Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: dell skrivet 26 mars 2006, 15:58:36

Titel: Integralen
Skrivet av: dell skrivet 26 mars 2006, 15:58:36
Hej alla

En liten fråga
Jag har tws 8 diplomat och undrar  när pumpen går på kurva 32 och har uppnått framledning 34 (27) och integralen är -65 stannar pumpen och integralen blir 0 är det rätt eller?????

mvh dell
Titel: SV: Integralen
Skrivet av: ortendahl skrivet 26 mars 2006, 19:44:02
Det låter som om pumpen stannar på "hysteres", dvs att skillnaden mellan önskad temperatur på framledningen och verklig överskrider (i det här fallet) sju grader. Om hysteres är 7 grader på din pump beter den sig alltså "rätt". Men många engagerade Thermiaägare höjer nog värdet på hysteres till t.ex. 11 grader för att just undvika sådana stopp.
Titel: SV: Integralen
Skrivet av: dell skrivet 26 mars 2006, 19:50:26
Då är det rätt alltså eller är det något jag skall ändra på???

mvh dell
Titel: SV: Integralen
Skrivet av: ortendahl skrivet 26 mars 2006, 19:54:53
Jag tycker inte du behöver ändra på det om du inte har väldigt många starter på din pump vid mildväder.
Titel: SV: Integralen
Skrivet av: dell skrivet 26 mars 2006, 20:20:25
Har ca 30 starter per dygn och det verkar vara ungefär samma om det är några + grader eller om det är - 10

mvh dell
Titel: SV: Integralen
Skrivet av: svenske kocken skrivet 26 mars 2006, 20:26:09
30 är väl kanske på gränsen men du har ju mjukstart på kompressorn så det är ju inte nån panik om man har lite fler starter, kompressorn "smyger" ju igång. 
Titel: SV: Integralen
Skrivet av: ortendahl skrivet 26 mars 2006, 20:27:08
Det är kanske onödigt många - och bör gå att få ner. Läs mer om hur vi brukar tycka att man ska justera och optimera en Thermiapump här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0

Återkom sen med mer info om ditt hus och vilka inställningar idag om du vill ha mer hjälp. Läs gärna andra trådar i samma ämne också.

Christian
Titel: SV: Integralen
Skrivet av: dell skrivet 26 mars 2006, 20:33:21
Kan inte hitta på något ställe hur jag gör för att få mindre starter och stopp på pumpen ???

mvh dell
Titel: SV: Integralen
Skrivet av: ortendahl skrivet 26 mars 2006, 20:37:37
Om du redan har integralen satt till -99 så är det väl kanske läge att ställa upp värdet för hysteres till t.ex. 11 grader.

Du har väl inte några termostater som stryper någonstans? Då får du också för många starter och onödigt hög värmekurva.
Påverkas ditt hus mycket av vårsolen? Kanske läge för en innegivare.
För små element = för liten vattenvolym? Kanske läge för en liten volymförstorande tank. Men den ekonomiska nyttan kan vara tveksam.
Titel: SV: Integralen
Skrivet av: dell skrivet 26 mars 2006, 20:42:47
inga termostater strypta
 a 1 interalen 99  hyster 7
 a 2 integralen 900 hyster 15
har innegivare

mvh dell
Titel: SV: Integralen
Skrivet av: Lövis skrivet 26 mars 2006, 20:56:16
Pröva att höja till 10 respektive 17 så får du se vad som händer.

//Lövis
Titel: SV: Integralen
Skrivet av: Bertil skrivet 26 mars 2006, 22:19:30
Du ska absolut höja hysteres, läs lite på länken... det minskar antalet starter och värmen gynnas!!
Titel: SV: Integralen
Skrivet av: dell skrivet 26 mars 2006, 22:29:47
Har höjt till 10 respektive 17 på hysters så nu gick pumpen och jobbade av integralen till 0 innan den stannade

är det ok??

mvh dell

Titel: SV: Integralen
Skrivet av: Bertil skrivet 26 mars 2006, 22:55:03
Helt ok, det kan hända att det blir liite varmare inne än förrut när datorn får jobba som avsett.
 Då kan du sänka kurvan lite.. det ger blilligare drift

Du har en mycket effektiv anläggning kurva 32 ger enormt bra verkningsgrad osså kanske du kan sänka liite till....

Antalet starter minskar oxå rejält.
Det kan ytterligare minskas med tex integralen, men det kanske du hade gjort!?

Har du inte redan läst så kan länken va av värde...

Du har en toppanläggning!!! grattis!
Titel: SV: Integralen
Skrivet av: dell skrivet 26 mars 2006, 23:01:20
Tack för alla svaren, nu jag låter pumpen vara för i dag

Ha det
mvh dell
Titel: SV: Integralen
Skrivet av: dell skrivet 27 mars 2006, 20:43:32
Hej igen
Nu har jag varit där och labbat igen
några värden

Hus 110  + hel källarvåning 110 + ca 40 kvaderat garage
Borra 150 m
Thermia tws 8 diplomat
Kurva 30 nu    i går körde jag på kurva 32 och hade 24 starter per dygn nu tror jag på mindre
integral a1  99   hyster 11
integral a2  900   hyster 18
temp inne 20,5 grader
temp ute 0 grader

hur många starter per dygn är normalt ???????

mvh dell