Har du 2 eller 3 pressostater i din pump på den ledningen?Lyckas du köra alla på samma så kommer du får HP-larm varje varmvattentillverkning. Öppen krets till driftpressostaten betyder varmvattenladdning klar, innan den ens börjat.
Seki tempraturbrytare normalt closed. Hpbergren länka den i min post. Bimetallgivare.
Nu hänger jag inte riktigt med Kan du länka? Lyckas inte hitta det du refererar till.
https://www.amazon.se/-/en/Bimetal-Temperature-Thermostat-Temp%C3%A9rature-COMMUTATEUR/dp/B07KVZJ2MM/ref=sr_1_6?crid=LHDBPTRAUSEG&keywords=Bimetal+Temperature+nc&qid=1697114759&sprefix=bimetal+temperature+nc%2Caps%2C83&sr=8-6Gissar att det är en sånhär. 220v 50 grader. Hpbergren kan nog svara. Däremot undrar jag, har du satt dit två hp pressostater? För när man får hp larm så bör väl det vara att hp pressostaten fungerar, men det gör däremot inte driftpressostaten. Om vv pressostaten felar så löser pumpen på hp pressostaten istället. För så hade jag.
Om de nya givarna löser så har du ett problem att lösa, något externt hjälper inte. Är de NC allihop?Jag har testat Bimetall-lösningen externt, kan inte rekommendera den utan att lägga mer tid på kvalitétskontroll. En Termonic skulle duga.Edit om du blandar kablarna för högtryck och drift så får du högtryckslarm istället för avstängd varmvattenkörning. Kanske värt att kolla.
Är det inte så att vid varmvatten så kopplas driftspressostaten förbi och VP bryter på högtryck och den lilla fyrkanten syns en liten stund, det för att man ska kunna få lite varmare vatten. så är det i alla fall på min lite äldre VP
Känns en smula som att växelventilen har varit problemet hela tiden. Testa i menyn.