Författare Ämne: Säkringen gÃ¥r när vp E9DKE växlar till HEAT  (läst 1481 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad eplrwm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
Hej,
Jag har en gammal Panasonic E9a 'sverigepumpen'
Nu går säkringen (10A) när den växlar till HEAT.
COOL funkade innan men säkringen var 'bränd' så jag bytte men den höll inte länge.
Den strulade tidigare i våras också men då gick ialla fall inte säkringen.
Utedelen är utbytt för många år sedan tror det var H16 felet då.

Vad kan det vara?
Mitshubishi LN35, Mitsubishi Fh35
Norrbotten

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9563
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Säkringen går när vp E9DKE växlar till HEAT
« Svar #1 skrivet: 30 juli 2020, 13:00:28 »
Gammal och sliten kompressor och för hög startström?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad berkan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
  • HZ9RKE-1
SV: Säkringen går när vp E9DKE växlar till HEAT
« Svar #2 skrivet: 30 juli 2020, 15:38:40 »
Om du har porslinssäkringar och elsystem i bra skick så kan du prova med en 13A säkring. Finns på Jula.

Utloggad eplrwm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Säkringen går när vp E9DKE växlar till HEAT
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2020, 07:21:17 »
OK tack för tipsen. Skall testa en 13A säkring.
Jag har dock beställt en "Mitshubishi LN35 6.6 kw Hero" som ersättare.
Den borde ge lite mera när det blir riktigt kallt.
 
Mitshubishi LN35, Mitsubishi Fh35
Norrbotten

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34819
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Säkringen går när vp E9DKE växlar till HEAT
« Svar #4 skrivet: 31 juli 2020, 08:22:18 »
Förmodligen har spolen på växelventilen gått varm och smält så det är kortslutning i den.
Detta brukar oftast bero på att växelventilens "järnkärna" som skall flyttas av magnetfältet kärvar och inte flyttar sig när spolen aktiveras, det resulterar då i varmgång i spolen, med kortslutning som följd.
Inte sällan går kretskortet i utedelen sönder i samband med detta.
Att byta spole kan hjälpa om man lyckas motionera igång järnkärnan i spolen, men det är mycket osäkert.
Jag skulle nog döma ut den värmepumpen som skrot.

OM du sätter i en större säkring, lämna inte maskinen obevakad, om all effekt blir till värme i spolen finns det en viss risk för brand.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad eplrwm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Säkringen går när vp E9DKE växlar till HEAT
« Svar #5 skrivet: 18 augusti 2020, 09:05:47 »
Ja den 'drog' en 13A säkring direkt ocksÃ¥  >:( Blir en ny pump nästa vecka.
Mitshubishi LN35, Mitsubishi Fh35
Norrbotten

Utloggad eplrwm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Säkringen går när vp E9DKE växlar till HEAT
« Svar #6 skrivet: 02 september 2020, 07:58:34 »
Nu är den ersatt med en Mitshubishi LN35 får se hur länge den håller.
Luftvärmepumpar verkar inte hålla så länge alls...
Mitshubishi LN35, Mitsubishi Fh35
Norrbotten

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!