SV: Golvvärme svår att få bra
« Svar #30 skrivet: 14 mars 2025, 08:31:23 »
Som sagt bör man lossa ställdonet på en slinga, men effekten blir väl den samma om man ställer den på manuellt öppen.
Grejen är att i auto så måste den ha spänning för att hållas öppen, om nått pajar på golvvärmecentralen så stänger samtliga don (i autoläget) då de tappar spänning, men jag gissar att manuellt läge är samma sak som att lyfta av donet (att den då inte behöver spänning för att vara öppen).
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35817
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Golvvärme svår att få bra
« Svar #31 skrivet: 14 mars 2025, 08:33:57 »
Korrekt, det framgick i manualen.
Bra med mer info.  tummenupp

Är det träkostruktion även i sutterängen, eller betong i båda planen?
Samma golvbeläggning? (klinker, PVC, kork, trägolv eller vad?)
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Marco Ljungberg

  • Gäst
Marco Ljungberg
SV: Golvvärme svår att få bra
« Svar #32 skrivet: 14 mars 2025, 08:51:53 »
Nere har vi klinker i hall och wc, samt betonggolv.
Uppe har vi bara klinker i wc samt trägolv.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35817
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Golvvärme svår att få bra
« Svar #33 skrivet: 14 mars 2025, 10:08:59 »
Golvvärme i trägolv kräver högre temp än klinker och betong för att hålla huset på samma temp, troligen där huvudorsaken finns.
Stryp in lite högre flöden på slingorna uppe och avvakta några dagar, sänk kurvan ett snäpp eller parallellförskjutningen till 1 så det blir lite svalare nere.
Se vad som händer efter 2-3 dagar, tänkt på att det är stora massor som ska hinna hitta sin nya stabila temperatur.
Skulle det bli kallare uppe när du sänker kurvan eller parallell, trots att du ökar flödet, så måste du höja kurvan och istället strypa flödet mer på nedre plan.
« Senast ändrad: 14 mars 2025, 10:10:30 av Rickard »
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Marco Ljungberg

  • Gäst
Marco Ljungberg
SV: Golvvärme svår att få bra
« Svar #34 skrivet: 17 mars 2025, 08:02:40 »
Hej,
Är det här för stor ändring från tabell?

Uppe
Kontor 1,25 l/m -> 2,4
WC 0,5 l/m -> 0,9
Sovrum 2 l/m -> 2,9
Gästrum 1 l/m -> 1,9
Barnrum 1 l/m -> 1,9

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35817
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Golvvärme svår att få bra
« Svar #35 skrivet: 17 mars 2025, 08:08:55 »
Kostar ju inget att prova.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Marco Ljungberg

  • Gäst
Marco Ljungberg
SV: Golvvärme svår att få bra
« Svar #36 skrivet: 17 mars 2025, 12:48:20 »
Verkar inte bli någon skillnad uppe. Började med förskjutning 2 istället för 1.
Typ 24 grader nere
Typ 21-22 grader uppe

Det känns som att pumpen inte kör tillräckligt ofta typ. Imorse vid 05:30 var det 20-21 grader uppe så en grad mer nu, men då lyser solen lite med.

Stryper jag den ventilen nere som nu står på 4-5 så minskar flödet i slingorna nere (den som VVS gubben sa skulle stå på mellan 2-4).

Marco Ljungberg

  • Gäst
Marco Ljungberg
SV: Golvvärme svår att få bra
« Svar #37 skrivet: 17 mars 2025, 13:05:39 »
Alltså kontorsgolvet som är i mitten är inte varmt och det är ställt på 23,5 och ligger på 22. Det var varmt vid något tillfälle, antingen med förskjutning 3 eller när jag ströp flödet nere till 2-3 men då får bara golven nere 1 liter/min och behöver 2 liter/min.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35817
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Golvvärme svår att få bra
« Svar #38 skrivet: 17 mars 2025, 13:10:03 »
Du hare väl ställt cirkpumpen så den går hela tiden?
Det brukar finnas inställningar för intermittent drift, men den ska bara aktiveras om man värmer en arbetstank.
Inte om man värmer direkt mot värmesystemet.

Jo, det var ju det jag skrev tidigare, det är en dålig tid på året att justera in en anläggning nu när värmebehovet är så litet, det som i normala fall "jämnar ut sig" på 1 dygn kan ta flera dygn nu, eftersom värmepumpen går så sällan.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Marco Ljungberg

  • Gäst
Marco Ljungberg
SV: Golvvärme svår att få bra
« Svar #39 skrivet: 17 mars 2025, 13:19:39 »
Ingen aning hur man ställer in det, har inte ändrat något. Men det finns nog ingen arbetstank om den inte är inuti pumpen.
Så då är det nog rätt då?

Testade att sänka till 1 förskjutning nu, så får vi se om några dagar. Men det var ingen skillnad på golven i värme att höja flödena, ska jag ändra tillbaka enligt tabell?

Men enligt er på forumet ska strypventilen nere vara helt öppen? Då funkar det inte alls uppe så lite kluven.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35817
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Golvvärme svår att få bra
« Svar #40 skrivet: 17 mars 2025, 13:23:07 »
Om du öppnar strypventilen så måste du strypa på slingorna så du får korrekt flöde, för flödet kan ju inte gå någon annan väg, OM du stängt bypassledningen, än genom slingorna.

Just att det är så varmt ute gör det svårt att labba med detta nu, så frågan är väl om du ska avvakta till hösten.  dontknow
Cikpumpens drift kan du kolla, om den går när kompressorn står still så är allt OK, om den stannar när kompressorn stannar är det fel.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30300
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Golvvärme svår att få bra
« Svar #41 skrivet: 17 mars 2025, 13:24:35 »
Jag har nog påstått att man kan justera generella skillnader mellan våningarna på strypventilen.
Om det är för varmt nere så stryp lite till på den där nere.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 35817
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Golvvärme svår att få bra
« Svar #42 skrivet: 17 mars 2025, 13:27:39 »
Jo, stämmer.
Men jag förstår inte vad den ventilen ens gör där.  dontknow
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Marco Ljungberg

  • Gäst
Marco Ljungberg
SV: Golvvärme svår att få bra
« Svar #43 skrivet: 17 mars 2025, 15:21:04 »
Alltså alla slingor står på 0 imellanåt när pumpen inte går, är det fel då?

Marco Ljungberg

  • Gäst
Marco Ljungberg
SV: Golvvärme svår att få bra
« Svar #44 skrivet: 17 mars 2025, 15:28:00 »
Hittar bara en inställning med cirkulationspump och den står på Auto

7.1.2.2 Pumphast. värmebärare GP1

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!