Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Marwan71 skrivet 17 januari 2023, 07:47:35

Titel: Nibe 1215-7 vibration och oljud när kompressor stannar
Skrivet av: Marwan71 skrivet 17 januari 2023, 07:47:35
Hej,

Vår Nibe fighter 1215-7 har på senare år börjat ge ifrån sig ett sluddrande ljud och en skakning varje gång som kompressorn stannar. I övrigt går den som den ska utan larm eller andra problem.

Jag har sökt lite på forumet och lokaliserat mjukstartskortet i pannan som jag tror mig förstå är inblandad i start/stopp av kompressorn. Kan ett byte av kortet lösa problemet eller finns det andra orsaker som är mer troliga?
Titel: SV: Nibe 1215-7 vibration och oljud när kompressor stannar
Skrivet av: Josth skrivet 17 januari 2023, 09:18:59
Hej! Kan säkert också bero på att kompressorn är sliten mekaniskt tror jag. Hur många gångtimmar och starter har den?
Titel: SV: Nibe 1215-7 vibration och oljud när kompressor stannar
Skrivet av: Valiant skrivet 17 januari 2023, 09:23:10
Intressant att höra hur du uppfattar start och stopp. Mjukstarten jobbar i ca 2 sekunder. Vid start blir det som en lite trög bilmotor som hoppar igång. Vid stopp mer att motorn går några kraftlösa varv innan den stannar. Visst skulle det kunna tänkas att mjukstarten saknar det mjuka. Detta är något som en person med elvana lätt kan mäta upp med hjälp av universalinstrument.
Det andra, kanske mer troliga, är att själva kompressorn står på gummifötter, vibrationsdämpare, av gummi, och att detta har lossat eller torkar p.g.a. ålder. Lossa och vicka på kompressor, för att kontrollera dämparnas kondition.
Titel: SV: Nibe 1215-7 vibration och oljud när kompressor stannar
Skrivet av: Marwan71 skrivet 17 januari 2023, 09:25:46
Hej! Kan säkert också bero på att kompressorn är sliten mekaniskt tror jag. Hur många gångtimmar och starter har den?

Tack för svar! Ja, den börjar ju bli lite till åren...

Enligt display:
VPstarter 57577
VP-tid 47394h
TS-tid-1470h
Titel: SV: Nibe 1215-7 vibration och oljud när kompressor stannar
Skrivet av: Marwan71 skrivet 17 januari 2023, 09:29:07
Intressant att höra hur du uppfattar start och stopp. Mjukstarten jobbar i ca 2 sekunder. Vid start blir det som en lite trög bilmotor som hoppar igång. Vid stopp mer att motorn går några kraftlösa varv innan den stannar. Visst skulle det kunna tänkas att mjukstarten saknar det mjuka. Detta är något som en person med elvana lätt kan mäta upp med hjälp av universalinstrument.
Det andra, kanske mer troliga, är att själva kompressorn står på gummifötter, vibrationsdämpare, av gummi, och att detta har lossat eller torkar p.g.a. ålder. Lossa och vicka på kompressor, för att kontrollera dämparnas kondition.

Tack för svar!

Jag ska försöka kolla dämparna på kompressorn. När det gäller mjukstarten skulle jag gärna göra ett försök att mäta. Jag har instrument och viss elvana. Hur gör jag?
Titel: SV: Nibe 1215-7 vibration och oljud när kompressor stannar
Skrivet av: Valiant skrivet 17 januari 2023, 11:02:11
På mjukstarten går 2 faser igenom den, L1  och L2.  Mät mellan L1 och U, och därefter L2 till V.
Just när den startar kommer du se ett spänning varierande runt kanske 100VAC, som går mot noll vid start. Tid 2 sekunder.  Vid drift mot stopp kommer det att börja på 0VAC, bli kanske varierande 100VAC under stoppfasen, 2 sekunder.
Kan mycket väl vara 400VAC över mätpunkterna när när pumpen står stilla. Detta beroende på att L3-fasen springer bakvägen genom motorlindningen, och därmed mäter du L3  mot L2 resp. L1

I mjukstarten sitter en triac på L1 och L2 fasen. Detta styr ut mer och mer av sinusvågen under start- resp mindre under stopp -fasen. Nu tål inte triac-en att ta hela effekten långsiktigt, så efter det att startfasen är avklarad på 2 sekunder sluter ett internt relä direkt över respective Triac.
Min teori är att eftersom kompressorn går, och du misstänker mjukstarten, att den startar och stoppar enbart med bypassreläet, utan hjälp av triac. Men detta vet jag inte ens om det är möjligt. Borde finnas inbyggd övervakningslogik i mjukstarten. Själv tror jag mer på gummifötterna för kompressorn.
Titel: SV: Nibe 1215-7 vibration och oljud när kompressor stannar
Skrivet av: Marwan71 skrivet 17 januari 2023, 14:37:18
Jag fångade ljudet på film:

https://youtu.be/D7fock5A8X8

Titel: SV: Nibe 1215-7 vibration och oljud när kompressor stannar
Skrivet av: Valiant skrivet 17 januari 2023, 15:36:17
Som nummer 1 hade jag lossat kåpan du har handen på och kollat så att inte kompressorn sitter löst. Detta p.g.a. trasiga gummifötter. Jag ser ju hur det slår.
Titel: SV: Nibe 1215-7 vibration och oljud när kompressor stannar
Skrivet av: Marwan71 skrivet 17 januari 2023, 15:42:33
Som nummer 1 hade jag lossat kåpan du har handen på och kollat så att inte kompressorn sitter löst. Detta p.g.a. trasiga gummifötter. Jag ser ju hur det slår.

Tack, det ska jag göra senare i veckan. Jag var tvungen att åka iväg på jobb så jag hann inte leta vidare eller mäta mer idag.
Titel: SV: Nibe 1215-7 vibration och oljud när kompressor stannar
Skrivet av: Carl N skrivet 17 januari 2023, 15:51:02
Tror det är mjukstarten som inte släpper på en gång.
Om ljudet börjar bli utdraget under flera sekunder så är det nästan givet att den är den.
Titel: SV: Nibe 1215-7 vibration och oljud när kompressor stannar
Skrivet av: Marwan71 skrivet 19 januari 2023, 09:55:11
Tror det är mjukstarten som inte släpper på en gång.
Om ljudet börjar bli utdraget under flera sekunder så är det nästan givet att den är den.

Det var det jag misstänkte men jag har nu testat med ett annat mjukstartskort och det gör ingen skillnad.

Som nummer 1 hade jag lossat kåpan du har handen på och kollat så att inte kompressorn sitter löst. Detta p.g.a. trasiga gummifötter. Jag ser ju hur det slår.

Jag har lossat kåpan och känt på kompressorn som inte verkar sitta löst. På filmen nedan har jag försökt zooma in på ett av gummibenen. Ser det ut som det ska? På filmen ser man också hur det skakar till när kompressorn slutar jobba. Det är svårt att se men jag tycker att det är komponenten framför kompressorn (förångaren?) och rören som skakar.

https://youtu.be/m0lgilwrg20
Titel: SV: Nibe 1215-7 vibration och oljud när kompressor stannar
Skrivet av: Valiant skrivet 19 januari 2023, 12:01:17
Gummifoten på filmen ser ut som den skall. Just med kompressorer blir det ofta lite skrammel. Vem vet, kanske det är någon liten plaststrip som skall hålla något rör så det inte skramlar till. Verkar inte så farligt. Finns många kylskåp som skramlar vid stopp. 
Blev stoppsekvensen lika med inlånad mjukstart? På min gamla 1012 lät kompressorn mer som en gammal tändkule båtmotor som man stängde av, den lät som om den snurrade 3-4 varv till. Din är mer rakt på stopp! Samma vid start, lite tvekan "ett par varv", sedan kom den. Men det var en annan mjukstart typ Gavazzi. Detta är kanske normalt for kretskortsmodellen.
I övrigt tycker jag den snurrar på med ett vackert ljud.

Titel: SV: Nibe 1215-7 vibration och oljud när kompressor stannar
Skrivet av: DonPablo skrivet 19 januari 2023, 22:00:38
låter ganska normalt för en kompressor med många år på nacken.