Ämne:
IVT Optima larm utlöst lågtryckspressostat.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
2
[
3
]
Alla
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: IVT Optima larm utlöst lågtryckspressostat. (läst 22054 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
IVT Center 7h
Expert på värmepump
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 219
Karma +0/-0
Kön:
...men vad vet jag?
IVT Center 7h
SV: IVT Optima larm utlöst lågtryckspressostat.
«
Svar #30 skrivet:
23 februari 2015, 20:41:15 »
Citera
När en produkt från ett bolag som gått i konkurs, som tex Nordic Air, Invest och Foma skall bytas ut (eftersom de oftast inte kan repareras) så används nyanskaffningsvärde. Väljer kunden då en bättre värmepump så kostar den 15-25 000 kronor, om jag nu tar luft/luftvärmepumpar som exempel. Sedan dras naturligtvis självrisk och åldersavdrag från den summan.
IVT var 2010 absolut störst på värmepumpsmarknaden i Sverige och hade tyvärr också flest skador, framförallt på växelventiler. Men bara för att de var flest så betyder det inte att de kostade Folksam mest pengar, det gjorde förmodligen kompressorbyten.
Glädjande nog så har Bosch övertagande av IVT gjort underverk på kvalitetsarbetet, nu tillåts inga problemkomponenter.
Loggat
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.
Lmf
Moderator
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: IVT Optima larm utlöst lågtryckspressostat.
«
Svar #31 skrivet:
23 februari 2015, 20:55:18 »
Citera
För det första så finns ingen värmepump som är bättre än det distributions system den skall jobba i.
Oavsett märke.
Har man gamla högtemp radiatorer med aktiva termostater och liten vattenvolym så får maskinen hela tiden jobba mot höga temperaturer och många start stopp.
Det är inget lätt liv för en stackars värmepump.
Jag har sagt det förut och jag säger det igen,jag tycker att Folksams statistik är kass.
Varför?
Du vet inte hur många maskiner som såldes och kan således inte veta om det är få eller många skador.
Det som du får reda på är att Folksam slår sig för bröstet och försöker agera bror duktig.
Sen har jag för mig att Folksam är fula i denna statistik då man tar skadorna som belastar Folksam och sedan multiplicerar dessa med 3.
Detta eftersom Folksam endast har ca 30% av marknaden och man antar att de andra stora försäkringsbolagen har samma antal skador.
Men nu är det så att det finns ungefärlig statistik att tillgå och om man tittar på FS totala antal skador endast för år 0-5 (alltså år 2005-2009) så uppgår dessa till hiskeliga 1872st
Hur många luft/vattenvärmepumpar såldes då under dessa år?
Jo ca 72000st
Detta ger ett felutfall på hela 0,026
Skall vi räkna mer statistik och även inkludera skadorna år 6-10 så blir totalt antal skador 2216st
Nu finns det inte försäljnings statistik längre tillbaka än 2004 men vi kan för enkelhetens skull endast addera detta år vilket var ca 6000st och då blir totalen ca 78000st
vilket ger ett felutfall på 0,028 trots att vi saknar fyra års försäljning.
För de som är intresserade kan jag skriva de ungefärliga försäljnings siffrorna
2009 ca 16000
2008 ca 17000
2007 ca 13800
2006 ca 14800
2005 ca 10400
2004 ca 6000
Loggat
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)
Västkusten.
"Dare Calor"
gossen
Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1054
Karma +0/-0
gossen
SV: IVT Optima larm utlöst lågtryckspressostat.
«
Svar #32 skrivet:
23 februari 2015, 21:17:22 »
Citera
Under 0.03% är ju förbluffande bra, jag hade trott att felmängden var betydligt högre.
Loggat
1.5 Plans villa med källare mitt i Skåne. 21-22*C 120kvm, 18*C i källare 70kvm
Sfinx VP10 som körs med flytande kondensering mot kombipanna samt en Contura 556
Enligt förra ägarna och energideklaratinen 3kbm olja/år.
2011: 1,5kbm olja + 12000KWh (elpatron) (Isolering av vinden i Juni)
2012: 14650kwh Två vintermånader med elpatronsdrift sedan vp11
2013:MÃ¥l
<12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.
. Blev 11533kwh
2014:MÃ¥l 11000. Blev 11284kwh
IVT Center 7h
Expert på värmepump
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 219
Karma +0/-0
Kön:
...men vad vet jag?
IVT Center 7h
SV: IVT Optima larm utlöst lågtryckspressostat.
«
Svar #33 skrivet:
23 februari 2015, 21:43:22 »
Citera
Jag kommer inte ihåg siffrorna längre men jag har absolut för mig att det var el- och oljepannor som kostade Folksam absolut mest när det gäller villauppvärmning under det förra decenniet. Kan det stämma, Lmf?
Loggat
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.
Lmf
Moderator
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: IVT Optima larm utlöst lågtryckspressostat.
«
Svar #34 skrivet:
23 februari 2015, 22:08:06 »
Citera
Inte en aning om el/olje pannor hade fler skador då jag endast tog fram data för luft vattenvärmepumpar.
det var ju skadorna på dessa luft/vatten som gossen länkade till och jag tyckte det kunde vara intressant att ställa skador mot försäljning.
Naturligtvis finns det statistik även för el/oljepannor frågan är bara om den finns tillgänglig för gemene man?
Och även om det finns så kommer jag inte att leta efter den då det inte ligger i mitt intresse (och nej jag säljer inte el/oljepannor om någon nu skulle få för sig det)
Loggat
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)
Västkusten.
"Dare Calor"
Erik-NA
Expert på värmepump
Stad/land: Täby
Antal inlägg: 689
Karma +0/-0
Kön:
Erik-NA
SV: IVT Optima larm utlöst lågtryckspressostat.
«
Svar #35 skrivet:
03 mars 2015, 18:28:50 »
Citera
Utlöst lågtyckpressostat finns det många inlägg om. I vårt gamla hus hade vi en Optima 600 som löste ut. Jag analyserade loggen och kom fram till detta:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=49858.msg503053#msg503053
Två åtgärder som jag inte hann prova innan vi flyttade var tips om att öka den termiska massan på bulben eller minska anläggningsytan mot röret.
«
Senast ändrad: 03 mars 2015, 18:31:56 av Erik-NA
»
Loggat
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:
Huset på franzens.nu
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
2
[
3
]
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
IVT
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
IVT Optima larm utlöst lågtryckspressostat.
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 306
dolda: 0
användare: 0
There aren't any users online.
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info