Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: 16 grader och en nyfödd hemma  (läst 8742 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad martinei

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 127
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: 16 grader och en nyfödd hemma
« Svar #15 skrivet: 05 januari 2010, 11:07:13 »
Troligen har du för dåligt blandad brine vätska, eller smuts i filtret på köldbärarsidan.

Mvh Martin
Thermia Atria8 optimum. Gullringhus(1985)140+40m2 Ettrörsystem. värmeåtervinning (Flexit sl4r)

Utloggad henrikdavid

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
SV: 16 grader och en nyfödd hemma
« Svar #16 skrivet: 05 januari 2010, 22:09:19 »
Hej,
har också en Thermia Atria som nu verkar ha lagt av. Vi ligger på 15 grader med två småbarn hemma, inte heller helt 100

Fel fasföljd får jag som felmeddelande, inget verkar fel på faserna vad jag kan se. VP var avstängd när man tittar på den, startar om när huvudbrytaren stängs av/på men stänger av efter 1-2 min igen.

Givetvis finns ingen tillgänglig återförsäljare som kan hjälpa till att förklara. Inte hjälper det bättre att jag själv har noll koll på sånt här.

Tacksam för hjälp
frusen

Utloggad Lelle

  • Mer en pÃ¥läst amatör än
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Inga frÃ¥gor är fördummande!
SV: 16 grader och en nyfödd hemma
« Svar #17 skrivet: 05 januari 2010, 22:31:10 »
Fel fasföljd får jag som felmeddelande, inget verkar fel på faserna vad jag kan se. VP var avstängd när man tittar på den, startar om när huvudbrytaren stängs av/på men stänger av efter 1-2 min igen.

Hej! Kolla säkringarna så att det inte felar där.

Om du har porslinssäkringar så är det inte alltid det lilla färgade "ögat" lossnat så att det enkelt går att se villken säkring som gått sönder.

Om du har dvärgbrytare allmänt kallat automatsäkringar så har i alla fall jag råkat ut för att inte alla faserna löst ut utan brytaren står i läge "on" fast en fas löst. I så fall kan man slå av säkringen och sedan slå på den igen.

Rekommenderas att slå av pumpen under tiden ifall du skruvar ur/slår av/slår på säkringarna.
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron). 
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/Ã¥r.

Utloggad Lelle

  • Mer en pÃ¥läst amatör än
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Inga frÃ¥gor är fördummande!
SV: 16 grader och en nyfödd hemma
« Svar #18 skrivet: 17 januari 2010, 14:45:45 »
Kylling: Hur har det gått? Var det brinevätskan som haft för dåligt frysskydd. Det måste vara blandat för minst 32-34 grader minus. Annars blir den för trög och seg seg att pumpas runt och dess temperatur sjunker snabbt även om utetemperaturen inte är så låg och utedelen inte är igenisad.

henrikdavid: Har kollat lite i manualerna och det enda som larmar för fel fasföljd är just fel fasföjd. Skulle en fas falla bort borde istället motorskyddet lösa ut. Jag har däremot inte lyckats få reda på vad som triggar fasföjdsfelet. Om det är ett fasföjdsrelä eller om det är hetgastemperaturen eller något annat? Fasföljdsfelet kommer endast inom 10 min från tillslag av pumpen enligt manualen. I elschemat finns heller inget fasföljdsrelä, utan det mest rimliga är att man som villkor har temperaturen på tryckröret. Då kan rimligen även ett fasbortfall ge detta fel.
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron). 
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/Ã¥r.

Utloggad no1_martin

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Bohuslän
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • VVS Certifikat Kylcertifikat
SV: 16 grader och en nyfödd hemma
« Svar #19 skrivet: 22 januari 2010, 21:09:33 »
Med tanke på framledning och returtemp så tycker jag det ev låter som att växelventilen skulle kunna ha fastnat. Då får den både hög tillopps och returtemp då den tror att den gör värme fast största delen av värmevattnet går genom varmvattenberedaren. Lite kan gå ut på värmesystemet fast med för lågt flöde vilket kan ge ljumna radiatorer trots hög tilloppstemp.

Angående knäppningar så undrar jag om det verkligen är radiatorerna som knäpper. Det brukar vara rören som ligger dolda i bjälklag som knäpper och isf gör det ingen skillnad att byta radiatorer mer än att du skulle kunna dimensionera upp dem för lägre tilloppstemp.
Vad som däremot brukar hjälpa mot knäppningar är ett knäppkärl vilket installeras på framledningen efter pumpen.
Enplans lösvirkesvilla med källare 95+95m2 och vidbyggt garage 20m2 byggt 1966. Thermia Atria Duo Optimum 12 2xMBH 300l utjämningskärl Golvärme i hela huset. SystemAir FTX med roternade växlare samt frikylakyla via tilluften.

Utloggad Larm_HP

  • Guldmedlem
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
SV: 16 grader och en nyfödd hemma
« Svar #20 skrivet: 23 januari 2010, 00:21:48 »
"Fel fasföljd" är mer information och inget larm som kan slå ut värmepumpen. Fel fasföljd känns lite osäkert då det bygger på ett minne som sitter i reglerdatorn, och registrerar hur faserna låg senast värmepumpen gick åt rätt håll, dvs. när VP testades på Thermiafabriken. Larmet försvinner inom 10 min.
OBS! Man bör alltid kontrollera under en igångkörning att kompressorn går åt rätt håll genom att känna på tryckröret!
Men som sagt detta är inget larm som stannar VP!!
Vattenglaset är halvfullt

Utloggad Lelle

  • Mer en pÃ¥läst amatör än
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Inga frÃ¥gor är fördummande!
SV: 16 grader och en nyfödd hemma
« Svar #21 skrivet: 24 januari 2010, 11:55:48 »
Tack! DÃ¥ vet vi med klarhet hur det ligger till.  Thumbsup
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron). 
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/Ã¥r.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!