig problemer. VP slo ut på høytrykk pressostaten ca 1 gang pr uke. Det var bubbler i se-glasset når VP var i drift.
Da jeg selv har en 18år gammel VP, så var jeg kjent med problemstillingen, så jeg fortalte at varmeveksler måtte renses. Eieren av VP har nå flushet varmeveksleren daglig med systemrens i 5 uker!!! Nå ser det omsider ut som at varmeveksleren er ren, og VP snart klar til oppstart. Mitt budskap er derfor: Dersom dere ikke har full filtrering av vannet, så samles alt skit seg mellom platene inni varmeveksleren, og det er en jævla jobb og få den rengjort!
En kompis som har en IVT Greenline VP (12 år gammel) fikk nylig problemer. VP slo ut på høytrykk pressostaten ca 1 gang pr uke. Det var bubbler i se-glasset når VP var i drift.
Da jeg selv har en 18år gammel VP, så var jeg kjent med problemstillingen, så jeg fortalte at varmeveksler måtte renses. Eieren av VP har nå flushet varmeveksleren daglig med systemrens i 5 uker!!! Nå ser det omsider ut som at varmeveksleren er ren, og VP snart klar til oppstart. Mitt budskap er derfor: Dersom dere ikke har full filtrering av vannet, så samles alt skit seg mellom platene inni varmeveksleren, og det er en jævla jobb og få den rengjort!