VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: hellraiser skrivet 09 januari 2016, 15:04:31

Titel: VVM 300 och F2030 7kw problem
Skrivet av: hellraiser skrivet 09 januari 2016, 15:04:31
Hej!

Har läst runt mycket på forumet men inte hittat svar på mitt problem.

Det hela började med att jag tyckte det är lite för "varmt" ute för att värmepumpen ska gå hela tiden.
I skrivande stund är det - 4.4 grader ute och det har det varit några dagar. Och värmepumpen går konstant! Det har varit 1 start sen jag stängde av strömmen (norsk reset) till pannan och pumpen och det var i torsdags.
Framledningstemp är c:a 39 grader ut på radiatorerna. Och det känns som att det är det som värmepumpen skickar in. Ska det vara så?
Jag tycker själv att den ska värma upp mera eftersom det finns en tank i pannan och sen att värmen skickas ut därifrån?
Pumpen går väl ändå till 55 grader.

Sen idag när jag tittade på pannan en stund så värmde den upp tappvattnet med elpatronen. Varför stannar den inte uppvärmningen och värmer tappvattnet istället med pumpen?
Står ju iof kombidrift men vid -4.4 tycker jag inte det ska behövas?! Rätta mig om jag har fel.
När vattnet sedan nått 50 grader så sjunker det med nån grad i minuten och det ska det väl inte göra?

Delta på värmepumpen är enligt givaren runt 8 grader.
F2030in är inne på sin andra vinter bara. Förra vintern funkade det smärtfritt förutom att jag inte visste att alla termostater ska vara öppna fullt så jag fick HP larm. Så nu har jag trimmat in radiatorerna så flödet är ungefär lika genom varje. Har ingen ir temp mätare men har förinställt dom så det känns bra. Värmen i huset är skapligt jämn nu.

Det är den infon jag kan komma med nu. Behöver ni mera så fixar jag gärna det under morgondagen.

Mvh
Fredrik
Titel: SV: VVM 300 och F2030 7kw problem
Skrivet av: Carl N skrivet 09 januari 2016, 21:02:24
Det jag undrar är husets storlek och ålder?
Vid -4/39 ger den ungefär 4,8 kW och det är detta som bestämmer läget.
Om ditt hus drar ungefär lika mycket effekt vid -4 °C ute så är allt som det ska.
Att den går till 55 °C vid varmvattenladdning är en helt annan sak, VVB:n är välisolerad och läker en bråkdel energi jämfört med huset så där är det inga problem att få upp temperaturen.
Titel: SV: VVM 300 och F2030 7kw problem
Skrivet av: hellraiser skrivet 10 januari 2016, 11:58:42
Huset är 120kvm entréplan + 120kvm källare. Det är byggt 1977.
Jag köper ditt resonemang. Idag är det runt nollan så nu hinner pumpen med.
Men jag tycker ändå inte att varmvattnet ska sjunka så fort som 0.5 -1 grad i minuten när ingen tar varmvatten. Nu när jag var tittade sjönk det inget alls.
Titel: SV: VVM 300 och F2030 7kw problem
Skrivet av: Carl N skrivet 10 januari 2016, 14:59:07
VVM 300 har elpatron i pannan där varmvattengivaren sitter, så när den shuntar in tillskott kommer varmvattentemp variera åt båda hållen.
I detta läget så kommer den bara använda elpatron för varmvatten och sen shuntas en del av pannvattnet in i värmesystemet för att höja framledningstemp.
Samtidigt ska värmepumpen gå hela tiden för att värma huset.