Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Växelventil pendlar oupphörligt  (läst 1409 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

HenrikL67

  • Gäst
HenrikL67
Växelventil pendlar oupphörligt
« skrivet: 21 mars 2020, 21:31:56 »
Hej!
Växelventilen till vår bergvärmepump står aldrig still mellan element och varmvattentillverkning. Det skapar ett sjungande i elementen så att det låter som att hela huset andas var 5-10 sekund. Kan man ta bort motorn (Honeywell vc4013) till ventilen och ställa ventilen manuellt på något sätt??

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4706
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Växelventil pendlar oupphörligt
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2020, 22:36:01 »
Tryck in motorn och vrid så får du den i handen, du kan bli utan VV, säkert någon givare eller motorn som sagt upp sig

HenrikL67

  • Gäst
HenrikL67
SV: Växelventil pendlar oupphörligt
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2020, 07:26:50 »
Tack för svar! Då får den ligga där och surra bäst den vill då :-)
Får väl testa att beställa en ny. Kan man lämna huset några dagar så, eller innebär det några risker, larm från pumpen eller liknande?

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Växelventil pendlar oupphörligt
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2020, 07:40:34 »
Tar du bort motorn, gör han elementvärme. Följ kablarna och koppla ur dom, då kan du manuellt trycka ner knappen, ett par ggr om dygnet, så gör han ju vv

Utloggad HenrikL67

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Växelventil pendlar oupphörligt
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2020, 07:56:08 »
Ok. FÃ¥r testa detta! Tack!
Vi har en ackumulator pÃ¥ 250 liter. Hur länge behöver  ventilen hÃ¥llas inne dÃ¥? Kan man spänna fast den och lÃ¥ta den stÃ¥ sÃ¥ ett tag utan risk att nÃ¥got blir fel?

Utloggad HenrikL67

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Växelventil pendlar oupphörligt
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2020, 08:42:07 »
Jag tog bort motorn till växelventilen. Då hände detta:
Trycket steg i systemet från 0,5 till 0,8
Värmen till elementen sjönk
Så det bör väl vara så att ventilen ska vara intryckt då för att göra elementvärme? Eller har jag fel?

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Växelventil pendlar oupphörligt
« Svar #6 skrivet: 22 mars 2020, 22:19:01 »
Vad för vp?

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Växelventil pendlar oupphörligt
« Svar #7 skrivet: 23 mars 2020, 12:06:06 »
Det sitter brytarkontakter i ställdonet, de skall stoppa motorn i rätt läge. När de blir utslitna kan det bli så här, motorn snurrar konstant.
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad HenrikL67

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Växelventil pendlar oupphörligt
« Svar #8 skrivet: 23 mars 2020, 13:20:56 »
Brytarkontakter som är utslitna låter helt troligt. Tack för svar!
Det är en Nibe Fighter 1110 från 2003.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4706
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Växelventil pendlar oupphörligt
« Svar #9 skrivet: 23 mars 2020, 14:21:32 »
Tror mera pÃ¥ att en givare är instabil, motorn är av typ självÃ¥tergÃ¥ng pÃ¥ ( fjäder ) och dÃ¥ om den fÃ¥r en signal som är till/frÃ¥n att verka sÃ¥ blir det lite hicka pÃ¥ den, jag är inte säker men är det en returgivare pÃ¥ VV , sitter kanske i botten eller pÃ¥ ett rör frÃ¥n tanken. Det är nog en givare i topp  som säger till att nu är det dags att göra VV och den i botten talar om att nu är det klart. SÃ¥ försök att leta upp den och se pÃ¥ displayen vad värdet blir borttagen , det gÃ¥r att kyla/värma den och se hur värdet förändras '.

Utloggad Olle61

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1481
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Växelventil pendlar oupphörligt
« Svar #10 skrivet: 25 mars 2020, 11:57:13 »
Hur har det gått?
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.

Utloggad HenrikL67

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Växelventil pendlar oupphörligt
« Svar #11 skrivet: 27 mars 2020, 20:57:30 »
Vi tittar faktiskt på ett utbyte. Vi skulle kunna byta motor till växelventilen för att testa, men vörmepumpen har dragit så mycket el och är ändå 17 år gammal. Har nog varit underdimensionerad också.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!