0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Den räknar inga gradminuter vid VV-laddning, det är start och stoppvärden på temperaturen på VVB:n som styr detta. På äldre modeller stoppas VV-laddningen av driftpressostaten.Är det inte fortfarande så att den "toppar" VVB:n i slutet av en driftcykel om temperaturen i VVB är max 2 (eller 3) ºC högre än VV-start?
Citat från: Carl N skrivet 10 oktober 2010, 20:46:06Den räknar inga gradminuter vid VV-laddning, det är start och stoppvärden på temperaturen på VVB:n som styr detta. På äldre modeller stoppas VV-laddningen av driftpressostaten.Är det inte fortfarande så att den "toppar" VVB:n i slutet av en driftcykel om temperaturen i VVB är max 2 (eller 3) ºC högre än VV-start?Är rätt säker på att gradminutvärdet ändrades under vv laddning så visst räknar den. Tror att den använder värdet på vb fram som fanns före innan vv laddningen påbörjades. Min toppar inte upp beredaren i alla fall stog och kollade vid vv tappning och den startade vid 40 grader som den är ställd jag har inte hittat nån inställning för toppning.
Har kollat på loggen ingen toppning sker vv start är ställd på 38 grader hur infogar jag en bild så ni kan se loggen[/img][/img]
Hos mig sitter pluset till vänster
Har bosatt mej i pannrummet och ser att gradminuterna fortsätter räkna vid vv laddning antagligen använder den vb fram värdet före vv laddningen eller för mej extern givare efter knäpptank som inte cirkulerar vid vv laddning så värdet blir lite fel.
Gradminuterna räknas visst ner under vv beredning. Men vad som förbryllar mig, är att gradminuterna nollställs efteråt (på min splittrans nya 1245-8). Andra som har sett det ?
jag har installationsmanualen Dock inte hittat något om integralräkning under VV körning, annat än att det inte görs
Beräkningen av integralvärdet stoppas under varmvattenproduktion och under värmestopp. Beräkningen av integralvärdet återupptas först två minuter efter avslutad varmvattenproduktion för att låta värmesystemet få tid att stabilisera temperaturen.Mer specifika villkor för start och stopp av värmepumpen är beskrivna i avsnittet “Driftvillkor”.
kanske inte upprätthållas men beräknas i alla fall.