Författare Ämne: Tryck i köldbärarkrets  (läst 9974 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad HasseN

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 69
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Tryck i köldbärarkrets
« skrivet: 01 december 2007, 11:35:38 »
Hej !!

Vilket tryck rekommenderar Ni i kölbärarkretsen?

Körde upp trycket till 2 bar vid installation med det har nu sjunkit något. Ca 1,5-1,7 varierar vid drift.

Skall man köra upp det till 2 bar nu när brinet har blivit svalare eller är detta OK?

Har 1,5 BAR förtryck i exp-kärl.

mvh/Hasse
Nibe 1235 8kW, 180m

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Tryck i köldbärarkrets
« Svar #1 skrivet: 01 december 2007, 18:31:35 »
Det behöver inte vara så mycket tryck i KB-kretsen, många har trycklöst, jag som har frikyla har ca 0,5 bars övertryck.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: Tryck i köldbärarkrets
« Svar #2 skrivet: 01 december 2007, 18:43:41 »
0,5 bar räcker mer än väl.
Anledningen till att man vill ha lite tryck är att man absolut vill undvika vakum som kan uppträda om man kör trycklöst och har stängt expansionskärl.
Vakum kan suga ihop slangarna och därmed minskar flödet.

///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

Utloggad HasseN

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 69
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tryck i köldbärarkrets
« Svar #3 skrivet: 01 december 2007, 20:18:21 »
DÃ¥ vart det lite knivigare.... :D

Har ju 1,5 bar förtryck i expkärl vilket är lite bökigt o ändra nu.....

Tycker ni jag skall ändra eller kan jag köra vidare med 1,5 bar i systemtryck, (köldbärare)?

mvh/Hasse
Nibe 1235 8kW, 180m

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: Tryck i köldbärarkrets
« Svar #4 skrivet: 02 december 2007, 08:27:29 »
Du bör kunna köra vidare med 1,5 bar om du vill. Slangarna har ju tryckklass 6. Dvs de tål 6 bar.l
I början anses det ge en fördel att ha högre tryck ev luft åker med ut enklare. Blåsorna blir mindre.
I övrigt är det ingen fördel.

//AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

Utloggad tomash

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Tryck i köldbärarkrets
« Svar #5 skrivet: 14 december 2007, 09:28:34 »
Hej
Jag har e nibe 1130. Har nivåkärl med utan tryck. Borrhål 180m. Allt funkar bra .
Jag har dock följande, ibland, återkommande problem.
Jag få LP larm. Hänt ca 3-4 ggr sedan i våras. Samtidigt har jag diff (nu vinter /automat) på in4,4 och ut -2,2. Det känns som för mycket diff nte är helt bra/dålig verkningsgrad. Dålig cirk?
Kärlet sitter i höjd med översta ledningen (in) dvs nivån i kärlet är samma som högsta punkten, men inte över. Ska jag fylla på för att få bättre "skjuts" ?

Mvh /tomas   Sc:,h


Utloggad zapata

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Isobutan 600......
SV: Tryck i köldbärarkrets
« Svar #6 skrivet: 14 december 2007, 09:33:03 »
Har du cirkulationspumpen på 3:an på kallasidan?
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 240 m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.

Utloggad HasseN

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 69
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tryck i köldbärarkrets
« Svar #7 skrivet: 14 december 2007, 11:38:03 »
Vi har våran pump på 3-an.....

Verkar vara precis vad den klarar.....180 meter hål....16 meter slang....4,5 meter rördraging.....
Fick dra rören i taket och sedan in bakom pumpen....körde med 35 rör så att inte flödet skulle strypas för mycket.

Vi har delta på 4,9 vid 35 grader ut från pumpen.

mvh/Hasse
Nibe 1235 8kW, 180m

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: Tryck i köldbärarkrets
« Svar #8 skrivet: 14 december 2007, 12:40:58 »
Hej
Jag har e nibe 1130. Har nivåkärl med utan tryck. Borrhål 180m. Allt funkar bra .
Jag har dock följande, ibland, återkommande problem.
Jag få LP larm. Hänt ca 3-4 ggr sedan i våras. Samtidigt har jag diff (nu vinter /automat) på in4,4 och ut -2,2. Det känns som för mycket diff nte är helt bra/dålig verkningsgrad. Dålig cirk?
Kärlet sitter i höjd med översta ledningen (in) dvs nivån i kärlet är samma som högsta punkten, men inte över. Ska jag fylla på för att få bättre "skjuts" ?

Mvh /tomas   Sc:,h
Håller med att du verkar ha för hög diff på kalla sidan. Dvs dåligt flöde.
Du skall definitivt ha nivån i expansionskärlet på högsta punkten på kb. Om det inte går så får du installera expansionskärl typ tryckkärl, och i så fall ha avluftare på högsta punkten.

Mvh ///AndersA



Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

Utloggad tomash

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Tryck i köldbärarkrets
« Svar #9 skrivet: 14 december 2007, 19:02:30 »
Ok, då fyller jag upp kärlet rejält och ser om det förändras. Spela det ngn roll om det är toppfyllt? Rinner ju ändå ut om det skulle ske en expansion, eller hur. Tidigar under året har diffen varit mindre och legat på mellan 5-9 men det beror kanske på årtiden ...?
Något mer jag bör undersöka?

Fick också en reaktion på att 180 m skulle var vad pumpen "tål", men det känns lite underligt......?


Utloggad HasseN

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 69
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Tryck i köldbärarkrets
« Svar #10 skrivet: 15 december 2007, 10:50:56 »
Är det inte så att kretsen inte skall vara längre än 400-450 meter?

Våran är 412 meter med anslutningsslangar samt borr hål och ca 8 meter rördragning i pannrum.
Det går definitivt inte att sänka våran pumphastighet, den står på max.

Men vi har rördragning i taket samt att rören går in bakom pannan så det är en del böjar.
Vi ar även monterat Nibes, (LK):s påfyllnadskoppel, (det för max 10kW), och det känns som det kan strypa lite också.

Men vÃ¥rat klarar sig prceis  :)

mvh/Hasse

Nibe 1235 8kW, 180m

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: Tryck i köldbärarkrets
« Svar #11 skrivet: 16 december 2007, 11:37:48 »
Hej
Jag har e nibe 1130. Har nivåkärl med utan tryck. Borrhål 180m. Allt funkar bra .
Jag har dock följande, ibland, återkommande problem.
Jag få LP larm. Hänt ca 3-4 ggr sedan i våras. Samtidigt har jag diff (nu vinter /automat) på in4,4 och ut -2,2. Det känns som för mycket diff nte är helt bra/dålig verkningsgrad. Dålig cirk?
Kärlet sitter i höjd med översta ledningen (in) dvs nivån i kärlet är samma som högsta punkten, men inte över. Ska jag fylla på för att få bättre "skjuts" ?

Mvh /tomas   Sc:,h
Har du gjort rent filtret på kb? Ibland bortser från det enklaste.

//ANdersA


Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

Utloggad tomash

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Tryck i köldbärarkrets
« Svar #12 skrivet: 16 december 2007, 14:06:31 »
Hej Anders, kul att du påpekade det. Jag var faktiskt nere och gjorde det alldeles nyss ;) Få se om en stund om det har haft effekt, men det var inte mycket smuts faktiskt. Vågar man testa utan filter, förresten??

En annan frÃ¥ga som jag vill Ã¥terkomma till är effekten av att ha tryck i kb kretsen. PÃ¥verkar detta flödet alls? Utom att det bättre transporterar ev luft. Jag är lite fundersam nämligen, dÃ¥ jag uptäckte att TurexRör i Saltsjöboo, Nacka alltid  Sc:,h monterar tryckkärl istället för de till Nibe bipackade nivÃ¥kärlen.  Jag har inte fÃ¥tt ngt bra svar pÃ¥ varför, dÃ¥ jag frÃ¥gar.

Om det är så så borde väl Nibe rekomendera detta som bästa lösningen...eller?

tacksam för alla inlägg

Utloggad AndersA

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1376
  • Karma +1/-0
SV: Tryck i köldbärarkrets
« Svar #13 skrivet: 16 december 2007, 20:51:55 »
Jovisst kan du prova utan filter, det skall dock vara monterat vid normal drift.
trycksättning av köldbärarn påverkar inte flödet på annat sätt att (som du skrev) det kan undrlätta att man får ut ev luftbubblor.

/AndersA
« Senast ändrad: 17 december 2007, 21:10:53 av AndersA »
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhÃ¥l  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplÃ¥t.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank pÃ¥ framledning.

Utloggad tomash

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
SV: Tryck i köldbärarkrets
« Svar #14 skrivet: 17 december 2007, 15:52:23 »
Hej, vad menar du med avmonterat?

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!