Jag tror inte att hetgasgivaren är kass, det verkar snarare vara dålig kontakt mellan den och röret. Temperaturen ska öka betydligt snabbare än på bilden. Sen är den rätt konstant under driftcykeln, den hoppar inte som på bilden. Tror att det är vibrationerna som gör att det blir varierande kontakt.
Köldbärartemperaturerna är ok så det är inget problem med köldbärarflödet. Håller med om att expansionsventilen är misstänkt. Har du möjlighet att mäta temperaturen på röret efter expansionsventilen. Temperaturen där bör vara högst ca 5 grader under temperaturen för utgående köldbärare. Ett problem är att felet kan komma och gå.