Har en anläggning som gör mig galen
Har 2 hyresfastigheter som jag installerat Compress 7000i AW 17 i. Den mindre fastigheten funkar det relativt bra i. Men sen mitt sorgebarn som jag misstänker har någon bugg i programvaran eller nåt. Det visar sig att pumpen är underdimisionerad för huset. 230m2 + källare.
Men klarar bara av att hålla varmt i fastigheten då det e så pass milt att kompressorn är igång. Men då det blir kallare och den bara går på elpatroner (15kw) så klarar den inte få upp framledningstempen ens nära börvärde.
Det pumpen gör är att då den växlar mellan varmvatten och husvärme så slår den av alla patroner och verkar avvakta i minst 5 min ibland ändå upp till 40 min innan den slår till alla patronerna. Det gör ju att om den lyckas hålla en hyffsad framledning så tappar den så mycket att den ska börja om att jobba i uppförsbacke igen. Den verkar göra denna paus på patronerna i växelläget och efter avfrostning.
Installatören har varit flera gånger och felsökt och hittar inga fel på anläggningen,bytt programvara mm.
Väntar på svar från Bosch om den verkligen ska göra dessa pauser och om det går ändra nån tidsstyrning.
Min andra likadana pump verkar inte ha dessa långa tider innnan den stödjer med elspets.
Jag tror att om den inte gör dessa pauser och verkligen eftersträva att leverera max så skulle den klara av husvärmen då våran gamla 15 kw elpanna fixade det.
Nu blir det isolera till sommaren men vill ju ha en anläggning som levererar det den ska ändå.
Några tips eller egna erfarenheter?