« skrivet: 25 juli 2012, 23:40:19 »
Egen borrad brunn och är relativt sugen på att få till kyla i min FTX-anläggning. Vilka mängder vatten går åt för att köra kyla? Är det möjligt med eget vatten om man nu inte har borrat för praktisk bergvärme? Min kostnad blir ju egentligen bara pumpen som lyfter vattnet vilket iofs kommer bli en del om det går åt större mängder.

Säg att jag slänger på en CWK 160-3-2,5 på min stam t.ex.

Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.

2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: 'Fri'kyla via brunnsvatten?
« Svar #1 skrivet: 26 juli 2012, 07:15:54 »
Det beror ju helt på hur stor effekt du ska ta ut.
 Titta pÃ¥ tekniska specen för ditt batteri, där stÃ¥r rekomenderade flöden för olika effekter.
Om du har tillräckligt luftflöde så kräver CWK160 0,007 l/s och avger då 1,8KW.
En spott i havet när det kommer till kyla där man brukar beräkna 100w/kvm boyta.

Det krävs lite av installationen, alla rör, kranar och kylbatteriet måste vara av tappvattenkvalite.
Dessutom måste luftkanalerna vara kondensisolerade för att inte få kondens på utsidan av kanalerna, vanlig isolering duger inte, den måste vara diffussionstät.

Att ta upp färskvatten under de torraste månaderna för frikyla kan vara vanskligt, men har du bra tillströmning i hålet så funkar det.

Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad sege

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 663
  • Karma +3/-1
SV: 'Fri'kyla via brunnsvatten?
« Svar #2 skrivet: 26 juli 2012, 10:47:35 »
Kondensisolering kan man väl hoppa om man inte köra in kallare luft än 17 grader om jag förstått rätt?

Angående effekt så ser ju jag ut fort inomhustemperaturen sjunker när utomhustempen går ner, när ute börjar gå neråt 17 grader så tar det 2-3 timmar så är det okej inomhus igen. Kan jag då redan vid sen eftermiddag/kväll börja skicka in 17 grader så borde jag, i mitt tycke, få ner till okej sov-temperatur när det är dags att sova?

Jag inser att jag inte kommer kunna dra igång det vid 12 på dagen en gassande soldag och sänka från 25->20 på en kvart men det är inte syftet.

Men; det var en annan fråga. Frågan var tappvatten, vi säger 0,007 l/s då, cirkus 25 liter i timmen. Det känns ju inte så omöjligt kanske under valda hemska kladdiga dagar om året.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.

2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: 'Fri'kyla via brunnsvatten?
« Svar #3 skrivet: 26 juli 2012, 11:55:55 »
FörlÃ¥t!  a:gl
0,07 l/s ska det vara, kladdade dit en nolla för mycket.
Alltså 250l /tim, ändå inte jättemycket uttag ur borrhålet.
Du kan hoppa kondensisolering som du säger, om inte kanalerna är dragna på vinden, då kondenserar de vid högre temp eftersom det kan bli riktigt vamt däruppe.

Visst, 1,8KW kyla är bättre än inget, jag ville bara göra dig uppmärksam på vilka effekter vi talar om för att kyla huset.
men du verkar ha koll ..

Spec. på ditt batteri http: //www.veab.com/rubberdoc/broschyr/CWK_SE.pdf
På sid. 4 ser du effekter vatten och luftflöden
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad fredrikru

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Öjersjö
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nu har vi Bergvärme....
SV: 'Fri'kyla via brunnsvatten?
« Svar #4 skrivet: 27 juli 2012, 12:57:05 »
Håller själv på att installera frikyla via FTX växlare (via Bergvärme hålet). Enligt databladet Med ett flöde av 576liter/timman med vatten temperatur 7 grader in och 12 grader ut och ett luftflöde av 200liter/sekunden 25-gradig luft in och 15-gradig luft ut får jag ut 2,5kw på kylan. Mätte förrgår vattentemperaturen då jag fyllde poolen och då låg den på runt 9 grader (kommunalt vatten). Tror jag betalar 24kr kubikmetern för vatten så det är nog ett dyrt sätt att kyla huset för mig. Men jag vet att man använder kommunalt vatten som kylmedia på reserv kyl anläggningar (typ serverhallar) för det är billigare att installera.

Som sagt så blir det inte så stor kyleffekt på huset men ihop med Markiser mm så kanske jag får lite svalare inomhus nästa sommar. Men jag ökar verkningsgraden på bergvärmepumpen under sommaren så driftkostnaden att köra detta blir mycket låg. Tror att det kommer att gå på runt
7000kr för installationen (kylbatteri, pump, styrning, relä). Kylbatteriet sår på vinden ovanför bergvärme pumpen så det blir inte så mycket dragning och det är inkluderat i offerten.

Förr så kylde man ner mjölk genom att doppa kärlen i brunnar.

// Fredrik
Heuru 100S EC med kylbatteri & Thermia Diplomat Duo 8.

Inloggad xxargs

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1147
  • Karma +19/-3
SV: 'Fri'kyla via brunnsvatten?
« Svar #5 skrivet: 27 juli 2012, 13:26:19 »
Kondensisolering kan man väl hoppa om man inte köra in kallare luft än 17 grader om jag förstått rätt?

Detta beror helt och hållet på vilken Rh (Rh = relativa fuktigheten) luften har som berör dom kallare ytorna och hur fort den byts ut till ny, fuktig luft.

daggpunkt för 17 grader är 19 mBar vattenångtryck och 14.5 gram vatten per m^3-luft
daggpunkt för 25 grader är 31.7 mBar vattenångtryck och ca 23.1 gram vatten per m^3.

tar man 14.5 / 23.1 = 0.627 = 62.7 % Rh

relativa luftfuktigheten få vara max 62.7 % Rh på den 25 gradiga luften för att det inte skall ge imma på en 17 gradig C varm yta. - nu vid augusti-tid så är allt >= 90% Rh och så småningom även det som är inomhus...

kontorslokaler med kylbafflar i taken fÃ¥r närmast stänga av kylan under augusti/september  för att det inte skall 'regna' inomhus om inte intagsluften kyls först för att avfukta luften (relativt dyr kyla dÃ¥ det gÃ¥r Ã¥t en massa kyleffekt utan att sänka lufttemperaturen sÃ¥ mycket - det är förÃ¥ngningsvärmen frÃ¥n den utkondenserade vattnet som stÃ¥r för den stora Ã¥tgÃ¥ngen av kyleffekt).


 
« Senast ändrad: 27 juli 2012, 13:40:41 av xxargs »

Utloggad cougar

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • Kön: Man
  • koppar är fint
SV: 'Fri'kyla via brunnsvatten?
« Svar #6 skrivet: 27 juli 2012, 14:11:25 »
Detta beror helt och hållet på vilken Rh (Rh = relativa fuktigheten) luften har som berör dom kallare ytorna och hur fort den byts ut till ny, fuktig luft.

daggpunkt för 17 grader är 19 mBar vattenångtryck och 14.5 gram vatten per m^3-luft
daggpunkt för 25 grader är 31.7 mBar vattenångtryck och ca 23.1 gram vatten per m^3.

tar man 14.5 / 23.1 = 0.627 = 62.7 % Rh

relativa luftfuktigheten få vara max 62.7 % Rh på den 25 gradiga luften för att det inte skall ge imma på en 17 gradig C varm yta. - nu vid augusti-tid så är allt >= 90% Rh och så småningom även det som är inomhus...

kontorslokaler med kylbafflar i taken fÃ¥r närmast stänga av kylan under augusti/september  för att det inte skall 'regna' inomhus om inte intagsluften kyls först för att avfukta luften (relativt dyr kyla dÃ¥ det gÃ¥r Ã¥t en massa kyleffekt utan att sänka lufttemperaturen sÃ¥ mycket - det är förÃ¥ngningsvärmen frÃ¥n den utkondenserade vattnet som stÃ¥r för den stora Ã¥tgÃ¥ngen av kyleffekt).
Helt rätt, dessutom blir ju den sensibla kyleffekten större om man inte avfuktar luften.

Eftersom de flesta luftkanaler är isolerade mot värmeförlust med ull, så brukar man säga att de klarar 17 grader utan att kondensera OM kanalerna inte är dragna på vinden där tempen lätt kan sticka upp till 35-40gr en solig dag.
Då måste man ha diffusionstät isolering.
det finns ju aggregat med daggpunktsreglering som skickar fram precis så kallt vatten det går utan att få kondensering på kanalerna
Har svårt att acceptera maktutövandet från forumägaren och väljer därför att logga ut. Nås fortsättningsvis endast via mail.
Over and out!

Utloggad sege

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 663
  • Karma +3/-1
SV: 'Fri'kyla via brunnsvatten?
« Svar #7 skrivet: 27 juli 2012, 22:45:40 »
Mina är dragna på vind nedbäddade i olika grad i ekofiber. Kanske kan bli en dyr historia om det börjar kondensera.

Skit. :'(
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.

2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm

Utloggad fredrikru

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Öjersjö
  • Antal inlägg: 139
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nu har vi Bergvärme....
SV: 'Fri'kyla via brunnsvatten?
« Svar #8 skrivet: 28 juli 2012, 17:21:00 »
Mina rör är ordentligt nerbäddade i isoleringen och aggregatet ska styra sÃ¥ temperaturen inte understiger 15 grader i luftrören för att undvika kondens.  Just nu är det sjukt fuktigt ute för Ã¥skan är pÃ¥ gÃ¥ng och dÃ¥ är det skönt att fÃ¥ bort fukt pÃ¥ ingÃ¥ende luft....
Heuru 100S EC med kylbatteri & Thermia Diplomat Duo 8.

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: 'Fri'kyla via brunnsvatten?
« Svar #9 skrivet: 30 juli 2012, 17:20:26 »
Satsa pengarna på en konvektor istället. Dra brinen/brunnsvattnet dit istället. En konvektor kör runt luften i huset och kyler. Har man dessutom FTX på ventilationen så fungerar det mycket bra.
Höll huset konstant mellan 21 °C-22 °C under värmeböljan förra veckan. Har inte kopplat in kondensavloppet ännu utan samlar upp det i en spann.... Ojojoj vad vatten det kommer. Har nog tömt ut ca 20-25 liter vatten ur hinken :P
Kör konvektorn på brinen, var uppe i +8 °C på brine in som högst.
Luften ligger på ca +22 °C in och +12 °C ut ur konvektorn.
 tummenupp tummenupp tummenupp
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

Utloggad sege

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 663
  • Karma +3/-1
SV: 'Fri'kyla via brunnsvatten?
« Svar #10 skrivet: 30 juli 2012, 19:17:01 »
Konvektor låter stort och fult, det talar emot det hela totalt. Låter som det låter också...
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.

2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm

Utloggad Tobocop

  • HP-tech on da road
  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: 'Fri'kyla via brunnsvatten?
« Svar #11 skrivet: 31 juli 2012, 21:08:51 »
Konvektor låter stort och fult, det talar emot det hela totalt. Låter som det låter också...
Nja, det finns olika varianter i olika storlekar. Finns säkert en som passar dig med tummenupp
Jag kan inte klaga på ljudet i min maskin. Kör fläkten på max under dagen och sänker till 4/6 under natten och den stör oss inte alls.
Och som jag sa, huset hålls svalt och skönt utan större problem.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!