BRF i stockholm

  • Gäst
BRF i stockholm
Justera värme enrörsystem BRF
« skrivet: 16 juni 2021, 16:33:00 »
Hej!

Jag bor i ett lägenhetshus där vi har har enrörsystem för värmen. Lägenheterna som ligger i slutet på slingan är för tillfället ca 8 grader kallare än dom som ligger i början på slingan vilket vi försöker jämna ut till vintern.

Vi i föreningen har tittat runt och fått in en offert på att lägga till slingventiler i elementen för att kunna justera flödet individuellt för varje element. Har försökt läsa runt gällande denna lösning men inte riktigt hittat om denna åtgärd löser problemet som vi har. Finns det någon på detta forum som har någon erfarenhet gällande liknande scenario?

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9562
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Justera värme enrörsystem BRF
« Svar #1 skrivet: 16 juni 2021, 16:48:02 »
Hej! När är huset byggt? Vad är det för värmesystem? 8 grader kallare lägenheter på slutet är mycket. Inte riktigt rätt årstid för att justera in värmen nu dock. I grunden handlar det om att radiatorerna måste vara allt större ju senare de sitter monterade i ettrörs-slingan. Svalare värmevatten kompenseras med större yta för värmeavgivning. Sedan kan det bara vara ett begränsat antal radiatorer i serie beroende på rördimension och framledningstemperatur.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

BRF i stockholm

  • Gäst
BRF i stockholm
SV: Justera värme enrörsystem BRF
« Svar #2 skrivet: 16 juni 2021, 17:58:57 »
 
Hej! När är huset byggt? Vad är det för värmesystem? 8 grader kallare lägenheter på slutet är mycket. Inte riktigt rätt årstid för att justera in värmen nu dock. I grunden handlar det om att radiatorerna måste vara allt större ju senare de sitter monterade i ettrörs-slingan. Svalare värmevatten kompenseras med större yta för värmeavgivning. Sedan kan det bara vara ett begränsat antal radiatorer i serie beroende på rördimension och framledningstemperatur.

Hej,

Tack för svaret! Huset ska vara byggt 1970, värmesystemet är jag inte helt säker på får jag kolla upp och återkomma. Offereringen som vi har fått täcker inte byta av radiatorer, Är det något som skulle behövas för att minimera temperaturskillnaderna eller hur långt kan man komma med injusteringen av slingventilerna?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Justera värme enrörsystem BRF
« Svar #3 skrivet: 16 juni 2021, 18:03:08 »
Man brukar kalla de ventiler som man justerar flödet på mellan slingorna för slingventiler.
Detta monteras oftast på returerna på varje slinga och justeras in så att returtemp är lika på varje slinga.
Dessa är ett måste i ettrörsystem.
Det individuella flödet för varje radiator ställs på respektive radiatorventil/termostat.

Jag skulle gissa att ni har just flödesproblem, om flödet i en ettrörsslinga blir dåligt så blir det kallt i slutet.
Antingen är det så att vissa slingor tjuvar hela flödet så att andra blir utan, eller så är det bara dåligt flöde generellt.
I ett lägenhetshus krävs troligen en rejäl cirkpump och att flödet på denna justeras in ordentligt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!