Utloggad Sintei

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: lågtryckspressostat + hög hetgas IVT 1100
« Svar #15 skrivet: 11 oktober 2019, 07:49:27 »
Uppdatering:

En annan tekniker var här i går.
Han tittade i loggarna och såg 'direkt' att det var fel på en givare GT11 (?) och bytte den.

Han satte även dit ett nytt expansionskärl och nu håller trycket fint i systemet.
Så expansionskärlet hade gått sönder. Som tur var gick det på garantin (bytte den förra året).

Nu håller jag tummarna för att allt fungerar fint när det börjar bli kallare igen.
Tack alla för era svar och tips!


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: lågtryckspressostat + hög hetgas IVT 1100
« Svar #16 skrivet: 11 oktober 2019, 08:24:07 »
Jag reagerade inte på T11 då den visade ett rimligt värde i första inlägget.
Men kollar man grafiken i andra så ser man att T11 (Evaporator) inte visar rätt värde.
Den kan inte vara högre än utetemp vid normal drift.
Så vi får hoppas att detta kommer hjälpa?
« Senast ändrad: 11 oktober 2019, 08:29:55 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Sintei

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: lågtryckspressostat + hög hetgas IVT 1100
« Svar #17 skrivet: 04 november 2019, 08:38:22 »
Ville bara återkoppla på hur det gått.

Tekniker bytte ju en ventil till och bytte även expansionskärlet.
Efter detta hålls trycket i systemet och nu när det varit kallt (minusgrader) så har larmet inte lösts ut en endaste gång.
Tack alla för era svar!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!