Jag har en runt 15 år gammal IVT Greenline C7 bergvärmepanna som har larmat för pressostat låg i 6-8 veckor. Larmen kommer 1-2 gånger per dygn, ofta på natten. Det som har gjorts hittills för att lokalisera felet är:
* Rensat filter på kalla sidan
* Pumpat runt kalla sidan för att bli av med eventuell luft i systemet
* Bytt ventil ovanpå exansionskärl samt trycksatt systemet
* Kört cirkulationspumpen i kontinuerlig drift för att kolla om det är problem vid start av pumpen
* Testat olika hastighetsinställningar på cirkulationspumpen (hört att det kan vara glapp i hastighetsväljaren)
* Kört cirkulationspumpen manuellt för att lyssna efter missljud (inget att notera)
Temperaturerna på kalla sidan är strax över 0 och med ca 3-4 graders delta.
Vad bör man kolla här näst? Finns det något mer man kan göra utan att börja byta ut delar?
Misstänkta komponenter som inte kollats är expansionsventilen samt pressostaten själv. Någon som har idéer?