Skrivet av: Carl N
« skrivet: 28 november 2022, 15:44:55 »https://proffs.nibe.se/nibedocuments/26275/431675-3.pdf
Sid 26, det är klenspänning så du kan använda signalkabel.
Sid 26, det är klenspänning så du kan använda signalkabel.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 28 november 2022, 15:44:55 »https://proffs.nibe.se/nibedocuments/26275/431675-3.pdf
Sid 26, det är klenspänning så du kan använda signalkabel. Skrivet av: Josth« skrivet: 26 november 2022, 19:50:02 »Angående kabeltyp: "Använd kabeltyp LiYY, EKKX eller likvärdig med minst 0,5 mm² kabelarea." Inkopplingspunk borde stå i manualen för F470(?)
Skrivet av: Kråkan 272« skrivet: 26 november 2022, 19:15:30 »Jag har en Nibe F470 som installerades för ca 4 år sedan men inomhustemperatur sensorn installerades aldrig. Nu har den kommit fram vid en garagestädning och den heter RTS 40 om jag förstått det rätt och jag skulle vilja koppla in den men jag har ingen kabel till den och jag kan inte heller hitta information om hur man gör för att installera den. Det borde ju finnas någon slags ingång på värmepumpen man jag kan inte hitta var. Så kanske det finns någon här som vet vilken kabel jag behöver skaffa och hur den ska kopplas in på värmepumpen?
|