0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Det du ska kolla är temperaturen på avluft samt förångaren när kompressorn går (kanal 04 och 05).Normala temperaturer är 0-10 C på båda.Du bör också jämföra kanal 01 med 08, båda dessa sitter på pannan och givare 08 styr kompressorn.Givare 08 ska visa lite lägre temp än 01 om båda är friska.
klixon kallas den för och är ett överhettningsskydd. Inte lönt kasta pengar på en sån vp längre, vet dock inte om jag hade köpt en 470 heller, hade nog hellre köpt en 730/750 och en tilluftsmodul eller en s735 med någon typ av tilluftsmodul
Men 20 år verkade vår 410 hålla.
Låter som ett rekord.https://www.svtplay.se/rekordbyran
Min 2001:a går ännu bra med sin orörda kylkrets. Någon som vill härda ut de sista åren?