Nibe 410p kompressorhaveri eller
« skrivet: 20 februari 2025, 17:35:15 »
Just nu har pumpen svårt komma upp i 54 grader utan elpatron. Panntempen är runt 35 grader endast på sistone. Inte jättekallt ute och en llvp värmer huset i övrigt.
Hur beter sig en F410 när kompressorn eller något i värmepumpskretsen håller på att gå sönder?
Borde inte pumpen sluta värma vatten helt? eller kan det tänkas att exvis kompressorn fungerar sämre och sämre ett innan den helt går sönder?
Kanske dags byta filter snart igen.
« Senast ändrad: 20 februari 2025, 17:39:11 av svmh906 »

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10398
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe 410p kompressor haveri eller
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2025, 17:40:00 »
Kylkretsen kan ju fungera successivt sämre om t.ex. kylmedia har läckt ut men min erfarenhet är att det går ganska snabbt på slutet när kompressorn håller på att haverera helt.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad svmh906

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 643
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 410p kompressorhaveri eller
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2025, 14:14:59 »
Panntemp varit uppe på max 48 grader på sistone (38 är mer vanligt numera). Ofta går inte kompressorn fast har för mig kompressorlampan lyser.
Läste i ett annat tråd att någon kompressoröverhettningsskydd (kallad "spock" eller "spox" eller liknande) kan slå av kompressordriften. Har för mig personen kopplade bort den saken och att sedan fungerade allt som vanligt igen. Men den kanske man inte bör ta bort eller koppla ur? Vad säger Ni?

Blir nog byte till 470 (från 410), eller någon som tycker att man borde välja annat? Varför i såna fall?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10398
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe 410p kompressorhaveri eller
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2025, 14:21:13 »
Motorskyddet på toppen av kompressorn ska man inte koppla bort annat än bara ytterst kortvarigt för att se om kompressorn startar om det är motorskyddet det är fel på. Det är bara ett termiskt motorskydd som är mycket tillförlitligt i sin funktion.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 410p kompressorhaveri eller
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2025, 18:44:13 »
klixon kallas den för och är ett överhettningsskydd. Inte lönt kasta pengar på en sån vp längre, vet dock inte om jag hade köpt en 470 heller, hade nog hellre köpt en 730/750 och en tilluftsmodul eller en s735 med någon typ av tilluftsmodul
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30244
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 410p kompressorhaveri eller
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2025, 20:24:44 »
Det du ska kolla är temperaturen på avluft samt förångaren när kompressorn går (kanal 04 och 05).
Normala temperaturer är 0-10 C på båda.
Du bör också jämföra kanal 01 med 08, båda dessa sitter på pannan och givare 08 styr kompressorn.
Givare 08 ska visa lite lägre temp än 01 om båda är friska.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad svmh906

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 643
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 410p kompressorhaveri eller
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2025, 08:13:09 »
Det du ska kolla är temperaturen på avluft samt förångaren när kompressorn går (kanal 04 och 05).
Normala temperaturer är 0-10 C på båda.
Du bör också jämföra kanal 01 med 08, båda dessa sitter på pannan och givare 08 styr kompressorn.
Givare 08 ska visa lite lägre temp än 01 om båda är friska.

Displaykortet är gissningsvis sönder då pumpen startar om sig när man försöker kolla på olika kanaler.

Utloggad svmh906

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 643
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 410p kompressorhaveri eller
« Svar #7 skrivet: 07 mars 2025, 01:49:40 »
klixon kallas den för och är ett överhettningsskydd. Inte lönt kasta pengar på en sån vp längre, vet dock inte om jag hade köpt en 470 heller, hade nog hellre köpt en 730/750 och en tilluftsmodul eller en s735 med någon typ av tilluftsmodul
Glad för alla åsikter.
Antar 410 470 inte jättebra kvalitet. Men 20 år verkade vår 410 hålla. Då maxade jag kompressorkörningen i många år.
« Senast ändrad: 07 mars 2025, 02:04:48 av svmh906 »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30244
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 410p kompressorhaveri eller
« Svar #8 skrivet: 07 mars 2025, 08:41:45 »
Men 20 år verkade vår 410 hålla.

Låter som ett rekord.
https://www.svtplay.se/rekordbyran
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad svmh906

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 643
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 410p kompressorhaveri eller
« Svar #9 skrivet: 12 mars 2025, 20:29:01 »
Låter som ett rekord.
https://www.svtplay.se/rekordbyran
:-) drygt 19 år höll vår, tror nån skrev att deras höll i 23 år.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4102
  • Karma +3/-1
SV: Nibe 410p kompressorhaveri eller
« Svar #10 skrivet: 12 mars 2025, 21:46:01 »
Min 2001:a går ännu bra med sin orörda kylkrets. Någon som vill härda ut de sista åren?
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad svmh906

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 643
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 410p kompressorhaveri eller
« Svar #11 skrivet: 13 mars 2025, 22:41:18 »
Min 2001:a går ännu bra med sin orörda kylkrets. Någon som vill härda ut de sista åren?

Kör tills den rasar  tummenupp  :)
Jag är inte helt säker på att våran 410 kompressor är paj än. Den jobbar upp till 33 grader eller liknande.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!