Ämnessammanfattning

Skrivet av: suhagg
« skrivet: 20 juni 2023, 20:19:50 »

Ingen såndär sommarelpatron i golvvärmen? För det är jättemärkligt att du har värmedär om inget fyller på. Några slutsaser efter du känner temperatur på olika rör? Rita av en ritning på systemet kanske kan underlätta om det är något speciellt.

Det som värmt av sig själv är plattan i uterummet som blir varmt på sommaren så det skjuter liksom till ny värme av sig själv till ukv. Men det är så märkligt att tanken och bt25 ligger så lika hela tiden tidigare.

Trots att det varit varmt verkar det faktiskt som temp gått ner. Nu är det bara 32grader på bt25. Det känns faktiskt mera normalt.

Så ser mitt system ut


[/quote]
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 19 juni 2023, 17:05:37 »

Ingen såndär sommarelpatron i golvvärmen? För det är jättemärkligt att du har värmedär om inget fyller på. Några slutsaser efter du känner temperatur på olika rör? Rita av en ritning på systemet kanske kan underlätta om det är något speciellt.
Skrivet av: suhagg
« skrivet: 19 juni 2023, 15:19:34 »

Har du 40 grader även borta vid fördelaren? Ifall du har tempmätare där.

Japp, ca 40
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 15 juni 2023, 18:00:15 »

Har du 40 grader även borta vid fördelaren? Ifall du har tempmätare där.
Skrivet av: suhagg
« skrivet: 15 juni 2023, 11:10:11 »

Jag hade i 4.9.2

Stopp av värme 17
stopp av tillsats 5
filteringstid 24h

Ventilen är bytt, märkte inte direkt någon skillnad men det kanske blir 34°C vid BT25 ändå. Den håller sig på det nu. 2°C ner från tidigare.
Såg inte ut att vara något läckage eller problem med den mer än lite läckage uppåt i packningen.
Skrivet av: Valiant
« skrivet: 07 juni 2023, 12:50:08 »

Går det att tinga så värme inte görs alls utan bara varmvatten?
Ja, det går bra, titta in i parameter 4.9.2.   Där kan du ställa en temperatur, exempelvis +15C, en annan till exempelvis -10C och tid 24 timmar.
Detta innebär att ifall dygnsmedeltemperaturen överstiger +15C stangs all värmeproduktion ned, t.o.m. cirkulationpumpar. Pannan kommer dock att producera varmvatten som vanligt. men därrmellan befinner den sig i dvala.  I ditt fall kan du sätta värdet till 10C, då har du ingen värmeproduktion.  Jag tycker detta är en rent allmänt mycket bra parameter. Med det klimat vi har just nu, är det varma dagar, och temperaturen sjunket till nära 0C en kort stund på natten. Ingen anledning för pannan att starta värmen, dagen kommer snart.

Den andra typ -10C, innebär att dygnsmedeltemperaturen måste vara under -10C för att elpatroner ej skall vara blockerade från att vid behov användas.
Själv tycker jag att det är rätt att använda 24 timmar som beräkningstid.
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 07 juni 2023, 10:26:31 »

Den sitter precis mitt i tanken. 300l
Så sett borde växelventilen läcka rätt bra ändå.

En liten hutt värme sticker mot värmesystemet på många system. Men när givaren sitter så långt ner så är det mycket värme producerad.

Hur är din stopp av värme? 4.9.2?
Skrivet av: suhagg
« skrivet: 07 juni 2023, 06:58:52 »



Minns i om du beskrivit hur din BT 25 sitter, men det borde sitta efter UKV.

Den sitter precis mitt i tanken. 300l
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 06 juni 2023, 15:18:44 »

Finns alltid en chans att den är invändigt utsliten. Du kan styra ventilen enkelt genom tvångsstyrningsmenyn i servicemenyns första sida. Bakåtpil 7 sek ger servicemenyn. Aktivera tvångsstyrning, sen testa reläna tills växelventilen ändrar mot varmvatten. Något av de första är växelventilen.
Dra ut sladden och stäng av systemet.

Låt systemet kallna halva dan eller liknande. Starta upp och låt den producera mot varmvattenberedaren och se om BT25 ökar i alla fall.

Sen gör om testet efter växelventilen är bytt.

Men om du inte vill veta vad som händer, byt ventilen och se om problemet försvinner.

---

Vissa system har returledningen lite dumt dragna att det kan värme upp oönskade delar av systemet, har du haft stenkoll på temperaturerna innan så är detta inte fel. Är det ett nytt intresse att hålla koll på temperaturer så är det en chans att problemet funnits hela tiden.

---

Minns i om du beskrivit hur din BT 25 sitter, men det borde sitta efter UKV.
Skrivet av: suhagg
« skrivet: 06 juni 2023, 12:44:51 »

Det är bara A och B på mässingskroppen som är det viktiga. Sätt den som den satt. Det andra med ställdonet går inte sätta fel, passar det inte och våld behövs för att få ihop det om det skulle vara i fel läge. Så utan knytnävar och hammare vid montering så blir det inga problem att få det rätt.

Ta av ställdonet och kika under väntan, vore kul att veta om axeln är av.

Tog loss motorn och gjorde rent lite.

Axeln verkar gå lika lätt/trögt som som på den nya växelventilen (har inte bytt ännu). Så inget känns av eller trasigt vad jag kan känna.

Tvingade driftprioritering varmvattenkörning, den surrade och när den var klar hade den vridit växelventilen så den står lite snett så att säga. Så motor ok, axel i nuvarande ventil känns också bra så frågan
är om det är något fel? Förutom att den verkar läcka lite.

Kollar jag på infon så har jag på BT25 givaren (extern framledning) UKV tanken så är det 36.3°C, beräknad framledning 1 är 5°C
Så den ska absolut inte göra Värme.

Går det att tinga så värme inte görs alls utan bara varmvatten?
Skulle vilja låta det vara så några dagar och sen om temp på värme går ner.

Växelventilen står åt B dvs rakt då laddar den UKV
står den lite snett åt A laddar den VVB





Växelventilen står åt B dvs rakt då laddar den UKV


står den lite snett åt A laddar den VVB, det läget det stog i nu när jag tvingade varmvattenkörning


Skrivet av: suhagg
« skrivet: 31 maj 2023, 06:48:41 »

Det är bara A och B på mässingskroppen som är det viktiga. Sätt den som den satt. Det andra med ställdonet går inte sätta fel, passar det inte och våld behövs för att få ihop det om det skulle vara i fel läge. Så utan knytnävar och hammare vid montering så blir det inga problem att få det rätt.

Ta av ställdonet och kika under väntan, vore kul att veta om axeln är av.

Stort tack!
Jag beställde ny och rör det först när jag har den hemma. Känns säkrast.
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 30 maj 2023, 18:50:51 »

Det är bara A och B på mässingskroppen som är det viktiga. Sätt den som den satt. Det andra med ställdonet går inte sätta fel, passar det inte och våld behövs för att få ihop det om det skulle vara i fel läge. Så utan knytnävar och hammare vid montering så blir det inga problem att få det rätt.

Ta av ställdonet och kika under väntan, vore kul att veta om axeln är av.
Skrivet av: suhagg
« skrivet: 30 maj 2023, 17:51:49 »

Den var trött i packboxen, så det behöver bytas oavsett. Det ser ut som du har en universal och inte den nyare som är Nibe-specifik.

Är det noga med detta med märkning AB osv på den?
Tänker jag måste ha en exakt lika för hur flödet funkar.
Skrivet av: suhagg
« skrivet: 30 maj 2023, 17:50:11 »

Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 30 maj 2023, 17:19:55 »

Den var trött i packboxen, så det behöver bytas oavsett. Det ser ut som du har en universal och inte den nyare som är Nibe-specifik.
Skrivet av: suhagg
« skrivet: 30 maj 2023, 17:02:02 »

Den ser risig ut. Rör jag på ställdonet så rör den sig på växelventilen. Törs man röra och testa att ta loss den ens? Kanske bara att skaffa en ny växelventil och byta direkt istället. Är det sedan ställdonet så byter man den efteråt.



Är det något unikt Nibe eller en sån här?

https://www.vvsmax.se/product/lk-525-vaxelventil-28-mm
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 30 maj 2023, 15:59:00 »

Det vanligaste är att axeln har gått av helt. En del av axeln sitter i ställdonet. Verkar allt ok, snurra axeln 2 varv och se så den känns bra. Inte trögare än man drar åt en syltburk.
Skrivet av: suhagg
« skrivet: 30 maj 2023, 14:03:34 »

Har tipsat om växelventilen tidigare, har du inte kollat den än? LK M89i står det på den.

Nu vet jag vad du menar. Ska kika. Ska den motioneras lite eller hur vet jag hur den mår?


Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 30 maj 2023, 12:20:02 »

Har tipsat om växelventilen tidigare, har du inte kollat den än? LK M89i står det på den.
Skrivet av: suhagg
« skrivet: 30 maj 2023, 07:51:25 »

Går det inte få upp en luftkonvektor, stor radiator eller luft/luftvärmepump i uterummet som komplement? Tycker anledningen är för liten till inställningarna. Kostar verkningrad att ha det så. (Pengar).

Tycker det känns som för mycket jobb och pengar för att göra detta i efterhand. Men du har rätt att det är dumt.

Just nu är steg ett att reda ut vad jag har för inställningar och varför pumpen står och värmer nu mitt i sommaren.

Värmer 165kvm hus och 90kvm garage, full familj med dusch och bad ca 10-13.000kWh på värmepump/år. Vet inte om det är normalt.
Då har vi 22grader i alla rum, 16grader i garage.
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 29 maj 2023, 20:15:23 »

Går det inte få upp en luftkonvektor, stor radiator eller luft/luftvärmepump i uterummet som komplement? Tycker anledningen är för liten till inställningarna. Kostar verkningrad att ha det så. (Pengar).
Skrivet av: suhagg
« skrivet: 29 maj 2023, 16:05:01 »

BT7 AUX1 Topp VPB
BT6 Botten VPB
BT25 UKV
BT50 RMU40 i hus

tror jag det är, så jag märkt det i alla fall  Sc:,h
Skrivet av: suhagg
« skrivet: 29 maj 2023, 14:22:00 »


Det är golvvärme i betong. Att jag velat ha hög temp beror på ett uterum med golvvärme och det är dåligt isolerat. Så vintertid då får den slingan maxtemp för att det ska bli lagom varmt, medan övriga golv är begränsade med termostater.

Här är logg, vilket verktyg är bra att använda för att få ut något av detta?
https://drive.google.com/file/d/1_o-E2iL3xlQsQSYmJqdhLUsv7ge7Riwk/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1vvQ-tKGHIfDeHuCqfsuHLBZiXRXLeQmp/view?usp=sharing

Så ser mitt system ut

Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 29 maj 2023, 11:13:32 »

Med tanke på gradminuter 100 så gör den inte vad den själv vill. Ta av ställdonet till växelventilen och kolla om axeln är hel. Med tanke på BT25 så kanske du har ännu en växelventil eller något annat som gör att utgående vatten är för varmt till golvet?

Den värmekurvan är jämfört med andra hus tokigt. Det är osannolikt att man inte kan använda någon av de färdiga med mjuk böjning. Framledningstemperaturen är väldigt hög generellt för att vara golvvärme. Har man termostater kanske den inte märks av före man prövar att sänka lite - att det inte blir kallare. Värmekurva 5 eller 6 brukar fungera för alla med golvvärme i betong. Har man radiatorer också, då kan det behöva se ut lite som du har det, men någon extern begränsning mot golvvärme. Har du radiatorer testa kurva 9 eller 10, de är rätt lika vad du har.

Värmekurvan påverkar inte problemet som visar för dig idag.
Värmen kopplas bort helt vid hög medeltemperatur ute.
"Stopp av värme" meny 4.9.2. Brukar vara på 17. (Medeltemperatur 17 grader och högre = ingen värme).
15 och 16 fungerar för många hus där det blir varmt lätt.

Är någon växelventil trasig ger den värme i alla fall, för den försöker göra varmvatten men det blir uppvärmning ändå.
Skrivet av: Johnlennonx
« skrivet: 29 maj 2023, 10:57:54 »

Skulle försökt kontrollera att växelventilen växlar som den ska, så det inte läcker ut värme vid varmvattenproduktion.
Gör en USB-logg så man kan se mer än bara en ögonblicksbild.
Skrivet av: suhagg
« skrivet: 29 maj 2023, 10:29:33 »

Hjälp mig förstå  dontknow

Jag har en egen kurva vald, enligt den så ska det inte produceras till golvvärmen just nu när det är ca 13.5°C ute, men det gör det.
Vilket värde är temperaturen som faktiskt skickas ut i golvvärmen nu?
Extern framledning BT25 , 39,2°C är det rätt värde?

Meny 1.9.3 - min. framledningstemp. är satt till 15°C






Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!