Skrivet av: Hasberg
« skrivet: 06 juni 2018, 09:51:05 »......och försöker så gott jag kan men förstår mig inte på kurvorna,
t ex vad ger det för effekt om jag går ner till kurva 4 från 5.......
Kurvan kan du nog bortse ifrån, nu i värmen. Min VP står fortfarande på kurva 8 sen det var kallt.
Meny 4.9.2 Stopp av värme är redan 17° C enligt fabriksinställningen. *)
Så värmepumpen ska ju inte gå mer än för varmvattenberedningen, där i mellan ska
driftprioritering vara ”från”. Går din VP mer än så ??
Annars kan det väl vara som ”Hastings” misstänker i svar # 4.
Har du ändrat på många värden, kan man ju också återställa till fabriksinställningen i
meny 4.9.4 (sida 72 i användarhandboken)
Skickar med en loggning från min F 1255-12 från den 30/31 Maj. VP n står ju mest stilla nu,
går bara några gånger om dygnet för varmvattenberedning.
Jag har dock ingen inne-givare monterad än, den kolumn är alltså inte med.
Min VP går fortfarande nästan på fabriksinställningen, det ända jag har ändrat är
gradminuter GM till – 150, (för att minska antalet starter i våras, blev dock ingen
märkbar skillnad) och driftprioritering varmvatten till 25 min.
Är ensam och har ett äldre hus, så jag behöver prioritera värmebehovet.
*) Se också ”Jarlingars” sista inlägg:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=67184.0