Utloggad cyber

  • Kyltekniker Klass 1 cert,tidigare industrielektriker.
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Problem med effekten på Falun vattenmantald braskamin
« skrivet: 20 februari 2012, 00:05:26 »
Jag har köpt och installerat en vattenmantlad kamin av modell Falun köpt hos kaminexperten i jönköping.

Den ska ha en uppmätt verkninggrad av ca 80% och avge en effekt på 4 KW till rummet och 4 KW till vattenkretsen. Maximal rökgastemperatur får vara 350*C allt enligt tillgängliga datablad och manualen.

Installerade 2 X 500 liter ackumulatortank som jag kör kaminen emot via en laddshunt som håller ca 60* mot kaminen,samt en värmemätare(integralverk) för att kunda avgöra hur många KW kaminen producerar på vattenkretsen.

Men jag är djupt besviken,kråkorna verkar vara dom enda som får det varmt och gott av min installation.
När jag elda så röggastemperaturen är 350-400*C så ger den ca 3 kw på vattnet o värme i rummet kaminen står i är knappt märkbar. Sätter jag in en 2KW värmefläkt blir det betydligt varmare fortare oxo.

Rummet är normalisolerat (-1946) och är på ca 15 kvm.

Kaminen är installerad av firma. VVS installationen har jag gjort själv i egenskap av yrkeskunskap.
Strålningsvärmen från kaminen är obefintlig och konvektionsvärmen är långt ifrån de 4 kw man lovar i databladen.

Att jag inte får ut effekten på vattenkretsen ser jag ju på värmemängdsmätaren. i snitt vid lite normal eldning ligger vatteneffekten på 1-2,5 Kw vilket ju är urdåligt.

Eldar torr fin ved(torkat 2 år i vedbod) av olika träslag, såsom Al och björk provat även Ek.
En "vedeldare" med 25 års erfarenhet har proveldat i kaminen och förstår heller inte vad värmen tar vägen.

Värmemängdsmätaren visar rätt när värmepump och elpatron med känd effekt körs samt är rökgastempmätare kalibrerad mot kokande vatten (digital med termoelektrisk K givare för industri bruk).


Någon som har liknande tråkiga erfarenheter av denna eller liknade kamin ??
 
Jag vill yrka på att kaminen reklammeras. Inportören säger att jag inte kan avgöra kaminen funktion med mindre än ett kvalificerat test labratorium. Men att "fanskapet" inte avger utlovad värme går ju avgöra med enkla medel.

 huvuddunk

/cyber


« Senast ändrad: 20 februari 2012, 00:11:36 av cyber »
Har en Ecoair 107 med egentillverkat styrssystem (PLC) som komplement till en Nibe 1230.
Hemabyggd AC i båten med sjövatten kondensor (PLC styrd) samt en Aermec till källaren sommartid.
Kylcertifikat KLASS 1

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Problem med effekten på Falun vattenmantald braskamin
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2012, 10:08:55 »
Jag funderar på om det handlar om luftflöden?
Om du har för högt drag i skorsten sÃ¥ kyls kamin av draget?  :-\
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Mr Henke

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
SV: Problem med effekten på Falun vattenmantald braskamin
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2012, 12:29:51 »
Det funderade jag också på. Det är ganska hög rökgastemp. Jag ligger betydligt lägre med min. Det brukar finnas en plåt inne i kaminen i ovandel som håller kvar värmen vid värmetuberna. Jag har provar att ta bort min sån plåt pga att jag har dåligt drag. Då märkte jag också tydligt att effekten sjönk till vattnet.
Vaillant AROterm plus 125. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964. Ca 17000 kW/år inkl. Hushållsel.

Utloggad Timmerhus

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 46
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem med effekten på Falun vattenmantald braskamin
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2012, 13:12:42 »
4kw det är inte mycket att ladda 1000l med.
Har själv en 33kw braskamin och det tar ändå många timmar att ladda 750l
Timmerhus 285 m2,                              2 plan     tilläggsisolerat i Västmanland.Konverterat till vattenburet
 Golv -värme och radiatorer i neder- vÃ¥ningen.
 Ã–ver- vÃ¥ningen radiatorer .Borrat 200 m. Ctc ecopart 10,5. Mantlad kamin 30kw, acktank 750l med beredare och el.vvb i serie.

Utloggad cyber

  • Kyltekniker Klass 1 cert,tidigare industrielektriker.
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem med effekten på Falun vattenmantald braskamin
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2012, 19:25:52 »
jag vet,4 kw tar sin tid till 1 kbm vatten, men det finns med i beräkningen. Tankarna ska även användas till de 3 värmepumparna för att få jämn o säker drift.

Har provat att strypa stpjället vid eldning för att få mindre drag, men det hjälper inte det heller.

Rökgastempen sjunker men effekten kommer inte vattnet eller rummet tillgodo.

/Cyber

Har en Ecoair 107 med egentillverkat styrssystem (PLC) som komplement till en Nibe 1230.
Hemabyggd AC i båten med sjövatten kondensor (PLC styrd) samt en Aermec till källaren sommartid.
Kylcertifikat KLASS 1

Utloggad Göran.w

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem med effekten på Falun vattenmantald braskamin
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2012, 00:49:50 »
Något man måste tänka på är att 4kw är max effekten till vattnet och då får man en medel effekt på ett i lägg på kanske 2,5kw i stället.

Men det verkar märkligt att det inte blir varmt i rummet.
Kan det saknas någon plåt så värmen går en kortare väg till skorstenen än den ska.

Att elda en så liten kamin mot 1000 liter är inget som funkar för det kommer aldrig gå att ladda tankarna fulla utan all värme kommer i stället gå åt att värma upp huset större delen av året.
Blir bara en massa onödig förluster i ack tankarna.

Med en medel effekt på 2,5kw tar det "bara" 23 timmar att ladda tankarna från 40-90 gr om huset inte förbrukar någon värme alls.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"

Utloggad cyber

  • Kyltekniker Klass 1 cert,tidigare industrielektriker.
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Problem med effekten på Falun vattenmantald braskamin
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2012, 00:10:39 »
Jo..  kanske e sÃ¥ att effekten bara blir hälften av vad den är specad.. borde lika f-n bli varmt i rummet efter ett par korgar med ved.

Funderar på reklammation, men då blir det ju att köpa något annat som förmodligen fungerar lika illa enligt mitt tycke.

Jag vet ju bara att gamla kakelugnar o vedspisar fungerar utmärkt och avger värme när man eldar i dom, men dagens vedkaminer gör visst inte det..

Att det skulle ta rejält många timmar att värma tankarna är jag införstådd med och de ska användas i andra syften som få jämn gång på VP samt framtida solenergi projekt.


/cyber


« Senast ändrad: 24 februari 2012, 00:12:49 av cyber »
Har en Ecoair 107 med egentillverkat styrssystem (PLC) som komplement till en Nibe 1230.
Hemabyggd AC i båten med sjövatten kondensor (PLC styrd) samt en Aermec till källaren sommartid.
Kylcertifikat KLASS 1

Utloggad e98toka

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 69
  • Karma +0/-0
SV: Problem med effekten på Falun vattenmantald braskamin
« Svar #7 skrivet: 30 augusti 2013, 09:44:23 »
Funderar själv på denna modell.
Nu har jag bara en ack på 250 liter som alltid ligger på 50 grader från en värmepump. Jag vill kunna ladda upp den till max 90 grader dvs. lagra max 16kwh.
Är den någon som är nöjd med denna kamin och kan rekomendera den?
I såfall hur ser din installation ut?

Utloggad Firewood

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 5
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Problem med effekten på Falun vattenmantald braskamin
« Svar #8 skrivet: 16 september 2013, 11:49:54 »
Största problemmet har du till o börja med i butiken där du har köpt in kaminen .Kaminexperten säljer ju lågprisproduckter som är gjorda i lågstat länder .
jag har själv köpt en braskamin med täljstens hölje därifrÃ¥n sÃ¥ jag vet vad de har i sitt sortiment . Den jag  har stod i brochyren att den skulle kunna värma upp ett hus frÃ¥n 35 -135 M2 .
Kaminen ska kunna ge en max effekt på 7 kw.
Den skulle vara duglig för uppvärmning. Tar man bort ungefär hälften av de lovade så håller det måttet.
Kaminen har bara en toppskiva i tegel upptill,så den begränsar inte lågorna så bra, vilket gör att de går upp ungefär 1 m i skorsten så mycket värme slinker ut den vägen.
Plåten i kaminen är så undermålig så när kaminen är varm så blir det sättningar i stålet , När smällarna från det kommer är ljudet så högt så det låter som om man avlossar ett pistolskott inne i vardagsrummet.
vi får elda ca 6 tim / dag för att värma huset med den .
Plåten är numera sprucken på vissa ställen samt en stor spricka i Täljstenskivan som ligger uppepå kaminen pga av de monterade kaminen så gott som hängandes i skortensröret.
När vi köpte den så gav vi 12000 vilket var jättedyrt igentligen för något som duger till myseldning men inte till uppvärmning som det stod i brochyren . Då var jag inte så kunnig om sådant. Men jag lär mig av misstagen, dock blir misstagen dyra när man måste göra ytterligare en ny lösning mot det som var tänkt från början. För att lösa mitt eget problem så blir det att svetsa en egen kassett som har två rökkanaler.
Materialet till det blir riktig cortenplåt .

 
« Senast ändrad: 17 september 2013, 09:56:14 av Firewood »
Bor i ett litet samhälle i katrineholms kommun . Hus 5 rok enplan Eldar ved i en Kalix Sigtuna kamin med täljstensplattor runtomkring. Kapar ved med japa 320 vedkombi . Jag har testat på att vara vedförsäljare .

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!