Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: spirit49 skrivet 11 februari 2011, 12:22:41

Titel: Split. Strømbegränsning??
Skrivet av: spirit49 skrivet 11 februari 2011, 12:22:41
Ny dag. Ny utfordring.

Jeg har Split installert på 230v system med 50Amp sikring, dvs at det ikke har noen hensikt å installere strømfølerne slik dere gjør i Sverige.R25 ratten er stillt in på 50A.
Hvordan kommer det seg at jeg av og til får "Strömbegrensning" alarm i displayet når Grademinutter er -120, turtemp er over bör og den produserer varmtvann, og ingen el trinn er innkoblet.

Noen forslag!!

Spirit49
Titel: SV: Split. Strømbegränsning??
Skrivet av: jonasb skrivet 11 februari 2011, 22:01:53
Det finns en separat strömbegränsning till utedelen, denna begränsning ställs i Meny 9.1.10
och är fabriksinställd till 15 A. Denna kan ibland aktiveras då det är kallt ute och man
värmer mot högtempererat vatten (Hög tempratursegring). Oftast aktiveras den i slutet
av varmvattenproduktionen när man värmer mot ~53 graders vatten.
Det är inget att bry sig om.
Jag har inte velat ställa upp denna då jag inte vet vilka strömar invertern är dimmentionerad för.

MVH/Jonas
Titel: SV: Split. Strømbegränsning??
Skrivet av: spirit49 skrivet 12 februari 2011, 10:35:58
Det stemmer eksakt med når denne alarm slo inn.
Så det har ikke med husets total el forbruk å gjøre.

Hvorfor ringe Nibe support (hvor man ikke får svar), når man kan spørre JONASB (the Oracle)


Spirit49