Har för mig om att det är nån bugg i styren så kompressorn måste stoppa för att drifttiden ska summeras. Om det är 0 starter så summeras aldrig drifttiden.
Troligen hade den gått konstant i 24 h.Larmet om fel fasföljd kan inträffa om en fas faller bort.Vet du om nån micklat med strömmen?Jag tror larmet skulle återkomma efter omstart av VP om det verkligen vore fel fasföljd, sånt kan hända om elnätsbolaget gör nåt underhåll på elnätet.
Hej igen!Jag har inte fått tag på någon "injusteringnyckel FN2" så jag kan justera radiatorsystemet. Alla ställen som säljer på nätet ska ha 140:- i frakt, känns lite surt för en grej som kostar 36:-
Kom på en sak till, på etiketten som sitter på VPn så står det ju Produkt: CTC Ecoheat 8,5MEN 8,5 är överstryket på tushpenna?! På samma lapp står det även Märkeffekt: 12,2KWEffekt eltillsatts: 9kw osv,osv Kan det vara så att pumpen i själva verket är en Ecoheat 12? Istället för en Ecoheat 8,5? Eller står märkeffekten för nå annat?
Märkeffekt är hur mycket den drar totalt, om eltilsatsen är 9 kW så fattas 3,2 kW upp till 12,2.Men jag vet inte vad kompressorn i en 8,5 har för märkeffekt?8,5 är dessutom vad den ger i värmeeffekt, den drar ca 1/3 av detta.Kolla om det inte står på själva kompressorn?
Min vp klarar ca 48 grader och med det håller vi 21 grader inne till ca -18 grader så det finns inget normalt beror på huset och radiatorerna