« Svar #30 skrivet: 15 december 2011, 00:45:36 »
Citera
- Kanske någon har svar på denna fundering. Under hela avfrostningsfasen så är det full storm (kraftigt brus) i alla elementen. Det låter som att VB-pumpen varvar upp till 100%. Varför gör den det?
Jag antar att det primärt är för att motverka frysrisk i VVX och förmodligen även för att kunna få ut så hög temperatur som möjligt till förångaren.
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad Albin gav upp

  • Nibe Split ägare!
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Asmundtorp
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Oberoende anvisningar Nibe Split
« Svar #31 skrivet: 15 december 2011, 17:06:16 »
Hej. Min split låter inget i elementen vid avfrostning. Däremot lät det som ett riktigt spring i elementen när det var fel kopplat på till o returledning det var omöjligt att få ut luften! Men efter omkoppling blev jag av med det.
Kolla så de inte har blivit växlade vid montering!
Mv/Albin gav upp
Tegelhus -59-60. 80+75m3+ trä garage -04 36m3, skåne, Nibe split L/V sedan 21 december 2010, Panasonic(9något) L/L sedan -04.

Utloggad christoffer83

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Oberoende anvisningar Nibe Split
« Svar #32 skrivet: 14 januari 2014, 18:18:06 »
Inställningarna funkar kanon. Det är nu -22 i Luleå och splitten får stötta på första elsteget då och då. Och ungefär 1h 30 min mellan avfrostningarna.

Utloggad Kloge

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump Ja tack
SV: Oberoende anvisningar Nibe Split
« Svar #33 skrivet: 14 januari 2014, 18:47:43 »
Det är ju jättebra  tummenupp
Vem behöver bergvärme? ;)
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
---------------------------------------------------------
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh 
2014 Vp 7142 kwh 
2013 Vp 8241 kwh 
2012 Vp 3458 kwh  (7 mÃ¥n)

Utloggad christoffer83

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Oberoende anvisningar Nibe Split
« Svar #34 skrivet: 14 januari 2014, 20:06:08 »
Jo jag är jätte nöjd med splitten än så länge :)

Utloggad Bigfoot

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1289
  • Karma +0/-0
SV: Oberoende anvisningar Nibe Split
« Svar #35 skrivet: 15 januari 2014, 00:03:43 »
Ett bra isolerat hus och torrt klimat så går de kanonbra.
-22 är imponerande!
Vad har du för kurva?
Lättbetonghus från -68 inköpt augusti 2011 på 97m2+97m2 källare i Skåne.
Elpanna med nedtrampad isolering från -68.
Nibe Split installerad oktober 2011, 2 st Fresh intellivent 1 på varje plan samt 2 st Airstar 1 i sovrum ovanvåning samt 1 i tvättstugan.
Ventilation installerat löpande under 2012.
Tilläggsisolerat Okt 2013 samt energiglas i ett par rum.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh

Utloggad christoffer83

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Oberoende anvisningar Nibe Split
« Svar #36 skrivet: 16 januari 2014, 15:35:00 »
Jo jag köra 5+2 nu. 22 grader inne, och -21 ute.
Framledning ligger på 43 grader.

Utloggad Chargerhell

  • Rörmokarlärling
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 45
  • Karma +0/-0
  • Värmepumpar
SV: Oberoende anvisningar Nibe Split
« Svar #37 skrivet: 10 september 2015, 08:10:46 »
Jag har skrivit ut anvisningarna. Har lärt mig ganska mycket av dom. Även om jag inte fattar allt. Haft pumpen igÃ¥ng nu i 1 mÃ¥nad. Är 3 grader ute och 23 grader inne. Verkar funka bra än sÃ¥ länge. Slog fart pÃ¥ pumpen den 16onde aug, och har redan märkt skillnad pÃ¥ elräkningen.  tummenupp
Jag hade en gammal ctc pionjär oljepanna som gick på elpatron första året en elförbrukning på 27000kwh (2013) den pajade redan första året vi bodde här. Fick tag i en Elpannan med varmvattenberedare som provisorisk värme. En Elomin III från värmebaronen och en Metro varmvattenberedare på 200l. En elförbrukning på 32000kwh (2014). Dyrt men vi slapp frysa. Var inne på att köpa bergvärmepump. Men tyckte att det skulle bli för dyrt och omständigt. Så det fick bli en Nibe split. Nu när den äntligen är installerad gör man inte mycket annat än att vara i pannrummet. Så jävla intressant och är som ett barn på julaftons morgon. Tack Jonasb för bra anvisningar. Och tack bigfoot och Carl N för svar på mina frågor. Frågorna lär bli fler.
Nibe Split AMS 10-12, 100liter utjämningstjärl. Radiatorer och golvvärmeslingor, 80m2 boyta +80m2 källare.
Årsförbrukning 2013 (30264Kwh)
                      2014 (32250Kwh)
                      2015 (20000Kwh)
Niben monterad och klar 16 aug (2015)
Jan-aug           2015 (16000Kwh)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!