Ämne: Bygga om rördragning i gammalt hus (läst 537 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
jhallz
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 32
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
jhallz
Bygga om rördragning i gammalt hus
«
skrivet:
12 mars 2025, 08:44:50 »
Citera
Vi har rätt nyligen flyttat in i ett hus från 30-talet, och efter att ha fått bra hjälp från forumet att felsöka bergvärmepumpen i höstas så har vintern avklarats bra. Problemet då var dåligt flöde, främst orsakat av beläggningar i värmeväxlaren i pumpen, men även efter rengöring är flödet inte riktigt vad jag önskat mig (0,4m3/h).
Nu håller jag på att se över värmesystemet lite mer övergripande, följde alla rören och slås av den här otroliga konstruktionen (se bifogad bild) med våningsnummer inom parantes.
Det känns inte så konstigt att vi har dåligt flöde när man ser hur mycket den lilla Wilopumpen behöver jobba.
Rören sitter synligt i källaren och nu när vi ska göra om lite där har jag möjlighet att leda om och dela upp på ett mer effektivt sätt.
Jag förstår att man ska försöka ha balanserade slingor, vilket det absolut inte är i dagsläget, men finns det andra riktlinjer man bör gå efter?
«
Senast ändrad: 12 mars 2025, 08:49:48 av jhallz
»
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30244
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Bygga om rördragning i gammalt hus
«
Svar #1 skrivet:
12 mars 2025, 12:37:35 »
Citera
Är det inte 2-rörsystem?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
jhallz
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 32
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
jhallz
SV: Bygga om rördragning i gammalt hus
«
Svar #2 skrivet:
12 mars 2025, 17:55:05 »
Citera
Citat från: Carl N skrivet 12 mars 2025, 12:37:35
Är det inte 2-rörsystem?
Jo, tvårör.
Loggat
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2644
Karma +5/-1
torbjorn_forsman
SV: Bygga om rördragning i gammalt hus
«
Svar #3 skrivet:
12 mars 2025, 20:50:47 »
Citera
Fundera över om det kan ha funnits en god tanke med installationen från början, som sedan har förstörts i och med senare ombyggnader och tillägg.
I ett 1930-talshus är det rimligt att värmesystemet från början har varit gjort för självcirkulation med grova rör och väl avvägd stegning av rördimensioner, när man sedermera har satt in cirkulationspump var det inte helt ovanligt att man inte brydde sig alls om hur man kopplade in ytterligare radiatorer utan det fick bli som det blev. I all synnerhet om ingen VVS-ingenjör var inblandad i tillbyggnaderna utan antingen händige Harry fixade allt själv, eller man lejde in någon rörmokare som var ren hantverkare utan djupare teoretiska kunskaper.
Loggat
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
jhallz
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 32
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
jhallz
SV: Bygga om rördragning i gammalt hus
«
Svar #4 skrivet:
13 mars 2025, 07:25:17 »
Citera
Jag ska se om jag splittar slingan lite mer balanserat. Det ska också in en mindre golvvärmeslinga och den gör nog att jag sätter in en till cirkulationspump.
Rören känns rätt grova som sagt, men är en mix av järn, koppar och pex.
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30244
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Bygga om rördragning i gammalt hus
«
Svar #5 skrivet:
13 mars 2025, 08:46:57 »
Citera
Om rören är hyfsat grova överallt så ska det går att balansera det hela direkt på radiatorerna, spelar ingen roll att rören är dragna i en labyrint.
Du kanske måste backspola alltihopa, men 2-rörsystem ska funka även om det inte är optimal rördragning så länge inte en avdelning är anslutet med typ 15 mm eller klenare?
«
Senast ändrad: 13 mars 2025, 08:49:53 av Carl N
»
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Installationsforum
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Bygga om rördragning i gammalt hus
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 823
dolda: 0
användare: 8
Användare online
:
Nickmac
elfen
tyke
Rickard
Larsa
Hylman
ErikB
Jisse
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info