Titel: Hetgas temperatur?
Skrivet av: tyttönen skrivet 09 december 2013, 16:36:22
Jag har en Thermia Diplomat 12 vp. Jag undrar mig om hetgas temperaturen är för hög, eftersom den ligger mellan 110-120 redan med 36-40 framledning. Servicetekniker har sagt många gånger, att det är inget fel och att han inte vill komma och kolla på vp:n.

Vad säger ni?
Titel: SV: Hetgas temperatur?
Skrivet av: Carl N skrivet 10 december 2013, 08:06:43
Jo, hetgastemp låter lite hög, men det du behöver är en kyltekniker.
Månge servicetekniker har tyvärr inte adekvat kyltekniksutbildning för att fixa med detta.
Titel: SV: Hetgas temperatur?
Skrivet av: Fredrik567 skrivet 11 december 2013, 06:46:11
Vad har du för :dt: och cirkpumpinställning för värmebäraren?
Kan väl kanske vara beläggningar i vvx också!?
Titel: SV: Hetgas temperatur?
Skrivet av: måle10 skrivet 11 december 2013, 08:29:46
Jag har en Thermia Diplomat 12 vp. Jag undrar mig om hetgas temperaturen är för hög, eftersom den ligger mellan 110-120 redan med 36-40 framledning. Servicetekniker har sagt många gånger, att det är inget fel och att han inte vill komma och kolla på vp:n.

Vad säger ni?
Hej Tycker du ska ha koll på så det inte dyker upp en liten fyrkant i vänstra hörnet för då bryter den kompressorn och går över på el om tryckrörstempen blir för hög.Då ska han komma ut.