Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: HP/MS larm pÃ¥ en Nibe fighter 1210  (läst 38574 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Mikael Karlsson

  • Gäst
Mikael Karlsson
HP/MS larm på en Nibe fighter 1210
« skrivet: 24 mars 2012, 13:11:10 »
Hej,
 har en Nibe fighter 1210 som visar HP/MS larm.
Upptäckte att trycket på radiatorsidan var i stort sätt noll men när jag fyllt på med mera vatten är det nu uppe i 1 bar igen
Har stängt av pannan, återställt motorskyddet och satt på igen men efter ett par minuter visar displayen HP/MS larm igen.
NÃ¥gon som vet vad problemet kan vara?

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: HP/MS larm på en Nibe fighter 1210
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2012, 14:08:10 »
Om motorskyddet har löst ut sÃ¥ är problemet troligtvis inte i radiatorsystem.  Istället fÃ¥r du titta pÃ¥ säkringarna sÃ¥ att alla är hela.  I bästa fall är det bara en säkring som gÃ¥tt.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Mikael Karlsson

  • Gäst
Mikael Karlsson
SV: HP/MS larm på en Nibe fighter 1210
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2012, 15:44:14 »
Alla tre säkringarna på 20 A är hela och jag har kollat dem en extra gång för säkerhets skull...

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: HP/MS larm på en Nibe fighter 1210
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2012, 16:20:08 »
Du råkar inte ha nån spänningsmätare?
Man kan då mäta sig fram om man har spänning på alla faser hela vägen fram till motorskyddet.

I annat fall så koppla om VP:n till elpanna i meny 14 (EP-drift) och ring service.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: HP/MS larm på en Nibe fighter 1210
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2012, 16:28:56 »
Om du är bombis på att du har spänning fram,
Vad står VV-stopp på, A eller en temperatur?
Min 1225 ville inte fungera (stoopade på HP/MS larm ) om inte VV-stopp var inställt på A (bryter på pressostat)
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Mikael Karlsson

  • Gäst
Mikael Karlsson
SV: HP/MS larm på en Nibe fighter 1210
« Svar #5 skrivet: 24 mars 2012, 17:35:39 »
Jag har spänning på alla tre faserna som kommer ner till kontaktorn till kompressorn.

När jag stänger av, återställer motorskyddet och sätter på igen så brummar pannan igång efter några minuter och allt verkar normalt.
Någon gång kändes det som ljudet gick ner i frekvens men återgick sedan till att låta normalt.

Den tycks fungera i 5-10 minuter men sedan löser motorskyddet ut och displayen HP/MS larm igen

Inte säker på att jag förstod det där med "VV-stopp var inställt på A (bryter på pressostat)" dock?

Utloggad lödläckan

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
SV: HP/MS larm på en Nibe fighter 1210
« Svar #6 skrivet: 24 mars 2012, 18:32:43 »
kan vara brända kontaktorkontakter. Mät spänningsfallet över vardera(om det går att få igång kompressorn)

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: HP/MS larm på en Nibe fighter 1210
« Svar #7 skrivet: 24 mars 2012, 19:23:24 »
Inte säker på att jag förstod det där med "VV-stopp var inställt på A (bryter på pressostat)" dock?
I min Nibe 1225 sÃ¥ kan man ändra VV-stopp i meny 3b antingen till en temperatur mellan 40 och 65 °C eller A dvs  att kompressorn ska stanna vid en viss temperatur eller med hjälp av driftpressostaten(A).
Det jag refererar till är inkörningstiden (dec2008) för min 1225-8, den stannade ideligen för HP/MS larm och installatören gick bet, ställde in pÃ¥ elpatrondrift och Ã¥kte hem över helgen. Efter lusläsning av manualen och jämförelse med inställningar i alla menyer fann jag att just VV-stopp var inställt pÃ¥ nÃ¥gon temperatur, har glömt vilken. (men gissar att den var högre än vad kompressorn orkar med) Testade med A och si dÃ¥ gick maskinen som den ska. Berättade för installatören, som kontaktade NIBE, som bekräftade att inställningen ska vara A frÃ¥n fabrik.  Varför den var ändrad(?) vet jag inte.

Om du (Nibe 1210) har meny 3b för den inställningen vet inte jag, och vet naturligtvis inte vad orsaken till ditt problem är, reagerade bara för HP/MS larm i rubriken.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: HP/MS larm på en Nibe fighter 1210
« Svar #8 skrivet: 24 mars 2012, 23:00:25 »
Jag tror vi kan vara rätt säkra på att det inte är högtryckspressostaten i och med att motorskyddet måste återställas.

Eftersom du har spänning på alla tre faser så kan det antingen vara problem med själva kompressorn eller defekt motorskydd.
Kan du mäta resistansen mellan faserna på kompressorn?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34893
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: HP/MS larm på en Nibe fighter 1210
« Svar #9 skrivet: 25 mars 2012, 07:27:17 »
Det kan mycket väl vara cirkulationspumpen som fastnat, då kan den lösa ut på högtrycket.
Fast då borde det inte hjälpa att återställa motorskyddet...

För att utesluta fel i kontaktor och motorskydd (som är rätt vanliga) så skall du mäta spänningen på de plintar som är närmast kompressorn (utgående plint på motorskyddet) när kompressorn är i drift.
Om du mäter upp en avsevärt lägre spänning på någon av faserna så har du lokaliserat felet, och anledningen till att motorskyddet löser ut efter några minuters drift.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad G Bergström

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 280
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
SV: HP/MS larm på en Nibe fighter 1210
« Svar #10 skrivet: 25 mars 2012, 09:44:08 »
Har du mjukstart/mjukstopp så kolla om felet är där.... ;)
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2-5 personer + katt.
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart/stopp byt 2012
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 2-4m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.

I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326.

Mikael Karlsson

  • Gäst
Mikael Karlsson
SV: HP/MS larm på en Nibe fighter 1210
« Svar #11 skrivet: 25 mars 2012, 12:39:50 »
Jag har inget varmvatten men elementen i huset är fortfarande varma efter ett dygn så det borde väl tyda på att cirkulationspumpen inte fastnat utan cirkulationen på värmebärarsidan fungerar som den skall... eller resonerar jag fel?

Trycket är däremot 1,5 bar trots att jag bara fyllde på vatten upp till 1 bar... men det kanske är naturligt!?!

Jag har mätt spänningen på kontaktdonet närmast kompressorn efter motorskyddet (borde väl vara samma punkt som på kompressorn) och den ligger på 230 V för alla tre faserna.

Resistansen mellan faserna när pannan är avstängd är 3 ohm mellan T1 -T2, 3 ohm mellan T2 -T3 och 3 ohm mellan T3 -T1.

Mjukstart/mjukstopp vet jag inte vad det är?

Upptäckte även att några minuter efter omstart så "hostade" krompressorn till några ggr innan motorskyddet löste ut

Utloggad Rdx

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
SV: HP/MS larm på en Nibe fighter 1210
« Svar #12 skrivet: 25 mars 2012, 14:14:39 »
Jag har mätt spänningen på kontaktdonet närmast kompressorn efter motorskyddet (borde väl vara samma punkt som på kompressorn) och den ligger på 230 V för alla tre faserna.
Du mätte väl på utgående ledningar från kontaktorn?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.

Mikael Karlsson

  • Gäst
Mikael Karlsson
SV: HP/MS larm på en Nibe fighter 1210
« Svar #13 skrivet: 25 mars 2012, 14:48:54 »
japp... på den sidan där de tre ledarna går ner mot kompressorn

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: HP/MS larm på en Nibe fighter 1210
« Svar #14 skrivet: 25 mars 2012, 16:16:23 »
Låter som att kompressorn är OK.
Defekt motorskydd eller som nån är inne på, att mjukstarten (om den har det?) pajat är mina gissningar.
« Senast ändrad: 25 mars 2012, 16:22:59 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!